      klassisch Most Active @Guest last edited by klassisch

      @blechsoldat schau mal in PI-Regler Wiki TN ist die Zeitkonstante "Nachstellzeit". Kp ist der Proportionalbeiwert, der zusammen mit TN in die Verstärkung eingeht. Und Xp ist der "Proportionalbereich" xp = 100% / Kp
      Einen praxisnahen Überblick findest Du z.B. in Regelungstechnik (Fa. Samson) .

      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User @klassisch last edited by

        @klassisch
        Danke, ich raff zwar nix aber das ist ja am Anfang immer so ^^

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @blechsoldat sagte:
          Was ist "Xp" ?

          Das ist der Bereich, um den sich die Regelabweichung (Einspeisung - Bezug in W) ändern muss, damit sich das Stellsignal des P-Reglers über den gesamten Bereich (0 bis 100%) ändert.

          @blechsoldat sagte: Was ist "Tn" ?

          In der angegebenen Zeit Tn (in sec.) wird die Stellgrößenänderung, die der P-Anteil bewirkt, noch einmal aufaddiert.

          @blechsoldat sagte: Warum wird bei Output 50 dazu addiert ?

          Der Stellbereich beträgt 0 bis 100% .

          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ?
            A Former User @paul53 last edited by

            @paul53
            Danke schön

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              e-i-k-e @paul53 last edited by

              @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

              @e-i-k-e sagte in: Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

              Nimm einen PI-Regler. Etwa so:

              Bild_2021-08-27_184621.png

              Ermstal eine großes Danke @paul53 !

              Ich habe versucht das Skript mit Daten zu füllen.

              dd3b4aea-acaa-4ce7-8be7-2325c2d81ad9-image.png

              Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
              Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
                Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

                Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

                Blockly_DP_Props.JPG

                Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

                Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

                E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • E
                  e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                  @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
                  Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

                  Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

                  Blockly_DP_Props.JPG

                  Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

                  Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

                  Ah jetzt wird ein Schuh draus!
                  Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?

                  107f1607-e765-4e13-838d-0c8a90d7c984-image.png

                  Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

                  paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                    @e-i-k-e sagte in: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

                    Weil es nicht triggert. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger-Block übergeben, keine Werte (Differenz). Hast Du nicht schon einen Datenpunkt aus dem Zähler, der die Differenz enthält? Falls nicht, dann bilde die Differenz im Blockly.

                    Bild_2021-08-28_233109.png

                    Und triggere auf "wurde aktualisiert".

                    Bedeutet Consumption nicht Verbrauch? Es geht um den Bezug aus dem Netz.

                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • E
                      e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                      @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                      @e-i-k-e sagte in: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

                      Weil es nicht triggert. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger-Block übergeben, keine Werte (Differenz). Hast Du nicht schon einen Datenpunkt aus dem Zähler, der die Differenz enthält? Falls nicht, dann bilde die Differenz im Blockly.

                      Bild_2021-08-28_233109.png

                      Und triggere auf "wurde aktualisiert".

                      Bedeutet Consumption nicht Verbrauch? Es geht um den Bezug aus dem Netz.

                      Kurz zum Verständnis.
                      Von welcher Einspeisung sprechen wir hier.

                      • Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?
                        oder
                      • Die Einspeisung vom WR ins Hausnetz?

                      Ja "Consumption" ist ein Datenpunkt von meinem Zähler und ist der aktuelle verbrauch (in W). Dort gibt es auch den Datenpunkt "Delivery" (in W).
                      aaa75049-19f8-49af-9ace-823c205fe833-image.png
                      Ich berechne mir den "Gesamtverbrauch" = Verbrauch + Einspeisung der WR, dieser Wert kann auch ins negative gehen.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                        @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?

                        Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden. Ich hoffe, Du meinst mit

                        @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                        Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

                        die Einspeisung in das öffentliche Netz?

                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • E
                          e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                          @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                          @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?

                          Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden.

                          Korrekt. Hier gibt es keine negativen Werte. Solange keine Einspeisung erfolgt, ist z.B. der Datenpunkt Delivery bei 0W.
                          Muss ich noch eine weitere Differenz bilden?

                          @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                          Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

                          die Einspeisung in das öffentliche Netz?

                          Ja die meine ich.

                          665c31ff-bd5f-4f96-95b1-af45e06ff235-image.png
                          output ist nun bei "0" und aktualisiert sich alle 10sek.

                          Edit: Müsste es nicht so sein?
                          aeeead3e-db3d-4390-9353-86ce94997827-image.png
                          Hab es gerade mal mit einer Testvariable "Einspeisung" durchgespielt, scheint zu funktionieren. 🙂

                          paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                            @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?

                            Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?

                            Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.

                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • paul53
                              paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                              @e-i-k-e
                              Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

                              Bild_2021-08-29_123148.png

                              Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • E
                                e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                                @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?

                                Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?

                                Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.

                                Richtig eine Energiequelle. Hier ist es heute vom Wetter wieder PV ungünstig, aber ich konnte gerade das erste Regelverhalten beobachten. Spannend 😊

                                "Leistung Garage" ist der WR, welcher gesteuert wird.
                                44293b1c-7d52-4157-80f9-7e91b881f8cb-image.png

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  e-i-k-e @paul53 last edited by

                                  @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                  @e-i-k-e
                                  Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

                                  Bild_2021-08-29_123148.png

                                  Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

                                  Demnach Bezug

                                  bcae6054-42a8-4377-ad3b-a68eb03acd13-image.png

                                  96942b92-50cf-4942-9308-af34c2be3f8a-image.png

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @e-i-k-e last edited by

                                    @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

                                    Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

                                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • E
                                      e-i-k-e @paul53 last edited by

                                      @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                      @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug

                                      Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.

                                      Okay, macht Sinn. 🙂

                                      75e14c79-76fb-4578-a9f6-a12a8f1c30cd-image.png

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                                        @e-i-k-e
                                        Der Trigger für den Regler sollte "Power_Delivery" sein!
                                        Die Subtraktion muss dann geändert werden:

                                        Bild_2021-08-29_132522.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • paul53
                                          paul53 @e-i-k-e last edited by

                                          @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

                                          Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • E
                                            e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                                            @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                            @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend

                                            Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.

                                            Anbei ein Ausschnitt.
                                            Ein ganz anderes verhalten zu meinem "Skript". 😬

                                            dd9aa11d-95f7-4bfa-b5e3-1797fb58d227-image.png

                                            Ich kann mich nur nochmal für deine Unterstützung bedanken!!👏

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            782
                                            Online

                                            31.7k