[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
-
@homoran Das sieht doch schon mal sehr vileversprechend aus!
Bin gespannt, ob der Gesamtbus läuft. -
Wenn mit Mäuseklavier die Dip Switche gemeint sind und da umgestellt wurde liegt es nahe das einer nicht richtig geschaltet hat.
War auch vor 30Jahren schon nicht ungewöhnlich
-
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
War auch vor 30Jahren schon nicht ungewöhnlich
So alt sind die in meiner Bastelkiste auch. Mindestens
-
@klassisch bin verwundert das so etwas aktuell noch eingesetzt wird
-
@wendy2702 hat mich auch gewundert. Die SDM Zähler haben halt schon ein Display und diese miesen prellenden Tasten. Also können die die Adresswahl damit machen. Wäre jetzt für so ein 500EUR Daikin Gerät zu teuer.
-
jetzt blinkt nichts mehr, und .0 ist gelb.ich sehe keine Unterschiede
und Hardwaremäßig war und ist alles gleich verdrahtet
-
@homoran debug log
Port noch durch 2 belegt ?
-
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
@homoran debug log
wie gehabt! nichts eindeutiges - timeout.
hab jetzt den dcom wieder rausgelöscht, mache morgen noch mal.Das einzige was anders als bei den SDMs ist: ich habe nur A/B verbunden, keinen Ground
nein! der war frei und die Stromzähler sxhnurren jetzt.
-
@homoran laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte… warum auch immer…
Möglicherweise schlechter Pegelwandler oder was auch immer am Eingang …
Wer weiß was die da eingebaut haben, wenn auch noch Dip Switche verwendet werden
-
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte…
mach ich dann morgen mal, aber irgendwo stand auch was von Zweidraht...
-
@homoran die Doku ist ja übersetzt.
Ich würde mal das Original in Englisch bemühen
-
Der Dritte Draht ist der Schirm und Potentialausgleich.
Ich starte immer erst mal ohne diesen.
Und wenn man das braucht, dann starte ich mit einem 1kOhm Widerstand und messen mit einem Voltmeter oder Scope den Spannungsunterschied. -
@wendy2702 gute Idee!
nicht dass ich eine Wandsteckbüchse brauche -
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
Der Dritte Draht ist der Schirm
und zum Schirm stand, dass der nur an einer Seite verbunden sein darf.
aber das hatte ich auf die Schirmung des Cat x Kabels bezogen.Wie beim DIN Diodenkabel
-
@homoran Ja, aber für 9600 und die paar Meter braucht es keinen Schirm.
Potentialausgleich ist kompliziert. Sollte man beim isolierten Konverter nicht brauchen.
Könnte aber sein, daß der Daikin Modbus Konverter irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden und sie oft an Schutzleiter liegt. -
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden
nee, isser nicht.
der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehlerich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.
-
@homoran habe ich das richtig verstanden?
Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch? -
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
aber die zähler gehen noch?
aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch. -
@homoran dann scheint es kein HW Problem wie Potentialausgleich zu sein. Sondern eher eine SW inkompatibilität .
Daikin will nicht mit den Zählern auf einem Bus. Also eigener USB Konverter und eigene Instanz -
Oder direkt Netzwerk konverter.
Finde ich die bessere Lösung