  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    so kurz .2 installiert, ohne Alias

    Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
    auch mit ..64 probiert

    modbus.2
    	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.2
    	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.2
    	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
    modbus.2
    	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.2
    	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
    modbus.2
    	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
    modbus.2
    	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
    modbus.2
    	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
    modbus.2
    	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
    
    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
    Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
      Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @klassisch was wäre dein Vorschlag?
      Registeroffset 44 INPUT
      Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @klassisch was wäre dein Vorschlag?
        Registeroffset 44 INPUT
        Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @homoran Ich fange immer mit Input an

        Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

        wahrscheinlich:
        alias
        30050
        Wenn das nicht geht probiert man
        30048, 30049, 30050, 30051, 30052

        Multiplikator macht man später

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @homoran Ich fange immer mit Input an

          Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

          wahrscheinlich:
          alias
          30050
          Wenn das nicht geht probiert man
          30048, 30049, 30050, 30051, 30052

          Multiplikator macht man später

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          Ich fange immer mit Input an

          ich auch!

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          mit Int16

          signed int16 big endian??

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

            Ich fange immer mit Input an

            ich auch!

            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

            mit Int16

            signed int16 big endian??

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

              @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

              ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
              mich hatte der timeout irritiert.
              bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
              Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

              20230318_205055.jpg
              laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                mich hatte der timeout irritiert.
                bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                20230318_205055.jpg
                laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    Mäuseklavier:
                    "MIKROSCHALTER J
                    Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                    bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                    SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                    SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                    wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                    und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                    Gerätes "

                    Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      Mäuseklavier:
                      "MIKROSCHALTER J
                      Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                      bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                      SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                      SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                      wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                      und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                      Gerätes "

                      Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #22

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      Mäuseklavier:
                      "MIKROSCHALTER J
                      Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                      bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                      SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                      SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                      wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                      und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                      Gerätes "

                      Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                      keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                      20230318_211719.jpg

                      20230318_211810.jpg

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        Mäuseklavier:
                        "MIKROSCHALTER J
                        Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                        bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                        SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                        SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                        wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                        und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                        Gerätes "

                        Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                        keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                        20230318_211719.jpg

                        20230318_211810.jpg

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @homoran RS485-LED R
                        Farbe Muster Bedeutung
                        GRÜN 33 Normale Kommunikation
                        ROT 33 Kommunikationsfehler
                        ROT 30 Kommunikationsausfall
                        Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                        eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                        anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                        durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                        Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                        RO

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                          Tabelle 34 im PDF übersetzt

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @homoran RS485-LED R
                            Farbe Muster Bedeutung
                            GRÜN 33 Normale Kommunikation
                            ROT 33 Kommunikationsfehler
                            ROT 30 Kommunikationsausfall
                            Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                            eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                            anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                            durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                            Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                            RO

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                              Tabelle 34 im PDF übersetzt

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                              sorry!!

                              ist das besser?

                              20230318_212045.jpg

                              oder

                              20230318_212111.jpg

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                sorry!!

                                ist das besser?

                                20230318_212045.jpg

                                oder

                                20230318_212111.jpg

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @klassisch 11

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @klassisch 11

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    @klassisch 11

                                    Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      @klassisch 11

                                      Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      @klassisch 11

                                      Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                      hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        @klassisch 11

                                        Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                        hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @klassisch war mutig!
                                          Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
                                          erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
                                          die nächsten male grün, wieder deutlich

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          414

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe