  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    Oder direkt Netzwerk konverter.

    Finde ich die bessere Lösung

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #64

    @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

    Oder direkt Netzwerk konverter.

    und warum?

    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

    in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

    im Moment sogar zwei :-)

    hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

    Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

    Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
    Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
    Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

    Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

    Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
    jetzt

    • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
    • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
    • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

    ...es gibt viel zu tun!

    Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
    Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
    Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

      Oder direkt Netzwerk konverter.

      und warum?

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

      im Moment sogar zwei :-)

      hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

      Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

      Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
      Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
      Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

      Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

      Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
      jetzt

      • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
      • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
      • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

      ...es gibt viel zu tun!

      Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
      Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
      Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
      #65

      @homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.

      Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.

      Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

      DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

        Oder direkt Netzwerk konverter.

        und warum?

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

        im Moment sogar zwei :-)

        hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

        Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

        Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
        Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
        Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

        Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

        Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
        jetzt

        • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
        • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
        • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

        ...es gibt viel zu tun!

        Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
        Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
        Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #66

        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

        @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
        hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

        Es gibt im SDM Threat einige Positivbeispiele, mit denen es geht. Da ist auch ein Waveshare DIN rail Teil dabei

        ...es gibt viel zu tun!

        Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen

        Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
        Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
        Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

        Dazu kenne ich Modbus nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob man einen push mode aktivieren kann

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.

          Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.

          Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

          DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #67

          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

          Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

          der hat ja SUB-D Stecker. da würde ich wohl den hier

          https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

          nehmen, aber der "große" Waveshare 2 USB hat mich wegen seiner galvanischen Trennung überzeugt

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen

          ist bereits in Planung 😀

          wegen Räumlichkeiten

          "Norden"
          20230319_102438.jpg

          "Süden"
          20230319_102450.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #68

            Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • wendy2702W wendy2702

              Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #69

              @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

              Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

              DANKE!

              alles gut!

              Mag das Schlachtfest beginnen!
              20230319_103832.jpg

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.

                DANKE!

                alles gut!

                Mag das Schlachtfest beginnen!
                20230319_103832.jpg

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #70

                @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                Mag das Schlachtfest beginnen!

                Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  Mag das Schlachtfest beginnen!

                  Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #71

                  @klassisch ja, so hab ich es gehofft. Deswegen hatte ich auch das Cat6 Kabel für die 7.5m genommen.

                  Status:
                  Umbau und Rückbau abgeschlossen. Hatte keinen Unterschied gemacht.
                  Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                  Muss dann wohl einen weiteren Konverter besorgen.
                  Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
                  Wenn dann der volle Bus das Problem war, würde es diesmal mit dem Victron Cerbo kollidieren.

                  Bin aber für alle Vorschläge offen.

                  Nochmals Danke für eure Unterstützung!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @klassisch ja, so hab ich es gehofft. Deswegen hatte ich auch das Cat6 Kabel für die 7.5m genommen.

                    Status:
                    Umbau und Rückbau abgeschlossen. Hatte keinen Unterschied gemacht.
                    Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                    Muss dann wohl einen weiteren Konverter besorgen.
                    Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
                    Wenn dann der volle Bus das Problem war, würde es diesmal mit dem Victron Cerbo kollidieren.

                    Bin aber für alle Vorschläge offen.

                    Nochmals Danke für eure Unterstützung!

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #72

                    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    Status:
                    Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                    So ein Gelumpe um 500 EUR! Da braucht es noch eine alte, billige Shelly plug, damit man das Ding bei Bedarf resetten kann.

                    Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.

                    Auf der RS485 Bus Seite wird das wohl keinen Unterschied machen. Ich mutmaße, daß sich der eigenwillige Daikin nicht mit den SDMs verträgt. Wer auch immer davon zu eigenwillig ist.

                    Wir machen das Eth nur, um die USB Anschluesse los zu werden und um die zusätzliche Komplexität eines Multihosts zu vermeiden.
                    Ich brauche die USBs an meinem ioBroker Win PC für die Backup Platten, Drucker etc.
                    Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein. Deshalb habe ich für Inbetriebnahmen auch USB Konverter. Wenn man das Thema aber mal initial überwunden hat, hat man eine schöne stabile Lösung, die aber auch wieder 1 bis 2 Watt mehr Strom frißt.
                    Mein SDM120 in der Heizung hängt an einem WLAN Konverter-Modul (Modul = Löten und Frickeln). Das war richtig günstig und den Zähler frage ich alle 3 Sekunden ab. Löuft stabil und eigentlich täten es bei dem auch 60 Sekunden oder auch 3600.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      Status:
                      Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.

                      So ein Gelumpe um 500 EUR! Da braucht es noch eine alte, billige Shelly plug, damit man das Ding bei Bedarf resetten kann.

                      Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.

                      Auf der RS485 Bus Seite wird das wohl keinen Unterschied machen. Ich mutmaße, daß sich der eigenwillige Daikin nicht mit den SDMs verträgt. Wer auch immer davon zu eigenwillig ist.

                      Wir machen das Eth nur, um die USB Anschluesse los zu werden und um die zusätzliche Komplexität eines Multihosts zu vermeiden.
                      Ich brauche die USBs an meinem ioBroker Win PC für die Backup Platten, Drucker etc.
                      Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein. Deshalb habe ich für Inbetriebnahmen auch USB Konverter. Wenn man das Thema aber mal initial überwunden hat, hat man eine schöne stabile Lösung, die aber auch wieder 1 bis 2 Watt mehr Strom frißt.
                      Mein SDM120 in der Heizung hängt an einem WLAN Konverter-Modul (Modul = Löten und Frickeln). Das war richtig günstig und den Zähler frage ich alle 3 Sekunden ab. Löuft stabil und eigentlich täten es bei dem auch 60 Sekunden oder auch 3600.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #73

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein.

                      das habe ich aus den Beiträgen hier im Forum beteits mitbekommen und wollte diese weitere Ebene für Konfigurationsfehler nicht unbedingt haben.

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      hat man eine schöne stabile Lösung,

                      Auch die Einbindung der 3 SDMs ging problemlos und läuft trotz einiger Register im 5-Sekundentakt super stabil.
                      Die Anbindung des Carlo Gavazzi EM24 an den Cerbo hatte ich mit dem USB Adapter von Victron + 3m Cat 5e Verlängerung gemacht um jegliche Probleme auszuschließen. Ging auch auf Anhieb.

                      Werde wahrscheinlich noch einen von den großen Waveshare holen, hatte von Anfang an vor Stromzähler und Heizung auf zwei separate Konverter zu legen. Nachdem es natürlich Freitag mittag war, als die Heizung fertig war, wollte ich sie "mal eben" zum testen einbinden.

                      Habe mir auch einen aktiven USB-Hub besorgt, da passt noch was drauf.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #74

                        so!
                        sicherheitshalber 2 Konverter bestellt.
                        haben ist besser als brauchen.

                        1x den Stick, und einmal den großen mit galvanischer Trennung

                        Dann geht's nächste Woche weiter

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #75

                          Also ich als Außenstehender: Ich würde immer die Ethernet-Varianten nehmen.
                          Das dies eine zusätzliche Fehlerquelle ist würde ich eher als theoretischer Natur sehen und das TCP/IP Protokoll ist ab 100MBit/s mehr als schnell genug.

                          Die Vorteile überwiegen, nämlich das man keinen USB-Anschluß braucht, ggf. keinen Treiber etc.
                          Und spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen (und Backups, je nach System)

                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BananaJoeB BananaJoe

                            Also ich als Außenstehender: Ich würde immer die Ethernet-Varianten nehmen.
                            Das dies eine zusätzliche Fehlerquelle ist würde ich eher als theoretischer Natur sehen und das TCP/IP Protokoll ist ab 100MBit/s mehr als schnell genug.

                            Die Vorteile überwiegen, nämlich das man keinen USB-Anschluß braucht, ggf. keinen Treiber etc.
                            Und spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen (und Backups, je nach System)

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            @bananajoe zu spät 😉

                            @bananajoe sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen

                            das wäre ein wirklicher Grund.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              Stimme @BananaJoe zu 100% zu.

                              Bereue den Wechsel auf den TCP Konverter kein bisschen und das einrichten hat mich 5 minuten gekostet.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #78

                                So!
                                Die neuen Konverter sind gekommen und der große ist am modbus.2 konfiguriert!

                                Screenshot_20230321-142413_Firefox.jpg

                                lediglich ein Wert kommt nicht, Das Register kann aber auch für etwas nicht vorhandenes sein.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • HomoranH Homoran

                                  So!
                                  Die neuen Konverter sind gekommen und der große ist am modbus.2 konfiguriert!

                                  Screenshot_20230321-142413_Firefox.jpg

                                  lediglich ein Wert kommt nicht, Das Register kann aber auch für etwas nicht vorhandenes sein.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #79

                                  @homoran Sieht doch richtig gut aus! Klasse. Dann hat man diese Daikin-Box jetzt auch im Griff. Schade, daß sich das Ding nicht mit den SDM verträgt. Aber es ist, wie es ist.
                                  Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @homoran Sieht doch richtig gut aus! Klasse. Dann hat man diese Daikin-Box jetzt auch im Griff. Schade, daß sich das Ding nicht mit den SDM verträgt. Aber es ist, wie es ist.
                                    Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #80

                                    @klassisch sagte in [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht:

                                    Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?

                                    soll er.

                                    Habe die notwendigen Holdingregister schon drin:
                                    Temperaturkurve verschieben (bei Sonne 2° höher, nachts 2° kälter)
                                    Oder ganz aus
                                    oder nachts auf Flüstermodus

                                    Hab aber noch nichts probiert!
                                    Wir waren jetzt eine Woche ohne Heizung, jetzt muss die erst mal hochheizen.
                                    Das hat sie zwar Freitag Nachmittag schon mal gemacht, dann aber erst die ganze Nacht im 5-10 Minutentakt getaktet. Ist nicht gut für den Kompressor. Danach hatte sie mehrfach nur mit dem Heizstab geheizt, zuletzt sogar eine Stunde. Da hab ich sie wieder angestellt.
                                    heute hat mir der Installateur den Daikin Kundendienst vorbeigeschickt. Der hat einiges umgebaut und umprogrammiert.
                                    scheint nach etwas weiterem Feintuning jetzt rund zu laufen.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • HomoranH Homoran

                                      @klassisch sagte in [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht:

                                      Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?

                                      soll er.

                                      Habe die notwendigen Holdingregister schon drin:
                                      Temperaturkurve verschieben (bei Sonne 2° höher, nachts 2° kälter)
                                      Oder ganz aus
                                      oder nachts auf Flüstermodus

                                      Hab aber noch nichts probiert!
                                      Wir waren jetzt eine Woche ohne Heizung, jetzt muss die erst mal hochheizen.
                                      Das hat sie zwar Freitag Nachmittag schon mal gemacht, dann aber erst die ganze Nacht im 5-10 Minutentakt getaktet. Ist nicht gut für den Kompressor. Danach hatte sie mehrfach nur mit dem Heizstab geheizt, zuletzt sogar eine Stunde. Da hab ich sie wieder angestellt.
                                      heute hat mir der Installateur den Daikin Kundendienst vorbeigeschickt. Der hat einiges umgebaut und umprogrammiert.
                                      scheint nach etwas weiterem Feintuning jetzt rund zu laufen.

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #81

                                      @homoran Die Fachinstallateure scheinen da überfordert zu sein. Aber ab 2025 werden sie es alle können....

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #82

                                        mal auf die Schnelle am Tablet gebastelt:
                                        Screenshot_20230321-181005_Firefox.jpg
                                        und noch nix beschriftet:
                                        links: Außentemperatur (rot) und Ausblastemperatur der Ausseneinheit (blau)
                                        Mitte: Vorlauf, Rücklauf der Inneneinheit (rot, blau), Temperatur der Kälteleitung (rosa)
                                        rechts: Fussbodenkreislauf Rohranlegefühler Vorlauf/Rücklauf (rot blau)

                                        und eine erste Laufzeitkontrolle
                                        Screenshot_20230321-181048_Firefox.jpg
                                        seit heute Mittag mit den DCOM Werten.

                                        die Spikes sind Reboots. Der zweite war nicht von mir.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • HomoranH Homoran

                                          mal auf die Schnelle am Tablet gebastelt:
                                          Screenshot_20230321-181005_Firefox.jpg
                                          und noch nix beschriftet:
                                          links: Außentemperatur (rot) und Ausblastemperatur der Ausseneinheit (blau)
                                          Mitte: Vorlauf, Rücklauf der Inneneinheit (rot, blau), Temperatur der Kälteleitung (rosa)
                                          rechts: Fussbodenkreislauf Rohranlegefühler Vorlauf/Rücklauf (rot blau)

                                          und eine erste Laufzeitkontrolle
                                          Screenshot_20230321-181048_Firefox.jpg
                                          seit heute Mittag mit den DCOM Werten.

                                          die Spikes sind Reboots. Der zweite war nicht von mir.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #83

                                          @homoran Danke, wir sind gespannt, wenn dann mal alles stabil läuft

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          566

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe