  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

    irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden

    nee, isser nicht.
    der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.

    lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
    Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehler

    ich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #59

    @homoran habe ich das richtig verstanden?
    Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @homoran habe ich das richtig verstanden?
      Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #60

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      aber die zähler gehen noch?

      aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
      sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        aber die zähler gehen noch?

        aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
        sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #61

        @homoran dann scheint es kein HW Problem wie Potentialausgleich zu sein. Sondern eher eine SW inkompatibilität .
        Daikin will nicht mit den Zählern auf einem Bus. Also eigener USB Konverter und eigene Instanz

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #62

          Oder direkt Netzwerk konverter.

          Finde ich die bessere Lösung

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            Oder direkt Netzwerk konverter.

            Finde ich die bessere Lösung

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #63

            @wendy2702 Ich auch, aber in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke, soweit ich das verstanden habe.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              Oder direkt Netzwerk konverter.

              Finde ich die bessere Lösung

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #64

              @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

              Oder direkt Netzwerk konverter.

              und warum?

              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

              in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

              im Moment sogar zwei :-)

              hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

              Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

              Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
              Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
              Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

              Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

              Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
              jetzt

              • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
              • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
              • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

              ...es gibt viel zu tun!

              Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
              Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
              Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                Oder direkt Netzwerk konverter.

                und warum?

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

                im Moment sogar zwei :-)

                hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

                Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
                Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
                Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

                Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

                Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
                jetzt

                • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
                • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
                • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

                ...es gibt viel zu tun!

                Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                #65

                @homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.

                Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.

                Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

                DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  Oder direkt Netzwerk konverter.

                  und warum?

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

                  im Moment sogar zwei :-)

                  hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                  Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

                  Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
                  Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
                  Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

                  Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

                  Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
                  jetzt

                  • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
                  • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
                  • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

                  ...es gibt viel zu tun!

                  Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                  Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                  Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #66

                  @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
                  hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                  Es gibt im SDM Threat einige Positivbeispiele, mit denen es geht. Da ist auch ein Waveshare DIN rail Teil dabei

                  ...es gibt viel zu tun!

                  Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen

                  Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                  Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                  Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                  Dazu kenne ich Modbus nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob man einen push mode aktivieren kann

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.

                    Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.

                    Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

                    DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #67

                    @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

                    der hat ja SUB-D Stecker. da würde ich wohl den hier

                    https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                    nehmen, aber der "große" Waveshare 2 USB hat mich wegen seiner galvanischen Trennung überzeugt

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen

                    ist bereits in Planung 😀

                    wegen Räumlichkeiten

                    "Norden"
                    20230319_102438.jpg

                    "Süden"
                    20230319_102450.jpg

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #68

                      Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • wendy2702W wendy2702

                        Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #69

                        @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

                        DANKE!

                        alles gut!

                        Mag das Schlachtfest beginnen!
                        20230319_103832.jpg

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

                          DANKE!

                          alles gut!

                          Mag das Schlachtfest beginnen!
                          20230319_103832.jpg

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #70

                          @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          Mag das Schlachtfest beginnen!

                          Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            Mag das Schlachtfest beginnen!

                            Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #71

                            @klassisch ja, so hab ich es gehofft. Deswegen hatte ich auch das Cat6 Kabel für die 7.5m genommen.

                            Status:
                            Umbau und Rückbau abgeschlossen. Hatte keinen Unterschied gemacht.
                            Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                            Muss dann wohl einen weiteren Konverter besorgen.
                            Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
                            Wenn dann der volle Bus das Problem war, würde es diesmal mit dem Victron Cerbo kollidieren.

                            Bin aber für alle Vorschläge offen.

                            Nochmals Danke für eure Unterstützung!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @klassisch ja, so hab ich es gehofft. Deswegen hatte ich auch das Cat6 Kabel für die 7.5m genommen.

                              Status:
                              Umbau und Rückbau abgeschlossen. Hatte keinen Unterschied gemacht.
                              Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                              Muss dann wohl einen weiteren Konverter besorgen.
                              Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
                              Wenn dann der volle Bus das Problem war, würde es diesmal mit dem Victron Cerbo kollidieren.

                              Bin aber für alle Vorschläge offen.

                              Nochmals Danke für eure Unterstützung!

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #72

                              @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              Status:
                              Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                              So ein Gelumpe um 500 EUR! Da braucht es noch eine alte, billige Shelly plug, damit man das Ding bei Bedarf resetten kann.

                              Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.

                              Auf der RS485 Bus Seite wird das wohl keinen Unterschied machen. Ich mutmaße, daß sich der eigenwillige Daikin nicht mit den SDMs verträgt. Wer auch immer davon zu eigenwillig ist.

                              Wir machen das Eth nur, um die USB Anschluesse los zu werden und um die zusätzliche Komplexität eines Multihosts zu vermeiden.
                              Ich brauche die USBs an meinem ioBroker Win PC für die Backup Platten, Drucker etc.
                              Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein. Deshalb habe ich für Inbetriebnahmen auch USB Konverter. Wenn man das Thema aber mal initial überwunden hat, hat man eine schöne stabile Lösung, die aber auch wieder 1 bis 2 Watt mehr Strom frißt.
                              Mein SDM120 in der Heizung hängt an einem WLAN Konverter-Modul (Modul = Löten und Frickeln). Das war richtig günstig und den Zähler frage ich alle 3 Sekunden ab. Löuft stabil und eigentlich täten es bei dem auch 60 Sekunden oder auch 3600.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                Status:
                                Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                                So ein Gelumpe um 500 EUR! Da braucht es noch eine alte, billige Shelly plug, damit man das Ding bei Bedarf resetten kann.

                                Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.

                                Auf der RS485 Bus Seite wird das wohl keinen Unterschied machen. Ich mutmaße, daß sich der eigenwillige Daikin nicht mit den SDMs verträgt. Wer auch immer davon zu eigenwillig ist.

                                Wir machen das Eth nur, um die USB Anschluesse los zu werden und um die zusätzliche Komplexität eines Multihosts zu vermeiden.
                                Ich brauche die USBs an meinem ioBroker Win PC für die Backup Platten, Drucker etc.
                                Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein. Deshalb habe ich für Inbetriebnahmen auch USB Konverter. Wenn man das Thema aber mal initial überwunden hat, hat man eine schöne stabile Lösung, die aber auch wieder 1 bis 2 Watt mehr Strom frißt.
                                Mein SDM120 in der Heizung hängt an einem WLAN Konverter-Modul (Modul = Löten und Frickeln). Das war richtig günstig und den Zähler frage ich alle 3 Sekunden ab. Löuft stabil und eigentlich täten es bei dem auch 60 Sekunden oder auch 3600.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #73

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein.

                                das habe ich aus den Beiträgen hier im Forum beteits mitbekommen und wollte diese weitere Ebene für Konfigurationsfehler nicht unbedingt haben.

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                hat man eine schöne stabile Lösung,

                                Auch die Einbindung der 3 SDMs ging problemlos und läuft trotz einiger Register im 5-Sekundentakt super stabil.
                                Die Anbindung des Carlo Gavazzi EM24 an den Cerbo hatte ich mit dem USB Adapter von Victron + 3m Cat 5e Verlängerung gemacht um jegliche Probleme auszuschließen. Ging auch auf Anhieb.

                                Werde wahrscheinlich noch einen von den großen Waveshare holen, hatte von Anfang an vor Stromzähler und Heizung auf zwei separate Konverter zu legen. Nachdem es natürlich Freitag mittag war, als die Heizung fertig war, wollte ich sie "mal eben" zum testen einbinden.

                                Habe mir auch einen aktiven USB-Hub besorgt, da passt noch was drauf.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #74

                                  so!
                                  sicherheitshalber 2 Konverter bestellt.
                                  haben ist besser als brauchen.

                                  1x den Stick, und einmal den großen mit galvanischer Trennung

                                  Dann geht's nächste Woche weiter

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #75

                                    Also ich als Außenstehender: Ich würde immer die Ethernet-Varianten nehmen.
                                    Das dies eine zusätzliche Fehlerquelle ist würde ich eher als theoretischer Natur sehen und das TCP/IP Protokoll ist ab 100MBit/s mehr als schnell genug.

                                    Die Vorteile überwiegen, nämlich das man keinen USB-Anschluß braucht, ggf. keinen Treiber etc.
                                    Und spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen (und Backups, je nach System)

                                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BananaJoeB BananaJoe

                                      Also ich als Außenstehender: Ich würde immer die Ethernet-Varianten nehmen.
                                      Das dies eine zusätzliche Fehlerquelle ist würde ich eher als theoretischer Natur sehen und das TCP/IP Protokoll ist ab 100MBit/s mehr als schnell genug.

                                      Die Vorteile überwiegen, nämlich das man keinen USB-Anschluß braucht, ggf. keinen Treiber etc.
                                      Und spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen (und Backups, je nach System)

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #76

                                      @bananajoe zu spät 😉

                                      @bananajoe sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen

                                      das wäre ein wirklicher Grund.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #77

                                        Stimme @BananaJoe zu 100% zu.

                                        Bereue den Wechsel auf den TCP Konverter kein bisschen und das einrichten hat mich 5 minuten gekostet.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #78

                                          So!
                                          Die neuen Konverter sind gekommen und der große ist am modbus.2 konfiguriert!

                                          Screenshot_20230321-142413_Firefox.jpg

                                          lediglich ein Wert kommt nicht, Das Register kann aber auch für etwas nicht vorhandenes sein.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          581

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe