Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
-
@paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
@e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?
Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden.
Korrekt. Hier gibt es keine negativen Werte. Solange keine Einspeisung erfolgt, ist z.B. der Datenpunkt Delivery bei 0W.
Muss ich noch eine weitere Differenz bilden?@e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.
die Einspeisung in das öffentliche Netz?
Ja die meine ich.
output ist nun bei "0" und aktualisiert sich alle 10sek.Edit: Müsste es nicht so sein?
Hab es gerade mal mit einer Testvariable "Einspeisung" durchgespielt, scheint zu funktionieren. -
@e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?
Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?
Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.
-
@e-i-k-e
Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.
-
@paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
@e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?
Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?
Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.
Richtig eine Energiequelle. Hier ist es heute vom Wetter wieder PV ungünstig, aber ich konnte gerade das erste Regelverhalten beobachten. Spannend
"Leistung Garage" ist der WR, welcher gesteuert wird.
-
@paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
@e-i-k-e
Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.
Demnach Bezug
-
@e-i-k-e sagte: Demnach Bezug
Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.
-
@paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
@e-i-k-e sagte: Demnach Bezug
Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.
Okay, macht Sinn.
-
@e-i-k-e
Der Trigger für den Regler sollte "Power_Delivery" sein!
Die Subtraktion muss dann geändert werden: -
@e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend
Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.
-
@paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
@e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend
Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.
Anbei ein Ausschnitt.
Ein ganz anderes verhalten zu meinem "Skript".Ich kann mich nur nochmal für deine Unterstützung bedanken!!
-
@paul53
Ich setze diesen Regler nur seit einiger Zeit ein und er funktioniert .Da eine Vorgabe von 0% leider nicht bedeutet, dass der WR keine Leistung einspeist
(liegt am WR), habe ich nach einer weiteren Lösung gesucht.Es besteht die Möglichkeit einen Optokoppler im WR, extern mit einer Spannung durchschalten zu lassen. Also wenn ich den Optokoppler durchschalten lasse, fährt der WR langsam mit seiner Leistung auf 100% hoch, wenn ich diesen wieder trenne fährt die Leistung auf 0% runter.
Zusammengefasst:
Wenn true = Leistung fährt in einer Zeit x auf 100%
Wenn false= Leistung fährt in einer Zeit x auf 0%Ich würde gerne diesen PI-Regler ändern und für diesen zweck verwenden. Leider gelingt es mir nicht.
Kannst du mir nochmal unter die Arme greifen? -
@paul53
Hallo Paul,
hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern. -
@e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert
Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
Welche Werte fürXp
undTn
sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?@e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
ich die Einspeisung etwas reduziert
Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.
-
Xp=1600, Tn=60
Momentan teste ich Xp=6000
Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.
-
@e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000
Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne? -
@paul53
Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher einHaben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
Worauf bezogen?
Zähler:
WR:
-
@e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?
Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).
-
@paul53
Ach das meinst du.
-
@paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.
Wie kann ich das umsetzten?
Xp=1600
Xp=6000
-
@e-i-k-e
Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.