NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@fredf Der DP funktioniert sauber. Wenn Gäste da, dann DP == true
Das Rollo fährt auch sauber, wie alle anderen auch. In bestimmten Situationen, wenn ich nur den Gästebereich fahren möchte, gibt es Probleme.
Mir geht es hier nur um die Frage, ob es mit den "Bereichs-IDs" so richtig ist. Schlafen und Wohnen haben ja getrennte IDs. Vielleicht schleppe ich da eine Altlast mit mir rum. Den Rollo-Aktor Gästezimmer habe ich getauscht. Nun läuft in 99% der Fälle alles super. Aber wie gesagt, ist das mit den IDs so richtig?
Vielleicht kann @simatec die Frage beantworten. -
@martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
In bestimmten Situationen, wenn ich nur den Gästebereich fahren möchte, gibt es Probleme.
Die da wären?
-
@martybr
bei mir haben Children und Sleep auch die selben #ID - wird somit also korrekt sein.
Bei mir funktioniert auch alles.Vielleicht ist aber deine Jalousie im Manu_Mode wenn es nicht funktioniert? schonmal kontrolliert?
-
@martybr Die #26 hat eine reine Bedeutung, um den Debug für die Entwicklung zuzuordnen ... Das ist keine ID... Kann also vom User ignoriert werden. Ist nur zum reinen Debug
-
@simatec Alles klar, dann kann ich das ignorieren.
Ansonsten Arbeiter der Adapter super. Ich bin von Anfang an dabei und nutze ihn intensiv.
Vielen Dank, dann du dich an die Mammutaufgabe herangetraut und umgesetzt hast. -
@rtwl Das scheint nach meinen Recherchen eher ein Funkproblem im Bereich der Homematic zu sein. Ich habe jetzt die Zeiten ein bisschen entzerrt.
-
@fredf In seltenen Fällen fährt das Rollo im Gästezimmer nicht. Der Aktor bekommt den Befehl, da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
Stoße ich die Fahrt über die Visu (oder über den ioBroker Admin) an, dann fährt das Rollo.
Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic. -
@martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic.
Du kannst in Shuttercontrol eine Verzögerung für das Fahren der Rollläden konfigurieren.
Damit würde in einem Abstand von x Sekunden jeder Rolladen fahren.
Damit hast du auch nicht mehr mehrere gleichzeitige Funkansteuerungen. -
@simatec Das habe ich eingestellt (10 Sekunden). Das funktioniert auch im Normalfall. Das Problem tritt auf, wenn ich openall anklicke. Und nur dann. Hier laufen scheinbar die 3 Bereiche parallel und innerhalb der Bereiche greift dann der Zeitversatz. Daher trifft es immer das Gästezimmer Rollo.
-
Ab sofort gibt es ein Wiki für Shuttercontrol.
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wikiDanke an @FredF für die Unterstützung und Überarbeitung der deutschen Doku
-
@martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
das hat dann weder mit Shuttercontrol noch mit HM-Funk zu tun.
wenn es klackt schaltet das Relais.Das einzige was sein könnte ist, dass das Rollo in die falsche Richtung fahren will, wo es bereits ist.
-
@homoran
Das klingt richtig. Ich prüfe das Verhalten. Die EnOcean Aktoren sind Unterputz verbaut und als Schalter sind EnOcean Taster darüber verbaut. Die sind auch per EnOcean Funk mit den Aktoren verbunden. Evtl. gibt es da eine Unstimmigkeit. -
Hallo,
ist es normal, dass der Rollo wenn er abends automatisch schließt und dann der Hund noch mal raus muss zwar über den Türkontakt öffnet, dann aber nicht mehr schließt und auf "Manu_Mode" umstellt?
Gruß aus Bayern
-
@autodidakt was hast du denn konfiguriert?
nur hochfahren, oder auch herunter? -
Hoch und runter.
-
@autodidakt ehrlich jetzt???
wer soll das am Handy entziffern?
-
Sorry... So besser?
-
@autodidakt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
So besser?
geht.
4k Monitor?
noch besser wäre das Fenster schmaler zu machen.War der Rollladen vollständig hochgefahren bevor die Tür wieder geschlossen wurde?
-
Ja, 4K.
Wie schmaler geht weiß ich nicht.Ja, war vollständig oben, hab extra länger gewartet.
-
@autodidakt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Ja, war vollständig oben, hab extra länger gewartet.
dann beim nächsten mal bitte ein debug log davon