Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E e-i-k-e

    @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

    @e-i-k-e sagte in: Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

    Nimm einen PI-Regler. Etwa so:

    Bild_2021-08-27_184621.png

    Ermstal eine großes Danke @paul53 !

    Ich habe versucht das Skript mit Daten zu füllen.

    dd3b4aea-acaa-4ce7-8be7-2325c2d81ad9-image.png

    Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
    Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #18

    @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
    Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

    Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

    Blockly_DP_Props.JPG

    Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

    Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
      Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

      Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

      Blockly_DP_Props.JPG

      Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

      Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

      E Offline
      E Offline
      e-i-k-e
      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
      #19

      @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

      @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
      Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

      Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

      Blockly_DP_Props.JPG

      Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

      Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

      Ah jetzt wird ein Schuh draus!
      Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?

      107f1607-e765-4e13-838d-0c8a90d7c984-image.png

      Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • E e-i-k-e

        @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

        @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
        Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

        Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

        Blockly_DP_Props.JPG

        Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

        Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

        Ah jetzt wird ein Schuh draus!
        Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?

        107f1607-e765-4e13-838d-0c8a90d7c984-image.png

        Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #20

        @e-i-k-e sagte in: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

        Weil es nicht triggert. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger-Block übergeben, keine Werte (Differenz). Hast Du nicht schon einen Datenpunkt aus dem Zähler, der die Differenz enthält? Falls nicht, dann bilde die Differenz im Blockly.

        Bild_2021-08-28_233109.png

        Und triggere auf "wurde aktualisiert".

        Bedeutet Consumption nicht Verbrauch? Es geht um den Bezug aus dem Netz.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        E 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @e-i-k-e sagte in: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

          Weil es nicht triggert. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger-Block übergeben, keine Werte (Differenz). Hast Du nicht schon einen Datenpunkt aus dem Zähler, der die Differenz enthält? Falls nicht, dann bilde die Differenz im Blockly.

          Bild_2021-08-28_233109.png

          Und triggere auf "wurde aktualisiert".

          Bedeutet Consumption nicht Verbrauch? Es geht um den Bezug aus dem Netz.

          E Offline
          E Offline
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          #21

          @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

          @e-i-k-e sagte in: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

          Weil es nicht triggert. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger-Block übergeben, keine Werte (Differenz). Hast Du nicht schon einen Datenpunkt aus dem Zähler, der die Differenz enthält? Falls nicht, dann bilde die Differenz im Blockly.

          Bild_2021-08-28_233109.png

          Und triggere auf "wurde aktualisiert".

          Bedeutet Consumption nicht Verbrauch? Es geht um den Bezug aus dem Netz.

          Kurz zum Verständnis.
          Von welcher Einspeisung sprechen wir hier.

          • Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?
            oder
          • Die Einspeisung vom WR ins Hausnetz?

          Ja "Consumption" ist ein Datenpunkt von meinem Zähler und ist der aktuelle verbrauch (in W). Dort gibt es auch den Datenpunkt "Delivery" (in W).
          aaa75049-19f8-49af-9ace-823c205fe833-image.png
          Ich berechne mir den "Gesamtverbrauch" = Verbrauch + Einspeisung der WR, dieser Wert kann auch ins negative gehen.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E e-i-k-e

            @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

            @e-i-k-e sagte in: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

            Weil es nicht triggert. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger-Block übergeben, keine Werte (Differenz). Hast Du nicht schon einen Datenpunkt aus dem Zähler, der die Differenz enthält? Falls nicht, dann bilde die Differenz im Blockly.

            Bild_2021-08-28_233109.png

            Und triggere auf "wurde aktualisiert".

            Bedeutet Consumption nicht Verbrauch? Es geht um den Bezug aus dem Netz.

            Kurz zum Verständnis.
            Von welcher Einspeisung sprechen wir hier.

            • Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?
              oder
            • Die Einspeisung vom WR ins Hausnetz?

            Ja "Consumption" ist ein Datenpunkt von meinem Zähler und ist der aktuelle verbrauch (in W). Dort gibt es auch den Datenpunkt "Delivery" (in W).
            aaa75049-19f8-49af-9ace-823c205fe833-image.png
            Ich berechne mir den "Gesamtverbrauch" = Verbrauch + Einspeisung der WR, dieser Wert kann auch ins negative gehen.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #22

            @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?

            Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden. Ich hoffe, Du meinst mit

            @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

            Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

            die Einspeisung in das öffentliche Netz?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            E 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?

              Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden. Ich hoffe, Du meinst mit

              @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

              die Einspeisung in das öffentliche Netz?

              E Offline
              E Offline
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #23

              @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?

              Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden.

              Korrekt. Hier gibt es keine negativen Werte. Solange keine Einspeisung erfolgt, ist z.B. der Datenpunkt Delivery bei 0W.
              Muss ich noch eine weitere Differenz bilden?

              @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

              die Einspeisung in das öffentliche Netz?

              Ja die meine ich.

              665c31ff-bd5f-4f96-95b1-af45e06ff235-image.png
              output ist nun bei "0" und aktualisiert sich alle 10sek.

              Edit: Müsste es nicht so sein?
              aeeead3e-db3d-4390-9353-86ce94997827-image.png
              Hab es gerade mal mit einer Testvariable "Einspeisung" durchgespielt, scheint zu funktionieren. 🙂

              paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • E e-i-k-e

                @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?

                Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden.

                Korrekt. Hier gibt es keine negativen Werte. Solange keine Einspeisung erfolgt, ist z.B. der Datenpunkt Delivery bei 0W.
                Muss ich noch eine weitere Differenz bilden?

                @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

                die Einspeisung in das öffentliche Netz?

                Ja die meine ich.

                665c31ff-bd5f-4f96-95b1-af45e06ff235-image.png
                output ist nun bei "0" und aktualisiert sich alle 10sek.

                Edit: Müsste es nicht so sein?
                aeeead3e-db3d-4390-9353-86ce94997827-image.png
                Hab es gerade mal mit einer Testvariable "Einspeisung" durchgespielt, scheint zu funktionieren. 🙂

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #24

                @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?

                Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?

                Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                E 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • E e-i-k-e

                  @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?

                  Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden.

                  Korrekt. Hier gibt es keine negativen Werte. Solange keine Einspeisung erfolgt, ist z.B. der Datenpunkt Delivery bei 0W.
                  Muss ich noch eine weitere Differenz bilden?

                  @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

                  die Einspeisung in das öffentliche Netz?

                  Ja die meine ich.

                  665c31ff-bd5f-4f96-95b1-af45e06ff235-image.png
                  output ist nun bei "0" und aktualisiert sich alle 10sek.

                  Edit: Müsste es nicht so sein?
                  aeeead3e-db3d-4390-9353-86ce94997827-image.png
                  Hab es gerade mal mit einer Testvariable "Einspeisung" durchgespielt, scheint zu funktionieren. 🙂

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #25

                  @e-i-k-e
                  Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

                  Bild_2021-08-29_123148.png

                  Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • paul53P paul53

                    @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?

                    Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?

                    Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.

                    E Offline
                    E Offline
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    #26

                    @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                    @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?

                    Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?

                    Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.

                    Richtig eine Energiequelle. Hier ist es heute vom Wetter wieder PV ungünstig, aber ich konnte gerade das erste Regelverhalten beobachten. Spannend 😊

                    "Leistung Garage" ist der WR, welcher gesteuert wird.
                    44293b1c-7d52-4157-80f9-7e91b881f8cb-image.png

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @e-i-k-e
                      Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

                      Bild_2021-08-29_123148.png

                      Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

                      E Offline
                      E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                      @e-i-k-e
                      Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

                      Bild_2021-08-29_123148.png

                      Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

                      Demnach Bezug

                      bcae6054-42a8-4377-ad3b-a68eb03acd13-image.png

                      96942b92-50cf-4942-9308-af34c2be3f8a-image.png

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E e-i-k-e

                        @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                        @e-i-k-e
                        Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

                        Bild_2021-08-29_123148.png

                        Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

                        Demnach Bezug

                        bcae6054-42a8-4377-ad3b-a68eb03acd13-image.png

                        96942b92-50cf-4942-9308-af34c2be3f8a-image.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

                        Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

                          Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

                          E Offline
                          E Offline
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                          @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

                          Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

                          Okay, macht Sinn. 🙂

                          75e14c79-76fb-4578-a9f6-a12a8f1c30cd-image.png

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E e-i-k-e

                            @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                            @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

                            Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

                            Okay, macht Sinn. 🙂

                            75e14c79-76fb-4578-a9f6-a12a8f1c30cd-image.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #30

                            @e-i-k-e
                            Der Trigger für den Regler sollte "Power_Delivery" sein!
                            Die Subtraktion muss dann geändert werden:

                            Bild_2021-08-29_132522.png

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • E e-i-k-e

                              @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                              @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?

                              Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?

                              Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.

                              Richtig eine Energiequelle. Hier ist es heute vom Wetter wieder PV ungünstig, aber ich konnte gerade das erste Regelverhalten beobachten. Spannend 😊

                              "Leistung Garage" ist der WR, welcher gesteuert wird.
                              44293b1c-7d52-4157-80f9-7e91b881f8cb-image.png

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

                              Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • paul53P paul53

                                @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

                                Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

                                E Offline
                                E Offline
                                e-i-k-e
                                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                #32

                                @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

                                Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

                                Anbei ein Ausschnitt.
                                Ein ganz anderes verhalten zu meinem "Skript". 😬

                                dd9aa11d-95f7-4bfa-b5e3-1797fb58d227-image.png

                                Ich kann mich nur nochmal für deine Unterstützung bedanken!!👏

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Offline
                                  E Offline
                                  e-i-k-e
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  @paul53
                                  Ich setze diesen Regler nur seit einiger Zeit ein und er funktioniert 👍 .

                                  Da eine Vorgabe von 0% leider nicht bedeutet, dass der WR keine Leistung einspeist
                                  (liegt am WR), habe ich nach einer weiteren Lösung gesucht.

                                  Es besteht die Möglichkeit einen Optokoppler im WR, extern mit einer Spannung durchschalten zu lassen. Also wenn ich den Optokoppler durchschalten lasse, fährt der WR langsam mit seiner Leistung auf 100% hoch, wenn ich diesen wieder trenne fährt die Leistung auf 0% runter.

                                  Zusammengefasst:
                                  Wenn true = Leistung fährt in einer Zeit x auf 100%
                                  Wenn false= Leistung fährt in einer Zeit x auf 0%

                                  Ich würde gerne diesen PI-Regler ändern und für diesen zweck verwenden. Leider gelingt es mir nicht.
                                  Kannst du mir nochmal unter die Arme greifen?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    e-i-k-e
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @paul53
                                    Hallo Paul,
                                    hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
                                    Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.

                                    ca095f33-b4f1-4402-b884-e0f8ecabcaea-image.png

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E e-i-k-e

                                      @paul53
                                      Hallo Paul,
                                      hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
                                      Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.

                                      ca095f33-b4f1-4402-b884-e0f8ecabcaea-image.png

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #35

                                      @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert

                                      Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
                                      Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?

                                      @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                      ich die Einspeisung etwas reduziert

                                      Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      1
                                      • paul53P paul53

                                        @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert

                                        Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
                                        Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?

                                        @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                        ich die Einspeisung etwas reduziert

                                        Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        e-i-k-e
                                        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                        #36

                                        @paul53

                                        Xp=1600, Tn=60

                                        Momentan teste ich Xp=6000
                                        41c37d4d-42cc-4641-99fa-c397882b7746-image.png
                                        Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.

                                        Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E e-i-k-e

                                          @paul53

                                          Xp=1600, Tn=60

                                          Momentan teste ich Xp=6000
                                          41c37d4d-42cc-4641-99fa-c397882b7746-image.png
                                          Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.

                                          Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #37

                                          @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000

                                          Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
                                          Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                                          Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          293

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe