    Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

      @e-i-k-e
      Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

      Bild_2021-08-29_123148.png

      Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • E
        e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

        @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

        @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?

        Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?

        Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.

        Richtig eine Energiequelle. Hier ist es heute vom Wetter wieder PV ungünstig, aber ich konnte gerade das erste Regelverhalten beobachten. Spannend 😊

        "Leistung Garage" ist der WR, welcher gesteuert wird.
        44293b1c-7d52-4157-80f9-7e91b881f8cb-image.png

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          e-i-k-e @paul53 last edited by

          @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

          @e-i-k-e
          Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

          Bild_2021-08-29_123148.png

          Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

          Demnach Bezug

          bcae6054-42a8-4377-ad3b-a68eb03acd13-image.png

          96942b92-50cf-4942-9308-af34c2be3f8a-image.png

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @e-i-k-e last edited by

            @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

            Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • E
              e-i-k-e @paul53 last edited by

              @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

              Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

              Okay, macht Sinn. 🙂

              75e14c79-76fb-4578-a9f6-a12a8f1c30cd-image.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                @e-i-k-e
                Der Trigger für den Regler sollte "Power_Delivery" sein!
                Die Subtraktion muss dann geändert werden:

                Bild_2021-08-29_132522.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • paul53
                  paul53 @e-i-k-e last edited by

                  @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

                  Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • E
                    e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                    @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                    @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

                    Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

                    Anbei ein Ausschnitt.
                    Ein ganz anderes verhalten zu meinem "Skript". 😬

                    dd9aa11d-95f7-4bfa-b5e3-1797fb58d227-image.png

                    Ich kann mich nur nochmal für deine Unterstützung bedanken!!👏

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      e-i-k-e last edited by

                      @paul53
                      Ich setze diesen Regler nur seit einiger Zeit ein und er funktioniert 👍 .

                      Da eine Vorgabe von 0% leider nicht bedeutet, dass der WR keine Leistung einspeist
                      (liegt am WR), habe ich nach einer weiteren Lösung gesucht.

                      Es besteht die Möglichkeit einen Optokoppler im WR, extern mit einer Spannung durchschalten zu lassen. Also wenn ich den Optokoppler durchschalten lasse, fährt der WR langsam mit seiner Leistung auf 100% hoch, wenn ich diesen wieder trenne fährt die Leistung auf 0% runter.

                      Zusammengefasst:
                      Wenn true = Leistung fährt in einer Zeit x auf 100%
                      Wenn false= Leistung fährt in einer Zeit x auf 0%

                      Ich würde gerne diesen PI-Regler ändern und für diesen zweck verwenden. Leider gelingt es mir nicht.
                      Kannst du mir nochmal unter die Arme greifen?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        e-i-k-e last edited by

                        @paul53
                        Hallo Paul,
                        hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
                        Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.

                        ca095f33-b4f1-4402-b884-e0f8ecabcaea-image.png

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                          @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert

                          Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
                          Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?

                          @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                          ich die Einspeisung etwas reduziert

                          Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • E
                            e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                            @paul53

                            Xp=1600, Tn=60

                            Momentan teste ich Xp=6000
                            41c37d4d-42cc-4641-99fa-c397882b7746-image.png
                            Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.

                            Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                              @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000

                              Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
                              Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                              Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?

                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                e-i-k-e @paul53 last edited by

                                @paul53
                                Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
                                Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein 😉

                                Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                                Worauf bezogen?
                                Zähler:
                                17c80c1b-0f76-4e1b-a8fd-318643cc095c-image.png
                                WR:
                                81352e4b-764e-405e-b5f9-525986132307-image.png

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @e-i-k-e last edited by

                                  @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?

                                  Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).

                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    e-i-k-e @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    Ach das meinst du. 🙂
                                    a4a37434-8a62-449e-af08-6fdbca418a9b-image.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      e-i-k-e @paul53 last edited by

                                      @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                      Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                                      Wie kann ich das umsetzten?

                                      Xp=1600
                                      e6648b8a-41de-4855-ab75-5b2b1eea9d01-image.png

                                      Xp=6000
                                      f34e6401-1222-4ecb-84a7-976586d42b81-image.png

                                      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                                        @e-i-k-e
                                        Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50

                                        EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                                          @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                                          Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                                            @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                            @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                                            Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                                            Werde ich testen, danke! 🙂

                                            Bisheriges Ergebnis
                                            fa1ba27c-488f-46a1-9260-7acf0e3ec54c-image.png

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            886
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            20627
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo