Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @e-i-k-e
    Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

    Bild_2021-08-29_123148.png

    Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

    E Offline
    E Offline
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

    @e-i-k-e
    Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

    Bild_2021-08-29_123148.png

    Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

    Demnach Bezug

    bcae6054-42a8-4377-ad3b-a68eb03acd13-image.png

    96942b92-50cf-4942-9308-af34c2be3f8a-image.png

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E e-i-k-e

      @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

      @e-i-k-e
      Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

      Bild_2021-08-29_123148.png

      Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

      Demnach Bezug

      bcae6054-42a8-4377-ad3b-a68eb03acd13-image.png

      96942b92-50cf-4942-9308-af34c2be3f8a-image.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

      Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      E 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • paul53P paul53

        @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

        Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

        E Offline
        E Offline
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

        @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

        Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

        Okay, macht Sinn. :)

        75e14c79-76fb-4578-a9f6-a12a8f1c30cd-image.png

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E e-i-k-e

          @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

          @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

          Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

          Okay, macht Sinn. :)

          75e14c79-76fb-4578-a9f6-a12a8f1c30cd-image.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #30

          @e-i-k-e
          Der Trigger für den Regler sollte "Power_Delivery" sein!
          Die Subtraktion muss dann geändert werden:

          Bild_2021-08-29_132522.png

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • E e-i-k-e

            @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

            @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?

            Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?

            Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.

            Richtig eine Energiequelle. Hier ist es heute vom Wetter wieder PV ungünstig, aber ich konnte gerade das erste Regelverhalten beobachten. Spannend :blush:

            "Leistung Garage" ist der WR, welcher gesteuert wird.
            44293b1c-7d52-4157-80f9-7e91b881f8cb-image.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

            Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            E 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

              Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

              E Offline
              E Offline
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #32

              @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

              Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

              Anbei ein Ausschnitt.
              Ein ganz anderes verhalten zu meinem "Skript". :grimacing:

              dd9aa11d-95f7-4bfa-b5e3-1797fb58d227-image.png

              Ich kann mich nur nochmal für deine Unterstützung bedanken!!:clap:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Offline
                E Offline
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @paul53
                Ich setze diesen Regler nur seit einiger Zeit ein und er funktioniert :+1: .

                Da eine Vorgabe von 0% leider nicht bedeutet, dass der WR keine Leistung einspeist
                (liegt am WR), habe ich nach einer weiteren Lösung gesucht.

                Es besteht die Möglichkeit einen Optokoppler im WR, extern mit einer Spannung durchschalten zu lassen. Also wenn ich den Optokoppler durchschalten lasse, fährt der WR langsam mit seiner Leistung auf 100% hoch, wenn ich diesen wieder trenne fährt die Leistung auf 0% runter.

                Zusammengefasst:
                Wenn true = Leistung fährt in einer Zeit x auf 100%
                Wenn false= Leistung fährt in einer Zeit x auf 0%

                Ich würde gerne diesen PI-Regler ändern und für diesen zweck verwenden. Leider gelingt es mir nicht.
                Kannst du mir nochmal unter die Arme greifen?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  e-i-k-e
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @paul53
                  Hallo Paul,
                  hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
                  Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.

                  ca095f33-b4f1-4402-b884-e0f8ecabcaea-image.png

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E e-i-k-e

                    @paul53
                    Hallo Paul,
                    hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
                    Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.

                    ca095f33-b4f1-4402-b884-e0f8ecabcaea-image.png

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #35

                    @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert

                    Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
                    Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?

                    @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                    ich die Einspeisung etwas reduziert

                    Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert

                      Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
                      Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?

                      @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                      ich die Einspeisung etwas reduziert

                      Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                      E Offline
                      E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                      #36

                      @paul53

                      Xp=1600, Tn=60

                      Momentan teste ich Xp=6000
                      41c37d4d-42cc-4641-99fa-c397882b7746-image.png
                      Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.

                      Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E e-i-k-e

                        @paul53

                        Xp=1600, Tn=60

                        Momentan teste ich Xp=6000
                        41c37d4d-42cc-4641-99fa-c397882b7746-image.png
                        Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.

                        Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #37

                        @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000

                        Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
                        Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                        Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000

                          Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
                          Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                          Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?

                          E Offline
                          E Offline
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @paul53
                          Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
                          Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein ;)

                          Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                          Worauf bezogen?
                          Zähler:
                          17c80c1b-0f76-4e1b-a8fd-318643cc095c-image.png
                          WR:
                          81352e4b-764e-405e-b5f9-525986132307-image.png

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E e-i-k-e

                            @paul53
                            Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
                            Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein ;)

                            Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                            Worauf bezogen?
                            Zähler:
                            17c80c1b-0f76-4e1b-a8fd-318643cc095c-image.png
                            WR:
                            81352e4b-764e-405e-b5f9-525986132307-image.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?

                            Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?

                              Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).

                              E Offline
                              E Offline
                              e-i-k-e
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @paul53
                              Ach das meinst du. :)
                              a4a37434-8a62-449e-af08-6fdbca418a9b-image.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert

                                Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
                                Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?

                                @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                ich die Einspeisung etwas reduziert

                                Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                                E Offline
                                E Offline
                                e-i-k-e
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                                Wie kann ich das umsetzten?

                                Xp=1600
                                e6648b8a-41de-4855-ab75-5b2b1eea9d01-image.png

                                Xp=6000
                                f34e6401-1222-4ecb-84a7-976586d42b81-image.png

                                paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • E e-i-k-e

                                  @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                  Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                                  Wie kann ich das umsetzten?

                                  Xp=1600
                                  e6648b8a-41de-4855-ab75-5b2b1eea9d01-image.png

                                  Xp=6000
                                  f34e6401-1222-4ecb-84a7-976586d42b81-image.png

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #42

                                  @e-i-k-e
                                  Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50

                                  EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E e-i-k-e

                                    @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                    Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.

                                    Wie kann ich das umsetzten?

                                    Xp=1600
                                    e6648b8a-41de-4855-ab75-5b2b1eea9d01-image.png

                                    Xp=6000
                                    f34e6401-1222-4ecb-84a7-976586d42b81-image.png

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #43

                                    @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                                    Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                                      Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      e-i-k-e
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                      #44

                                      @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                      @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                                      Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                                      Werde ich testen, danke! :)

                                      Bisheriges Ergebnis
                                      fa1ba27c-488f-46a1-9260-7acf0e3ec54c-image.png

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E e-i-k-e

                                        @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                        @e-i-k-e sagte: Xp=6000

                                        Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

                                        Werde ich testen, danke! :)

                                        Bisheriges Ergebnis
                                        fa1ba27c-488f-46a1-9260-7acf0e3ec54c-image.png

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #45

                                        @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis

                                        Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis

                                          Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          e-i-k-e
                                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                          #46

                                          @paul53

                                          Zum vergleich Tn: 30 | 20

                                          11daa9aa-4b47-4959-a7aa-b0d9bc13317b-image.png

                                          8d8f13d9-702a-49f6-a7ad-ef42415a6183-image.png
                                          ffe06559-e6ab-4f35-82b5-4c5a609749f1-image.png

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          648

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe