    4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

    NEWS

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      klassisch Most Active @Homoran last edited by

      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

      (reisst mir Löcher in die Charts)

      Alternative: Löcher im Geldbeutel.

      Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.

      Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        so kurz .2 installiert, ohne Alias

        Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
        auch mit ..64 probiert

        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
        modbus.2
        	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
        modbus.2
        	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
        modbus.2
        	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
        modbus.2
        	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
        
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @Homoran last edited by

          @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
          Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

            @klassisch was wäre dein Vorschlag?
            Registeroffset 44 INPUT
            Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @Homoran last edited by

              @homoran Ich fange immer mit Input an

              Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

              wahrscheinlich:
              alias
              30050
              Wenn das nicht geht probiert man
              30048, 30049, 30050, 30051, 30052

              Multiplikator macht man später

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                Ich fange immer mit Input an

                ich auch!

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                mit Int16

                signed int16 big endian??

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by

                  @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                    ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                    mich hatte der timeout irritiert.
                    bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                    Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                    20230318_205055.jpg
                    laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @Homoran last edited by

                      @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                        @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          klassisch Most Active last edited by

                          Mäuseklavier:
                          "MIKROSCHALTER J
                          Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                          bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                          SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                          SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                          wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                          und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                          Gerätes "

                          Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            Mäuseklavier:
                            "MIKROSCHALTER J
                            Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                            bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                            SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                            SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                            wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                            und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                            Gerätes "

                            Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                            keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                            20230318_211719.jpg

                            20230318_211810.jpg

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active @Homoran last edited by

                              @homoran RS485-LED R
                              Farbe Muster Bedeutung
                              GRÜN 33 Normale Kommunikation
                              ROT 33 Kommunikationsfehler
                              ROT 30 Kommunikationsausfall
                              Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                              eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                              anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                              durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                              Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                              RO

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active last edited by

                                Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                Tabelle 34 im PDF übersetzt

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                  @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                    sorry!!

                                    ist das besser?

                                    20230318_212045.jpg

                                    oder

                                    20230318_212111.jpg

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                      @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                        @klassisch 11

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                          @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          @klassisch 11

                                          Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                            @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                            @klassisch 11

                                            Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                            hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            847
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            84
                                            2677
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo