  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

    laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte…

    mach ich dann morgen mal, aber irgendwo stand auch was von Zweidraht...

    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53

    @homoran die Doku ist ja übersetzt.

    Ich würde mal das Original in Englisch bemühen

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      Der Dritte Draht ist der Schirm und Potentialausgleich.
      Ich starte immer erst mal ohne diesen.
      Und wenn man das braucht, dann starte ich mit einem 1kOhm Widerstand und messen mit einem Voltmeter oder Scope den Spannungsunterschied.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @homoran die Doku ist ja übersetzt.

        Ich würde mal das Original in Englisch bemühen

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @wendy2702 gute Idee!
        nicht dass ich eine Wandsteckbüchse brauche :grin:

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          Der Dritte Draht ist der Schirm und Potentialausgleich.
          Ich starte immer erst mal ohne diesen.
          Und wenn man das braucht, dann starte ich mit einem 1kOhm Widerstand und messen mit einem Voltmeter oder Scope den Spannungsunterschied.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #56

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          Der Dritte Draht ist der Schirm

          und zum Schirm stand, dass der nur an einer Seite verbunden sein darf.
          aber das hatte ich auf die Schirmung des Cat x Kabels bezogen.

          Wie beim DIN Diodenkabel

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

            Der Dritte Draht ist der Schirm

            und zum Schirm stand, dass der nur an einer Seite verbunden sein darf.
            aber das hatte ich auf die Schirmung des Cat x Kabels bezogen.

            Wie beim DIN Diodenkabel

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #57

            @homoran Ja, aber für 9600 und die paar Meter braucht es keinen Schirm.
            Potentialausgleich ist kompliziert. Sollte man beim isolierten Konverter nicht brauchen.
            Könnte aber sein, daß der Daikin Modbus Konverter irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden und sie oft an Schutzleiter liegt.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @homoran Ja, aber für 9600 und die paar Meter braucht es keinen Schirm.
              Potentialausgleich ist kompliziert. Sollte man beim isolierten Konverter nicht brauchen.
              Könnte aber sein, daß der Daikin Modbus Konverter irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden und sie oft an Schutzleiter liegt.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #58

              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

              irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden

              nee, isser nicht.
              der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.

              lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
              Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehler

              ich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden

                nee, isser nicht.
                der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.

                lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
                Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehler

                ich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                @homoran habe ich das richtig verstanden?
                Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @homoran habe ich das richtig verstanden?
                  Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #60

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  aber die zähler gehen noch?

                  aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
                  sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    aber die zähler gehen noch?

                    aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
                    sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @homoran dann scheint es kein HW Problem wie Potentialausgleich zu sein. Sondern eher eine SW inkompatibilität .
                    Daikin will nicht mit den Zählern auf einem Bus. Also eigener USB Konverter und eigene Instanz

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #62

                      Oder direkt Netzwerk konverter.

                      Finde ich die bessere Lösung

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        Oder direkt Netzwerk konverter.

                        Finde ich die bessere Lösung

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #63

                        @wendy2702 Ich auch, aber in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke, soweit ich das verstanden habe.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          Oder direkt Netzwerk konverter.

                          Finde ich die bessere Lösung

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          Oder direkt Netzwerk konverter.

                          und warum?

                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

                          im Moment sogar zwei :-)

                          hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                          Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

                          Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
                          Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
                          Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

                          Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

                          Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
                          jetzt

                          • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
                          • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
                          • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

                          ...es gibt viel zu tun!

                          Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                          Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                          Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            Oder direkt Netzwerk konverter.

                            und warum?

                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

                            im Moment sogar zwei :-)

                            hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                            Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

                            Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
                            Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
                            Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

                            Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

                            Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
                            jetzt

                            • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
                            • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
                            • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

                            ...es gibt viel zu tun!

                            Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                            Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                            Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                            #65

                            @homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.

                            Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.

                            Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

                            DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              Oder direkt Netzwerk konverter.

                              und warum?

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

                              im Moment sogar zwei :-)

                              hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                              Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

                              Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
                              Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
                              Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

                              Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

                              Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
                              jetzt

                              • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
                              • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
                              • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

                              ...es gibt viel zu tun!

                              Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                              Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                              Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #66

                              @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
                              hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                              Es gibt im SDM Threat einige Positivbeispiele, mit denen es geht. Da ist auch ein Waveshare DIN rail Teil dabei

                              ...es gibt viel zu tun!

                              Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen

                              Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                              Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                              Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                              Dazu kenne ich Modbus nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob man einen push mode aktivieren kann

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.

                                Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.

                                Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

                                DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #67

                                @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

                                der hat ja SUB-D Stecker. da würde ich wohl den hier

                                https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                                nehmen, aber der "große" Waveshare 2 USB hat mich wegen seiner galvanischen Trennung überzeugt

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen

                                ist bereits in Planung 😀

                                wegen Räumlichkeiten

                                "Norden"
                                20230319_102438.jpg

                                "Süden"
                                20230319_102450.jpg

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #68

                                  Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #69

                                    @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

                                    DANKE!

                                    alles gut!

                                    Mag das Schlachtfest beginnen!
                                    20230319_103832.jpg

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

                                      DANKE!

                                      alles gut!

                                      Mag das Schlachtfest beginnen!
                                      20230319_103832.jpg

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #70

                                      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      Mag das Schlachtfest beginnen!

                                      Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        Mag das Schlachtfest beginnen!

                                        Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #71

                                        @klassisch ja, so hab ich es gehofft. Deswegen hatte ich auch das Cat6 Kabel für die 7.5m genommen.

                                        Status:
                                        Umbau und Rückbau abgeschlossen. Hatte keinen Unterschied gemacht.
                                        Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                                        Muss dann wohl einen weiteren Konverter besorgen.
                                        Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
                                        Wenn dann der volle Bus das Problem war, würde es diesmal mit dem Victron Cerbo kollidieren.

                                        Bin aber für alle Vorschläge offen.

                                        Nochmals Danke für eure Unterstützung!

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @klassisch ja, so hab ich es gehofft. Deswegen hatte ich auch das Cat6 Kabel für die 7.5m genommen.

                                          Status:
                                          Umbau und Rückbau abgeschlossen. Hatte keinen Unterschied gemacht.
                                          Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                                          Muss dann wohl einen weiteren Konverter besorgen.
                                          Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
                                          Wenn dann der volle Bus das Problem war, würde es diesmal mit dem Victron Cerbo kollidieren.

                                          Bin aber für alle Vorschläge offen.

                                          Nochmals Danke für eure Unterstützung!

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #72

                                          @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          Status:
                                          Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                                          So ein Gelumpe um 500 EUR! Da braucht es noch eine alte, billige Shelly plug, damit man das Ding bei Bedarf resetten kann.

                                          Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.

                                          Auf der RS485 Bus Seite wird das wohl keinen Unterschied machen. Ich mutmaße, daß sich der eigenwillige Daikin nicht mit den SDMs verträgt. Wer auch immer davon zu eigenwillig ist.

                                          Wir machen das Eth nur, um die USB Anschluesse los zu werden und um die zusätzliche Komplexität eines Multihosts zu vermeiden.
                                          Ich brauche die USBs an meinem ioBroker Win PC für die Backup Platten, Drucker etc.
                                          Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein. Deshalb habe ich für Inbetriebnahmen auch USB Konverter. Wenn man das Thema aber mal initial überwunden hat, hat man eine schöne stabile Lösung, die aber auch wieder 1 bis 2 Watt mehr Strom frißt.
                                          Mein SDM120 in der Heizung hängt an einem WLAN Konverter-Modul (Modul = Löten und Frickeln). Das war richtig günstig und den Zähler frage ich alle 3 Sekunden ab. Löuft stabil und eigentlich täten es bei dem auch 60 Sekunden oder auch 3600.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          505

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe