  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

    kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

    Nein .

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #7

    @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
    muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
      muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #8

      @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
      Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
      Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
      Beschreibung S. 8:
      "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
      Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
      den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
      spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
      Zur Verwendung der alternativen Modicon-
      Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
      Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
      Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
      Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
      fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
      Register hinzu.
      Beispiele:
      DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
      = Modicon-Register 40002
      DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
      = Modicon-Register 30021"

      Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

      Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
          Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
          Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
          Beschreibung S. 8:
          "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
          Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
          den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
          spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
          Zur Verwendung der alternativen Modicon-
          Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
          Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
          Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
          Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
          fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
          Register hinzu.
          Beispiele:
          DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
          = Modicon-Register 40002
          DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
          = Modicon-Register 30021"

          Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

          Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

          das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
          (reisst mir Löcher in die Charts)

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          DCOM -Register 1 = 40001 + 1

          weisst du wie oft ich das gelesen habe?
          trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

          oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

          Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

          die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

          die Grundeinstellungen
          Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
          Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

            würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

            das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
            (reisst mir Löcher in die Charts)

            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

            DCOM -Register 1 = 40001 + 1

            weisst du wie oft ich das gelesen habe?
            trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

            oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

            @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

            Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

            die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

            die Grundeinstellungen
            Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
            Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

            (reisst mir Löcher in die Charts)

            Alternative: Löcher im Geldbeutel.

            Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.

            Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              so kurz .2 installiert, ohne Alias

              Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
              auch mit ..64 probiert

              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
              modbus.2
              	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
              modbus.2
              	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
              modbus.2
              	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
              

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                so kurz .2 installiert, ohne Alias

                Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
                auch mit ..64 probiert

                modbus.2
                	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.2
                	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.2
                	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
                modbus.2
                	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.2
                	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
                modbus.2
                	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
                modbus.2
                	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
                modbus.2
                	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
                modbus.2
                	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
                
                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                  Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                  Registeroffset 44 INPUT
                  Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                    Registeroffset 44 INPUT
                    Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @homoran Ich fange immer mit Input an

                    Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                    wahrscheinlich:
                    alias
                    30050
                    Wenn das nicht geht probiert man
                    30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                    Multiplikator macht man später

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @homoran Ich fange immer mit Input an

                      Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                      wahrscheinlich:
                      alias
                      30050
                      Wenn das nicht geht probiert man
                      30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                      Multiplikator macht man später

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      Ich fange immer mit Input an

                      ich auch!

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      mit Int16

                      signed int16 big endian??

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        Ich fange immer mit Input an

                        ich auch!

                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        mit Int16

                        signed int16 big endian??

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                          ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                          mich hatte der timeout irritiert.
                          bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                          Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                          20230318_205055.jpg
                          laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                            ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                            mich hatte der timeout irritiert.
                            bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                            Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                            20230318_205055.jpg
                            laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                Mäuseklavier:
                                "MIKROSCHALTER J
                                Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                Gerätes "

                                Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  Mäuseklavier:
                                  "MIKROSCHALTER J
                                  Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                  bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                  SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                  SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                  wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                  und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                  Gerätes "

                                  Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #22

                                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  Mäuseklavier:
                                  "MIKROSCHALTER J
                                  Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                  bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                  SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                  SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                  wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                  und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                  Gerätes "

                                  Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                  keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                                  20230318_211719.jpg

                                  20230318_211810.jpg

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    Mäuseklavier:
                                    "MIKROSCHALTER J
                                    Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                    bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                    SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                    SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                    wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                    und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                    Gerätes "

                                    Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                    keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                                    20230318_211719.jpg

                                    20230318_211810.jpg

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @homoran RS485-LED R
                                    Farbe Muster Bedeutung
                                    GRÜN 33 Normale Kommunikation
                                    ROT 33 Kommunikationsfehler
                                    ROT 30 Kommunikationsausfall
                                    Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                    eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                    anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                                    durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                                    Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                                    RO

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                      Tabelle 34 im PDF übersetzt

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @homoran RS485-LED R
                                        Farbe Muster Bedeutung
                                        GRÜN 33 Normale Kommunikation
                                        ROT 33 Kommunikationsfehler
                                        ROT 30 Kommunikationsausfall
                                        Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                        eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                        anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                                        durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                                        Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                                        RO

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                          Tabelle 34 im PDF übersetzt

                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                          sorry!!

                                          ist das besser?

                                          20230318_212045.jpg

                                          oder

                                          20230318_212111.jpg

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          355

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe