Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @homoran Oh, das sieht ja nach einem ersten Erfolg aus?

    "Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
    eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
    anzuzeigen "

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #34

    @klassisch dachte ich auch, aber immer noch timeout im log

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      ID 0 ist eigentlich Broadcast.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        ID 0 ist eigentlich Broadcast.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @wendy2702 wußte ich auch nicht

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          ID 0 ist eigentlich Broadcast.

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #37

          @wendy2702 dann muss ich wohl nochmal die ID umstellen.

          Broadcast würde erklären dass jetzt was beim DCOM angekommen ist.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            Wenns dann immer noch klemmt, würde ich
            auf "QModMaster" von elbar auf Sourceforge zurückgreifen.

            Uralt Windows tool für Modbus. sehr eigen. Hat mir aber schon geholfen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #39

              jetzt bleib ich im Bett!

              Screenshot_20230318-215235_Firefox.jpg

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                hab das ganze Mäuseklavier mehrfach stromlos durchgeklimpert.

                jetzt klappts mit ID 11

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  hab das ganze Mäuseklavier mehrfach stromlos durchgeklimpert.

                  jetzt klappts mit ID 11

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #41

                  @homoran Glückwunsch!
                  Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Und schon gar nichts erklären......

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • K klassisch

                    @homoran Glückwunsch!
                    Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Und schon gar nichts erklären......

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @klassisch DANKE für deine Geduld!

                    Screenshot_20230318-215518_Firefox.jpg

                    jetzt auf die Instanz.0 umschalten und hoffen.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @klassisch DANKE für deine Geduld!

                      Screenshot_20230318-215518_Firefox.jpg

                      jetzt auf die Instanz.0 umschalten und hoffen.

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #43

                      @homoran Das sieht doch schon mal sehr vileversprechend aus!
                      Bin gespannt, ob der Gesamtbus läuft.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #44

                        Wenn mit Mäuseklavier die Dip Switche gemeint sind und da umgestellt wurde liegt es nahe das einer nicht richtig geschaltet hat.

                        War auch vor 30Jahren schon nicht ungewöhnlich

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          Wenn mit Mäuseklavier die Dip Switche gemeint sind und da umgestellt wurde liegt es nahe das einer nicht richtig geschaltet hat.

                          War auch vor 30Jahren schon nicht ungewöhnlich

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          War auch vor 30Jahren schon nicht ungewöhnlich

                          So alt sind die in meiner Bastelkiste auch. Mindestens :-)

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            War auch vor 30Jahren schon nicht ungewöhnlich

                            So alt sind die in meiner Bastelkiste auch. Mindestens :-)

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            @klassisch bin verwundert das so etwas aktuell noch eingesetzt wird

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @klassisch bin verwundert das so etwas aktuell noch eingesetzt wird

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              @wendy2702 hat mich auch gewundert. Die SDM Zähler haben halt schon ein Display und diese miesen prellenden Tasten. Also können die die Adresswahl damit machen. Wäre jetzt für so ein 500EUR Daikin Gerät zu teuer.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #48

                                :cry:
                                jetzt blinkt nichts mehr, und .0 ist gelb.

                                ich sehe keine Unterschiede
                                Screenshot_20230318-220447_Firefox.jpg
                                Screenshot_20230318-220517_Firefox.jpg

                                Screenshot_20230318-220540_Firefox.jpg
                                Screenshot_20230318-220601_Firefox.jpg

                                und Hardwaremäßig war und ist alles gleich verdrahtet

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  :cry:
                                  jetzt blinkt nichts mehr, und .0 ist gelb.

                                  ich sehe keine Unterschiede
                                  Screenshot_20230318-220447_Firefox.jpg
                                  Screenshot_20230318-220517_Firefox.jpg

                                  Screenshot_20230318-220540_Firefox.jpg
                                  Screenshot_20230318-220601_Firefox.jpg

                                  und Hardwaremäßig war und ist alles gleich verdrahtet

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                  #49

                                  @homoran debug log

                                  Port noch durch 2 belegt ?

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @homoran debug log

                                    Port noch durch 2 belegt ?

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #50

                                    @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    @homoran debug log

                                    wie gehabt! nichts eindeutiges - timeout.
                                    hab jetzt den dcom wieder rausgelöscht, mache morgen noch mal.

                                    Das einzige was anders als bei den SDMs ist: ich habe nur A/B verbunden, keinen Ground

                                    nein! der war frei und die Stromzähler sxhnurren jetzt.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      @homoran debug log

                                      wie gehabt! nichts eindeutiges - timeout.
                                      hab jetzt den dcom wieder rausgelöscht, mache morgen noch mal.

                                      Das einzige was anders als bei den SDMs ist: ich habe nur A/B verbunden, keinen Ground

                                      nein! der war frei und die Stromzähler sxhnurren jetzt.

                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #51

                                      @homoran laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte… warum auch immer…

                                      Möglicherweise schlechter Pegelwandler oder was auch immer am Eingang …

                                      Wer weiß was die da eingebaut haben, wenn auch noch Dip Switche verwendet werden

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @homoran laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte… warum auch immer…

                                        Möglicherweise schlechter Pegelwandler oder was auch immer am Eingang …

                                        Wer weiß was die da eingebaut haben, wenn auch noch Dip Switche verwendet werden

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #52

                                        @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte…

                                        mach ich dann morgen mal, aber irgendwo stand auch was von Zweidraht...

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte…

                                          mach ich dann morgen mal, aber irgendwo stand auch was von Zweidraht...

                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #53

                                          @homoran die Doku ist ja übersetzt.

                                          Ich würde mal das Original in Englisch bemühen

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          300

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe