[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
-
@wendy2702 hat mich auch gewundert. Die SDM Zähler haben halt schon ein Display und diese miesen prellenden Tasten. Also können die die Adresswahl damit machen. Wäre jetzt für so ein 500EUR Daikin Gerät zu teuer.
-
jetzt blinkt nichts mehr, und .0 ist gelb.ich sehe keine Unterschiede
und Hardwaremäßig war und ist alles gleich verdrahtet
-
@homoran debug log
Port noch durch 2 belegt ?
-
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
@homoran debug log
wie gehabt! nichts eindeutiges - timeout.
hab jetzt den dcom wieder rausgelöscht, mache morgen noch mal.Das einzige was anders als bei den SDMs ist: ich habe nur A/B verbunden, keinen Ground
nein! der war frei und die Stromzähler sxhnurren jetzt.
-
@homoran laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte… warum auch immer…
Möglicherweise schlechter Pegelwandler oder was auch immer am Eingang …
Wer weiß was die da eingebaut haben, wenn auch noch Dip Switche verwendet werden
-
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte…
mach ich dann morgen mal, aber irgendwo stand auch was von Zweidraht...
-
@homoran die Doku ist ja übersetzt.
Ich würde mal das Original in Englisch bemühen
-
Der Dritte Draht ist der Schirm und Potentialausgleich.
Ich starte immer erst mal ohne diesen.
Und wenn man das braucht, dann starte ich mit einem 1kOhm Widerstand und messen mit einem Voltmeter oder Scope den Spannungsunterschied. -
@wendy2702 gute Idee!
nicht dass ich eine Wandsteckbüchse brauche -
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
Der Dritte Draht ist der Schirm
und zum Schirm stand, dass der nur an einer Seite verbunden sein darf.
aber das hatte ich auf die Schirmung des Cat x Kabels bezogen.Wie beim DIN Diodenkabel
-
@homoran Ja, aber für 9600 und die paar Meter braucht es keinen Schirm.
Potentialausgleich ist kompliziert. Sollte man beim isolierten Konverter nicht brauchen.
Könnte aber sein, daß der Daikin Modbus Konverter irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden und sie oft an Schutzleiter liegt. -
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden
nee, isser nicht.
der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehlerich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.
-
@homoran habe ich das richtig verstanden?
Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch? -
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
aber die zähler gehen noch?
aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch. -
@homoran dann scheint es kein HW Problem wie Potentialausgleich zu sein. Sondern eher eine SW inkompatibilität .
Daikin will nicht mit den Zählern auf einem Bus. Also eigener USB Konverter und eigene Instanz -
Oder direkt Netzwerk konverter.
Finde ich die bessere Lösung
-
@wendy2702 Ich auch, aber in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke, soweit ich das verstanden habe.
-
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
Oder direkt Netzwerk konverter.
und warum?
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke
im Moment sogar zwei
hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .
Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.
Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.
Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
jetzt- Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
- 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
- 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.
...es gibt viel zu tun!
Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt? -
@homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.
Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.
Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet
DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share
-
@homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .Es gibt im SDM Threat einige Positivbeispiele, mit denen es geht. Da ist auch ein Waveshare DIN rail Teil dabei
...es gibt viel zu tun!
Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen
Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?Dazu kenne ich Modbus nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob man einen push mode aktivieren kann