Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    640

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E e-i-k-e

    @paul53
    Hallo Paul,
    hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
    Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.

    ca095f33-b4f1-4402-b884-e0f8ecabcaea-image.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #35

    @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert

    Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
    Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?

    @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

    ich die Einspeisung etwas reduziert

    Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    E 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert

      Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
      Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?

      @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

      ich die Einspeisung etwas reduziert

      Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

      E Offline
      E Offline
      e-i-k-e
      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
      #36

      @paul53

      Xp=1600, Tn=60

      Momentan teste ich Xp=6000
      41c37d4d-42cc-4641-99fa-c397882b7746-image.png
      Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.

      Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E e-i-k-e

        @paul53

        Xp=1600, Tn=60

        Momentan teste ich Xp=6000
        41c37d4d-42cc-4641-99fa-c397882b7746-image.png
        Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.

        Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #37

        @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000

        Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
        Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
        Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000

          Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
          Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
          Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?

          E Offline
          E Offline
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von
          #38

          @paul53
          Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
          Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein ;)

          Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
          Worauf bezogen?
          Zähler:
          17c80c1b-0f76-4e1b-a8fd-318643cc095c-image.png
          WR:
          81352e4b-764e-405e-b5f9-525986132307-image.png

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E e-i-k-e

            @paul53
            Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
            Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein ;)

            Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
            Worauf bezogen?
            Zähler:
            17c80c1b-0f76-4e1b-a8fd-318643cc095c-image.png
            WR:
            81352e4b-764e-405e-b5f9-525986132307-image.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #39

            @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?

            Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            E 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?

              Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).

              E Offline
              E Offline
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von
              #40

              @paul53
              Ach das meinst du. :)
              a4a37434-8a62-449e-af08-6fdbca418a9b-image.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert

                Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
                Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?

                @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                ich die Einspeisung etwas reduziert

                Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                E Offline
                E Offline
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von
                #41

                @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                Wie kann ich das umsetzten?

                Xp=1600
                e6648b8a-41de-4855-ab75-5b2b1eea9d01-image.png

                Xp=6000
                f34e6401-1222-4ecb-84a7-976586d42b81-image.png

                paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • E e-i-k-e

                  @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                  Wie kann ich das umsetzten?

                  Xp=1600
                  e6648b8a-41de-4855-ab75-5b2b1eea9d01-image.png

                  Xp=6000
                  f34e6401-1222-4ecb-84a7-976586d42b81-image.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #42

                  @e-i-k-e
                  Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50

                  EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E e-i-k-e

                    @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                    Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                    Wie kann ich das umsetzten?

                    Xp=1600
                    e6648b8a-41de-4855-ab75-5b2b1eea9d01-image.png

                    Xp=6000
                    f34e6401-1222-4ecb-84a7-976586d42b81-image.png

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #43

                    @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                    Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                      Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                      E Offline
                      E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                      #44

                      @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                      @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                      Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                      Werde ich testen, danke! :)

                      Bisheriges Ergebnis
                      fa1ba27c-488f-46a1-9260-7acf0e3ec54c-image.png

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E e-i-k-e

                        @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                        @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                        Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                        Werde ich testen, danke! :)

                        Bisheriges Ergebnis
                        fa1ba27c-488f-46a1-9260-7acf0e3ec54c-image.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #45

                        @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis

                        Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis

                          Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.

                          E Offline
                          E Offline
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                          #46

                          @paul53

                          Zum vergleich Tn: 30 | 20

                          11daa9aa-4b47-4959-a7aa-b0d9bc13317b-image.png

                          8d8f13d9-702a-49f6-a7ad-ef42415a6183-image.png
                          ffe06559-e6ab-4f35-82b5-4c5a609749f1-image.png

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • E e-i-k-e

                            @paul53

                            Zum vergleich Tn: 30 | 20

                            11daa9aa-4b47-4959-a7aa-b0d9bc13317b-image.png

                            8d8f13d9-702a-49f6-a7ad-ef42415a6183-image.png
                            ffe06559-e6ab-4f35-82b5-4c5a609749f1-image.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #47

                            @e-i-k-e
                            Das sieht ganz passabel aus.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #48

                              Hallo,

                              ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.

                              Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.

                              891f5529-165f-4d07-a882-f6baa9b35f71-image.png

                              85a77044-556f-48ae-aaa8-7bf7383f1384-image.png

                              gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                              homePower - reiner Hausverbrauch
                              pvPower - Leistung der PV

                              Grüße

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • MichaelFM MichaelF

                                Hallo,

                                ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.

                                Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.

                                891f5529-165f-4d07-a882-f6baa9b35f71-image.png

                                85a77044-556f-48ae-aaa8-7bf7383f1384-image.png

                                gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                                homePower - reiner Hausverbrauch
                                pvPower - Leistung der PV

                                Grüße

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #49

                                @michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen

                                Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.

                                Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #50

                                  Ja das war es habe ich nicht gesehen........

                                  der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                                  c3a0e286-7506-451b-80a7-920f5c3f781b-image.png

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MichaelFM MichaelF

                                    Ja das war es habe ich nicht gesehen........

                                    der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                                    c3a0e286-7506-451b-80a7-920f5c3f781b-image.png

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #51

                                    @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                                    Wenn die Regelgröße den Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                                    "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E e-i-k-e

                                      @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                      @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
                                      Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

                                      Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

                                      Blockly_DP_Props.JPG

                                      Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

                                      Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

                                      Ah jetzt wird ein Schuh draus!
                                      Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?

                                      107f1607-e765-4e13-838d-0c8a90d7c984-image.png

                                      Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #52

                                      @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                                      Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                                      "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #53

                                        Ja er Regelt runter, aber passen tut es noch nicht so ganz.

                                        807ed83d-eb09-4f8f-9276-605577259d2e-image.png

                                        Rot der Output und Blau der Eingang

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #54

                                          Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.

                                          f68c5190-d733-40fe-a580-6848c1cf2b6d-image.png

                                          Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          380

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe