  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @klassisch bin verwundert das so etwas aktuell noch eingesetzt wird

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    @wendy2702 hat mich auch gewundert. Die SDM Zähler haben halt schon ein Display und diese miesen prellenden Tasten. Also können die die Adresswahl damit machen. Wäre jetzt für so ein 500EUR Daikin Gerät zu teuer.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #48

      :cry:
      jetzt blinkt nichts mehr, und .0 ist gelb.

      ich sehe keine Unterschiede
      Screenshot_20230318-220447_Firefox.jpg
      Screenshot_20230318-220517_Firefox.jpg

      Screenshot_20230318-220540_Firefox.jpg
      Screenshot_20230318-220601_Firefox.jpg

      und Hardwaremäßig war und ist alles gleich verdrahtet

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        :cry:
        jetzt blinkt nichts mehr, und .0 ist gelb.

        ich sehe keine Unterschiede
        Screenshot_20230318-220447_Firefox.jpg
        Screenshot_20230318-220517_Firefox.jpg

        Screenshot_20230318-220540_Firefox.jpg
        Screenshot_20230318-220601_Firefox.jpg

        und Hardwaremäßig war und ist alles gleich verdrahtet

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
        #49

        @homoran debug log

        Port noch durch 2 belegt ?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @homoran debug log

          Port noch durch 2 belegt ?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #50

          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

          @homoran debug log

          wie gehabt! nichts eindeutiges - timeout.
          hab jetzt den dcom wieder rausgelöscht, mache morgen noch mal.

          Das einzige was anders als bei den SDMs ist: ich habe nur A/B verbunden, keinen Ground

          nein! der war frei und die Stromzähler sxhnurren jetzt.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

            @homoran debug log

            wie gehabt! nichts eindeutiges - timeout.
            hab jetzt den dcom wieder rausgelöscht, mache morgen noch mal.

            Das einzige was anders als bei den SDMs ist: ich habe nur A/B verbunden, keinen Ground

            nein! der war frei und die Stromzähler sxhnurren jetzt.

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #51

            @homoran laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte… warum auch immer…

            Möglicherweise schlechter Pegelwandler oder was auch immer am Eingang …

            Wer weiß was die da eingebaut haben, wenn auch noch Dip Switche verwendet werden

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @homoran laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte… warum auch immer…

              Möglicherweise schlechter Pegelwandler oder was auch immer am Eingang …

              Wer weiß was die da eingebaut haben, wenn auch noch Dip Switche verwendet werden

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #52

              @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

              laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte…

              mach ich dann morgen mal, aber irgendwo stand auch was von Zweidraht...

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte…

                mach ich dann morgen mal, aber irgendwo stand auch was von Zweidraht...

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                @homoran die Doku ist ja übersetzt.

                Ich würde mal das Original in Englisch bemühen

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #54

                  Der Dritte Draht ist der Schirm und Potentialausgleich.
                  Ich starte immer erst mal ohne diesen.
                  Und wenn man das braucht, dann starte ich mit einem 1kOhm Widerstand und messen mit einem Voltmeter oder Scope den Spannungsunterschied.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @homoran die Doku ist ja übersetzt.

                    Ich würde mal das Original in Englisch bemühen

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #55

                    @wendy2702 gute Idee!
                    nicht dass ich eine Wandsteckbüchse brauche :grin:

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      Der Dritte Draht ist der Schirm und Potentialausgleich.
                      Ich starte immer erst mal ohne diesen.
                      Und wenn man das braucht, dann starte ich mit einem 1kOhm Widerstand und messen mit einem Voltmeter oder Scope den Spannungsunterschied.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #56

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      Der Dritte Draht ist der Schirm

                      und zum Schirm stand, dass der nur an einer Seite verbunden sein darf.
                      aber das hatte ich auf die Schirmung des Cat x Kabels bezogen.

                      Wie beim DIN Diodenkabel

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        Der Dritte Draht ist der Schirm

                        und zum Schirm stand, dass der nur an einer Seite verbunden sein darf.
                        aber das hatte ich auf die Schirmung des Cat x Kabels bezogen.

                        Wie beim DIN Diodenkabel

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #57

                        @homoran Ja, aber für 9600 und die paar Meter braucht es keinen Schirm.
                        Potentialausgleich ist kompliziert. Sollte man beim isolierten Konverter nicht brauchen.
                        Könnte aber sein, daß der Daikin Modbus Konverter irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden und sie oft an Schutzleiter liegt.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @homoran Ja, aber für 9600 und die paar Meter braucht es keinen Schirm.
                          Potentialausgleich ist kompliziert. Sollte man beim isolierten Konverter nicht brauchen.
                          Könnte aber sein, daß der Daikin Modbus Konverter irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden und sie oft an Schutzleiter liegt.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #58

                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden

                          nee, isser nicht.
                          der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.

                          lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
                          Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehler

                          ich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden

                            nee, isser nicht.
                            der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.

                            lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
                            Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehler

                            ich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #59

                            @homoran habe ich das richtig verstanden?
                            Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @homoran habe ich das richtig verstanden?
                              Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #60

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              aber die zähler gehen noch?

                              aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
                              sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                aber die zähler gehen noch?

                                aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
                                sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #61

                                @homoran dann scheint es kein HW Problem wie Potentialausgleich zu sein. Sondern eher eine SW inkompatibilität .
                                Daikin will nicht mit den Zählern auf einem Bus. Also eigener USB Konverter und eigene Instanz

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #62

                                  Oder direkt Netzwerk konverter.

                                  Finde ich die bessere Lösung

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    Oder direkt Netzwerk konverter.

                                    Finde ich die bessere Lösung

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #63

                                    @wendy2702 Ich auch, aber in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke, soweit ich das verstanden habe.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      Oder direkt Netzwerk konverter.

                                      Finde ich die bessere Lösung

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #64

                                      @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      Oder direkt Netzwerk konverter.

                                      und warum?

                                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

                                      im Moment sogar zwei :-)

                                      hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                                      Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

                                      Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
                                      Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
                                      Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

                                      Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

                                      Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
                                      jetzt

                                      • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
                                      • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
                                      • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

                                      ...es gibt viel zu tun!

                                      Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                                      Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                                      Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        Oder direkt Netzwerk konverter.

                                        und warum?

                                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

                                        im Moment sogar zwei :-)

                                        hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                                        Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

                                        Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
                                        Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
                                        Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

                                        Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

                                        Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
                                        jetzt

                                        • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
                                        • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
                                        • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

                                        ...es gibt viel zu tun!

                                        Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                                        Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                                        Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                        #65

                                        @homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.

                                        Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.

                                        Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet

                                        DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          Oder direkt Netzwerk konverter.

                                          und warum?

                                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke

                                          im Moment sogar zwei :-)

                                          hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                                          Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.

                                          Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
                                          Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
                                          Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.

                                          Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.

                                          Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
                                          jetzt

                                          • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
                                          • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
                                          • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.

                                          ...es gibt viel zu tun!

                                          Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                                          Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                                          Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #66

                                          @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
                                          hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .

                                          Es gibt im SDM Threat einige Positivbeispiele, mit denen es geht. Da ist auch ein Waveshare DIN rail Teil dabei

                                          ...es gibt viel zu tun!

                                          Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen

                                          Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                                          Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                                          Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?

                                          Dazu kenne ich Modbus nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob man einen push mode aktivieren kann

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          403

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe