NEWS
[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
-
Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
Tabelle 34 im PDF übersetzt -
@klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün
-
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
sorry!!
ist das besser?
oder
-
@homoran Und welche Adresse soll das sein?
-
@klassisch 11
-
@homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
@klassisch 11
Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?
-
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
@homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
@klassisch 11
Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?
hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....
-
@homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.
-
@klassisch war mutig!
Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
die nächsten male grün, wieder deutlich -
@homoran Oh, das sieht ja nach einem ersten Erfolg aus?
"Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
anzuzeigen " -
@klassisch dachte ich auch, aber immer noch timeout im log
-
ID 0 ist eigentlich Broadcast.
-
@wendy2702 wußte ich auch nicht
-
@wendy2702 dann muss ich wohl nochmal die ID umstellen.
Broadcast würde erklären dass jetzt was beim DCOM angekommen ist.
-
Wenns dann immer noch klemmt, würde ich
auf "QModMaster" von elbar auf Sourceforge zurückgreifen.Uralt Windows tool für Modbus. sehr eigen. Hat mir aber schon geholfen.
-
jetzt bleib ich im Bett!
-
hab das ganze Mäuseklavier mehrfach stromlos durchgeklimpert.
jetzt klappts mit ID 11
-
@homoran Glückwunsch!
Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Und schon gar nichts erklären...... -
-
@homoran Das sieht doch schon mal sehr vileversprechend aus!
Bin gespannt, ob der Gesamtbus läuft.