Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
    Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
    Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
    Beschreibung S. 8:
    "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
    Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
    den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
    spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
    Zur Verwendung der alternativen Modicon-
    Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
    Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
    Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
    Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
    fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
    Register hinzu.
    Beispiele:
    DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
    = Modicon-Register 40002
    DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
    = Modicon-Register 30021"

    Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

    Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

    würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

    das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
    (reisst mir Löcher in die Charts)

    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

    DCOM -Register 1 = 40001 + 1

    weisst du wie oft ich das gelesen habe?
    trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

    oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

    @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

    Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

    die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

    die Grundeinstellungen
    Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
    Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

      das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
      (reisst mir Löcher in die Charts)

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      DCOM -Register 1 = 40001 + 1

      weisst du wie oft ich das gelesen habe?
      trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

      oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

      @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

      Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

      die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

      die Grundeinstellungen
      Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
      Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

      (reisst mir Löcher in die Charts)

      Alternative: Löcher im Geldbeutel.

      Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.

      Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        so kurz .2 installiert, ohne Alias

        Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
        auch mit ..64 probiert

        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
        modbus.2
        	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
        modbus.2
        	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
        modbus.2
        	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
        

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          so kurz .2 installiert, ohne Alias

          Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
          auch mit ..64 probiert

          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
          modbus.2
          	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
          modbus.2
          	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
          modbus.2
          	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
          
          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
          Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
            Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @klassisch was wäre dein Vorschlag?
            Registeroffset 44 INPUT
            Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @klassisch was wäre dein Vorschlag?
              Registeroffset 44 INPUT
              Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @homoran Ich fange immer mit Input an

              Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

              wahrscheinlich:
              alias
              30050
              Wenn das nicht geht probiert man
              30048, 30049, 30050, 30051, 30052

              Multiplikator macht man später

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @homoran Ich fange immer mit Input an

                Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                wahrscheinlich:
                alias
                30050
                Wenn das nicht geht probiert man
                30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                Multiplikator macht man später

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                Ich fange immer mit Input an

                ich auch!

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                mit Int16

                signed int16 big endian??

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  Ich fange immer mit Input an

                  ich auch!

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  mit Int16

                  signed int16 big endian??

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                    ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                    mich hatte der timeout irritiert.
                    bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                    Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                    20230318_205055.jpg
                    laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                      ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                      mich hatte der timeout irritiert.
                      bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                      Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                      20230318_205055.jpg
                      laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          Mäuseklavier:
                          "MIKROSCHALTER J
                          Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                          bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                          SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                          SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                          wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                          und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                          Gerätes "

                          Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            Mäuseklavier:
                            "MIKROSCHALTER J
                            Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                            bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                            SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                            SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                            wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                            und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                            Gerätes "

                            Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #22

                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            Mäuseklavier:
                            "MIKROSCHALTER J
                            Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                            bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                            SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                            SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                            wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                            und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                            Gerätes "

                            Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                            keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                            20230318_211719.jpg

                            20230318_211810.jpg

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              Mäuseklavier:
                              "MIKROSCHALTER J
                              Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                              bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                              SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                              SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                              wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                              und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                              Gerätes "

                              Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                              keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                              20230318_211719.jpg

                              20230318_211810.jpg

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @homoran RS485-LED R
                              Farbe Muster Bedeutung
                              GRÜN 33 Normale Kommunikation
                              ROT 33 Kommunikationsfehler
                              ROT 30 Kommunikationsausfall
                              Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                              eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                              anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                              durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                              Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                              RO

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                Tabelle 34 im PDF übersetzt

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @homoran RS485-LED R
                                  Farbe Muster Bedeutung
                                  GRÜN 33 Normale Kommunikation
                                  ROT 33 Kommunikationsfehler
                                  ROT 30 Kommunikationsausfall
                                  Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                  eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                  anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                                  durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                                  Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                                  RO

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                    Tabelle 34 im PDF übersetzt

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                    sorry!!

                                    ist das besser?

                                    20230318_212045.jpg

                                    oder

                                    20230318_212111.jpg

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                      sorry!!

                                      ist das besser?

                                      20230318_212045.jpg

                                      oder

                                      20230318_212111.jpg

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        @klassisch 11

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @klassisch 11

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          @klassisch 11

                                          Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          294

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe