  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
    Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @klassisch was wäre dein Vorschlag?
    Registeroffset 44 INPUT
    Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @klassisch was wäre dein Vorschlag?
      Registeroffset 44 INPUT
      Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      @homoran Ich fange immer mit Input an

      Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

      wahrscheinlich:
      alias
      30050
      Wenn das nicht geht probiert man
      30048, 30049, 30050, 30051, 30052

      Multiplikator macht man später

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @homoran Ich fange immer mit Input an

        Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

        wahrscheinlich:
        alias
        30050
        Wenn das nicht geht probiert man
        30048, 30049, 30050, 30051, 30052

        Multiplikator macht man später

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        Ich fange immer mit Input an

        ich auch!

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        mit Int16

        signed int16 big endian??

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          Ich fange immer mit Input an

          ich auch!

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          mit Int16

          signed int16 big endian??

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

            @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

            ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
            mich hatte der timeout irritiert.
            bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
            Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

            20230318_205055.jpg
            laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

              @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

              ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
              mich hatte der timeout irritiert.
              bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
              Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

              20230318_205055.jpg
              laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  Mäuseklavier:
                  "MIKROSCHALTER J
                  Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                  bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                  SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                  SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                  wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                  und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                  Gerätes "

                  Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    Mäuseklavier:
                    "MIKROSCHALTER J
                    Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                    bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                    SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                    SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                    wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                    und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                    Gerätes "

                    Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #22

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    Mäuseklavier:
                    "MIKROSCHALTER J
                    Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                    bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                    SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                    SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                    wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                    und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                    Gerätes "

                    Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                    keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                    20230318_211719.jpg

                    20230318_211810.jpg

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      Mäuseklavier:
                      "MIKROSCHALTER J
                      Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                      bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                      SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                      SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                      wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                      und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                      Gerätes "

                      Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                      keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                      20230318_211719.jpg

                      20230318_211810.jpg

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      @homoran RS485-LED R
                      Farbe Muster Bedeutung
                      GRÜN 33 Normale Kommunikation
                      ROT 33 Kommunikationsfehler
                      ROT 30 Kommunikationsausfall
                      Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                      eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                      anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                      durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                      Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                      RO

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #24

                        Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                        Tabelle 34 im PDF übersetzt

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @homoran RS485-LED R
                          Farbe Muster Bedeutung
                          GRÜN 33 Normale Kommunikation
                          ROT 33 Kommunikationsfehler
                          ROT 30 Kommunikationsausfall
                          Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                          eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                          anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                          durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                          Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                          RO

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                            Tabelle 34 im PDF übersetzt

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                            sorry!!

                            ist das besser?

                            20230318_212045.jpg

                            oder

                            20230318_212111.jpg

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                              sorry!!

                              ist das besser?

                              20230318_212045.jpg

                              oder

                              20230318_212111.jpg

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #28

                                @klassisch 11

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @klassisch 11

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #29

                                  @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  @klassisch 11

                                  Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    @klassisch 11

                                    Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    @klassisch 11

                                    Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                    hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      @klassisch 11

                                      Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                      hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #31

                                      @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #32

                                        @klassisch war mutig!
                                        Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
                                        erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
                                        die nächsten male grün, wieder deutlich

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @klassisch war mutig!
                                          Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
                                          erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
                                          die nächsten male grün, wieder deutlich

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #33

                                          @homoran Oh, das sieht ja nach einem ersten Erfolg aus?

                                          "Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                          eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                          anzuzeigen "

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          419

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe