    [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

      so kurz .2 installiert, ohne Alias

      Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
      auch mit ..64 probiert

      modbus.2
      	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.2
      	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.2
      	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
      modbus.2
      	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.2
      	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
      modbus.2
      	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
      modbus.2
      	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
      modbus.2
      	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
      modbus.2
      	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
      
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @Homoran last edited by

        @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
        Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

          @klassisch was wäre dein Vorschlag?
          Registeroffset 44 INPUT
          Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active @Homoran last edited by

            @homoran Ich fange immer mit Input an

            Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

            wahrscheinlich:
            alias
            30050
            Wenn das nicht geht probiert man
            30048, 30049, 30050, 30051, 30052

            Multiplikator macht man später

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

              Ich fange immer mit Input an

              ich auch!

              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

              mit Int16

              signed int16 big endian??

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active @Homoran last edited by

                @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                  ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                  mich hatte der timeout irritiert.
                  bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                  Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                  20230318_205055.jpg
                  laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active @Homoran last edited by

                    @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                      @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active last edited by

                        Mäuseklavier:
                        "MIKROSCHALTER J
                        Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                        bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                        SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                        SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                        wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                        und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                        Gerätes "

                        Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          Mäuseklavier:
                          "MIKROSCHALTER J
                          Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                          bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                          SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                          SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                          wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                          und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                          Gerätes "

                          Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                          keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                          20230318_211719.jpg

                          20230318_211810.jpg

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran RS485-LED R
                            Farbe Muster Bedeutung
                            GRÜN 33 Normale Kommunikation
                            ROT 33 Kommunikationsfehler
                            ROT 30 Kommunikationsausfall
                            Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                            eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                            anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                            durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                            Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                            RO

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active last edited by

                              Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                              Tabelle 34 im PDF übersetzt

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                  sorry!!

                                  ist das besser?

                                  20230318_212045.jpg

                                  oder

                                  20230318_212111.jpg

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                    @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                      @klassisch 11

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        @klassisch 11

                                        Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          @klassisch 11

                                          Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                          hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                            @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            868
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            84
                                            2676
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo