  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    98

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
      Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
      Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
      Beschreibung S. 8:
      "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
      Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
      den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
      spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
      Zur Verwendung der alternativen Modicon-
      Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
      Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
      Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
      Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
      fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
      Register hinzu.
      Beispiele:
      DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
      = Modicon-Register 40002
      DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
      = Modicon-Register 30021"

      Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

      Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

      das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
      (reisst mir Löcher in die Charts)

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      DCOM -Register 1 = 40001 + 1

      weisst du wie oft ich das gelesen habe?
      trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

      oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

      @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

      Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

      die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

      die Grundeinstellungen
      Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
      Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

        das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
        (reisst mir Löcher in die Charts)

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        DCOM -Register 1 = 40001 + 1

        weisst du wie oft ich das gelesen habe?
        trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

        oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

        @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

        Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

        die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

        die Grundeinstellungen
        Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
        Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

        (reisst mir Löcher in die Charts)

        Alternative: Löcher im Geldbeutel.

        Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.

        Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          so kurz .2 installiert, ohne Alias

          Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
          auch mit ..64 probiert

          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
          modbus.2
          	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
          modbus.2
          	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
          modbus.2
          	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
          modbus.2
          	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
          

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            so kurz .2 installiert, ohne Alias

            Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
            auch mit ..64 probiert

            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
            modbus.2
            	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
            modbus.2
            	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
            modbus.2
            	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
            
            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
            Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
              Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @klassisch was wäre dein Vorschlag?
              Registeroffset 44 INPUT
              Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                Registeroffset 44 INPUT
                Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @homoran Ich fange immer mit Input an

                Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                wahrscheinlich:
                alias
                30050
                Wenn das nicht geht probiert man
                30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                Multiplikator macht man später

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @homoran Ich fange immer mit Input an

                  Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                  wahrscheinlich:
                  alias
                  30050
                  Wenn das nicht geht probiert man
                  30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                  Multiplikator macht man später

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  Ich fange immer mit Input an

                  ich auch!

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  mit Int16

                  signed int16 big endian??

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    Ich fange immer mit Input an

                    ich auch!

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    mit Int16

                    signed int16 big endian??

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                      ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                      mich hatte der timeout irritiert.
                      bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                      Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                      20230318_205055.jpg
                      laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                        ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                        mich hatte der timeout irritiert.
                        bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                        Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                        20230318_205055.jpg
                        laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            Mäuseklavier:
                            "MIKROSCHALTER J
                            Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                            bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                            SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                            SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                            wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                            und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                            Gerätes "

                            Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              Mäuseklavier:
                              "MIKROSCHALTER J
                              Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                              bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                              SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                              SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                              wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                              und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                              Gerätes "

                              Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #22

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              Mäuseklavier:
                              "MIKROSCHALTER J
                              Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                              bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                              SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                              SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                              wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                              und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                              Gerätes "

                              Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                              keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                              20230318_211719.jpg

                              20230318_211810.jpg

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                Mäuseklavier:
                                "MIKROSCHALTER J
                                Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                Gerätes "

                                Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                                20230318_211719.jpg

                                20230318_211810.jpg

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @homoran RS485-LED R
                                Farbe Muster Bedeutung
                                GRÜN 33 Normale Kommunikation
                                ROT 33 Kommunikationsfehler
                                ROT 30 Kommunikationsausfall
                                Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                                durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                                Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                                RO

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                  Tabelle 34 im PDF übersetzt

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @homoran RS485-LED R
                                    Farbe Muster Bedeutung
                                    GRÜN 33 Normale Kommunikation
                                    ROT 33 Kommunikationsfehler
                                    ROT 30 Kommunikationsausfall
                                    Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                    eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                    anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                                    durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                                    Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                                    RO

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                      Tabelle 34 im PDF übersetzt

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                      sorry!!

                                      ist das besser?

                                      20230318_212045.jpg

                                      oder

                                      20230318_212111.jpg

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                        sorry!!

                                        ist das besser?

                                        20230318_212045.jpg

                                        oder

                                        20230318_212111.jpg

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @klassisch 11

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          311

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe