  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    98

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @homoran ich hab mir divetse logs nochmal angesehen.
    In dem hier zitierten ist mir dabei aufgefallen

    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

    isScale":"","address":-29868,"fullId":"modbus.0.0"}

    wieso modbus.0.0??

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
    #3

    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

    wieso modbus.0.0??

    Warum .. wiso .. kann ich auch nicht erklären ...
    War aber auch in einem anderen Thread auch so :
    https://forum.iobroker.net/post/893049

    Laut Input Register ist es 44

    76446d87-0fd5-4e94-ae14-10a74847944c-grafik.png

    er macht dir daraus

    2023-03-17 16:35:35.208errorInvalid inputRegisters address: -29868

    Ist natürlich ärgerlich, weil noch 3 Stromzähler am Bus hängen.

    Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

    EDIT:

    Hast du den Haken bei "Aliases benutzen" gesetzt , nimm den mal raus !?

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:

      Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

      kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

        wieso modbus.0.0??

        Warum .. wiso .. kann ich auch nicht erklären ...
        War aber auch in einem anderen Thread auch so :
        https://forum.iobroker.net/post/893049

        Laut Input Register ist es 44

        76446d87-0fd5-4e94-ae14-10a74847944c-grafik.png

        er macht dir daraus

        2023-03-17 16:35:35.208errorInvalid inputRegisters address: -29868

        Ist natürlich ärgerlich, weil noch 3 Stromzähler am Bus hängen.

        Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

        EDIT:

        Hast du den Haken bei "Aliases benutzen" gesetzt , nimm den mal raus !?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:

        Laut Input Register ist es 44

        ja, hatte einiges probiert und die Beschreibung nie geändert,
        so auch mit und ohne Alias. das verschob die Adresse um 1 nach vorne nach debug log. hab dann auch mal die Register Adresse erhöht und alle gängigen Typen probiert.
        ohne Erfolg

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:

          Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

          kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

          kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

          Nein .

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

            kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

            Nein .

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #7

            @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
            muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
              muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #8

              @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
              Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
              Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
              Beschreibung S. 8:
              "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
              Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
              den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
              spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
              Zur Verwendung der alternativen Modicon-
              Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
              Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
              Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
              Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
              fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
              Register hinzu.
              Beispiele:
              DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
              = Modicon-Register 40002
              DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
              = Modicon-Register 30021"

              Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

              Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
                  Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
                  Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
                  Beschreibung S. 8:
                  "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
                  Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
                  den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
                  spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
                  Zur Verwendung der alternativen Modicon-
                  Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
                  Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
                  Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
                  Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
                  fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
                  Register hinzu.
                  Beispiele:
                  DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
                  = Modicon-Register 40002
                  DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
                  = Modicon-Register 30021"

                  Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

                  Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

                  das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
                  (reisst mir Löcher in die Charts)

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  DCOM -Register 1 = 40001 + 1

                  weisst du wie oft ich das gelesen habe?
                  trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

                  oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

                  @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

                  die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

                  die Grundeinstellungen
                  Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
                  Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

                    das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
                    (reisst mir Löcher in die Charts)

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    DCOM -Register 1 = 40001 + 1

                    weisst du wie oft ich das gelesen habe?
                    trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

                    oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

                    @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

                    die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

                    die Grundeinstellungen
                    Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
                    Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    (reisst mir Löcher in die Charts)

                    Alternative: Löcher im Geldbeutel.

                    Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.

                    Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      so kurz .2 installiert, ohne Alias

                      Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
                      auch mit ..64 probiert

                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
                      

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        so kurz .2 installiert, ohne Alias

                        Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
                        auch mit ..64 probiert

                        modbus.2
                        	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.2
                        	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.2
                        	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
                        modbus.2
                        	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.2
                        	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
                        modbus.2
                        	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
                        modbus.2
                        	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
                        modbus.2
                        	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
                        modbus.2
                        	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
                        
                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                        Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                          Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                          Registeroffset 44 INPUT
                          Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                            Registeroffset 44 INPUT
                            Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @homoran Ich fange immer mit Input an

                            Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                            wahrscheinlich:
                            alias
                            30050
                            Wenn das nicht geht probiert man
                            30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                            Multiplikator macht man später

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @homoran Ich fange immer mit Input an

                              Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                              wahrscheinlich:
                              alias
                              30050
                              Wenn das nicht geht probiert man
                              30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                              Multiplikator macht man später

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              Ich fange immer mit Input an

                              ich auch!

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              mit Int16

                              signed int16 big endian??

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                Ich fange immer mit Input an

                                ich auch!

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                mit Int16

                                signed int16 big endian??

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                  ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                                  mich hatte der timeout irritiert.
                                  bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                                  Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                                  20230318_205055.jpg
                                  laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                    ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                                    mich hatte der timeout irritiert.
                                    bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                                    Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                                    20230318_205055.jpg
                                    laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        Mäuseklavier:
                                        "MIKROSCHALTER J
                                        Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                        bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                        SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                        SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                        wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                        und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                        Gerätes "

                                        Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          Mäuseklavier:
                                          "MIKROSCHALTER J
                                          Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                          bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                          SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                          SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                          wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                          und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                          Gerätes "

                                          Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #22

                                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          Mäuseklavier:
                                          "MIKROSCHALTER J
                                          Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                          bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                          SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                          SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                          wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                          und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                          Gerätes "

                                          Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                          keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                                          20230318_211719.jpg

                                          20230318_211810.jpg

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          305

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe