    Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      klassisch Most Active last edited by

      Über welche Schnittstelle und wie häufig kommen denn die Daten vom Discovergy Zähler?

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • E
        e-i-k-e @klassisch last edited by e-i-k-e

        @klassisch said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

        Über welche Schnittstelle und wie häufig kommen denn die Daten vom Discovergy Zähler?

        Über den Adapter, aktuell meine ich im 10 sek Takt. Dies kann individuell angepasst werden.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • E
          e-i-k-e last edited by

          Ich komme hier nicht weiter. 😕
          Könnte mir jemand unter die Arme greifen?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

            @e-i-k-e sagte in: Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

            Nimm einen PI-Regler. Etwa so:

            Bild_2021-08-27_184621.png

            BananaJoe ? E 3 Replies Last reply Reply Quote 3
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @paul53 last edited by

              Da ich mich im Moment auch sehr für PV (insbesondere Mini-PV aka "Balkonanlagen") interessiere, auch für das Thema "Zero Export".

              Statt den Wechselrichter runter zu regeln könnte man doch auch den Verbrauch anpassen?
              Ganz Krass: Heizlüfter an.
              Besser: Im Warmwasserspeicher ein elektrisches Heizelement
              Theoretisch etwas mit Dimmer ... da könnte man die Leistung die Zuviel ist entsprechend Regeln. Etwas Sinnvolles damit zu tun wäre natürlich am besten.

              Ich tüftle gerade an einer - preisgünstigen - Lösung rum wie ich das machen könnte.
              Meine IT Zuhause hat 24h am Tag so fast 300 Watt Dauerverbrauch und da wollte ich Tagsüber etwas gegensteuern.
              Am liebsten wären mir so eine 1.200W PV Anlage, die sollte auch bei schlechten Sonnenverhältnissen mindestens die 300 Watt bringen. Anlagen mit Speicher/Akku sind mir zur Zeit zu teuer.

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active @BananaJoe last edited by klassisch

                @bananajoe sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                Ich tüftle gerade an einer - preisgünstigen - Lösung rum wie ich das machen könnte.
                Meine IT Zuhause hat 24h am Tag so fast 300 Watt Dauerverbrauch und da wollte ich Tagsüber etwas gegensteuern.

                Bei diesem Eigenverbrauch in Kombination mit der Sparsamkeit nimmst Du ein Einzellen "Balkonkraftwerk" um 320W bis 370W, machst regelungstechnisch gar nichts und meldest Deinem Netzbetreiber, daß eine Einspeisung ins Stromnetz aus technischen Gründen ausgeschlossen ist und Du auch keinen Zweirichtungszähler brauchst.
                Dann hast Du das nach ca. 5 Jahren amortisiert.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ?
                  A Former User @paul53 last edited by A Former User

                  @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  @e-i-k-e sagte in: Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

                  Nimm einen PI-Regler. Etwa so:

                  Bild_2021-08-27_184621.png

                  Moin Paul.
                  Ich versuche immer deine Scripte zu verstehen und zu lernen.
                  Kannst du, wenn du Lust hast ein paar Worte zur Funktion des Scripts schreiben ?
                  Was ist "Tn" ?
                  Was ist "Xp" ?
                  Warum wird bei Output 50 dazu addiert ?
                  Vielen Dank.

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active @Guest last edited by klassisch

                    @blechsoldat schau mal in PI-Regler Wiki TN ist die Zeitkonstante "Nachstellzeit". Kp ist der Proportionalbeiwert, der zusammen mit TN in die Verstärkung eingeht. Und Xp ist der "Proportionalbereich" xp = 100% / Kp
                    Einen praxisnahen Überblick findest Du z.B. in Regelungstechnik (Fa. Samson) .

                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ?
                      A Former User @klassisch last edited by

                      @klassisch
                      Danke, ich raff zwar nix aber das ist ja am Anfang immer so ^^

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @blechsoldat sagte:
                        Was ist "Xp" ?

                        Das ist der Bereich, um den sich die Regelabweichung (Einspeisung - Bezug in W) ändern muss, damit sich das Stellsignal des P-Reglers über den gesamten Bereich (0 bis 100%) ändert.

                        @blechsoldat sagte: Was ist "Tn" ?

                        In der angegebenen Zeit Tn (in sec.) wird die Stellgrößenänderung, die der P-Anteil bewirkt, noch einmal aufaddiert.

                        @blechsoldat sagte: Warum wird bei Output 50 dazu addiert ?

                        Der Stellbereich beträgt 0 bis 100% .

                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ?
                          A Former User @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Danke schön

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            e-i-k-e @paul53 last edited by

                            @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                            @e-i-k-e sagte in: Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

                            Nimm einen PI-Regler. Etwa so:

                            Bild_2021-08-27_184621.png

                            Ermstal eine großes Danke @paul53 !

                            Ich habe versucht das Skript mit Daten zu füllen.

                            dd3b4aea-acaa-4ce7-8be7-2325c2d81ad9-image.png

                            Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
                            Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                              @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
                              Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

                              Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

                              Blockly_DP_Props.JPG

                              Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

                              Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • E
                                e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                                @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
                                Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

                                Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

                                Blockly_DP_Props.JPG

                                Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

                                Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

                                Ah jetzt wird ein Schuh draus!
                                Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?

                                107f1607-e765-4e13-838d-0c8a90d7c984-image.png

                                Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

                                paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                                  @e-i-k-e sagte in: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

                                  Weil es nicht triggert. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger-Block übergeben, keine Werte (Differenz). Hast Du nicht schon einen Datenpunkt aus dem Zähler, der die Differenz enthält? Falls nicht, dann bilde die Differenz im Blockly.

                                  Bild_2021-08-28_233109.png

                                  Und triggere auf "wurde aktualisiert".

                                  Bedeutet Consumption nicht Verbrauch? Es geht um den Bezug aus dem Netz.

                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • E
                                    e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                                    @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                    @e-i-k-e sagte in: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

                                    Weil es nicht triggert. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger-Block übergeben, keine Werte (Differenz). Hast Du nicht schon einen Datenpunkt aus dem Zähler, der die Differenz enthält? Falls nicht, dann bilde die Differenz im Blockly.

                                    Bild_2021-08-28_233109.png

                                    Und triggere auf "wurde aktualisiert".

                                    Bedeutet Consumption nicht Verbrauch? Es geht um den Bezug aus dem Netz.

                                    Kurz zum Verständnis.
                                    Von welcher Einspeisung sprechen wir hier.

                                    • Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?
                                      oder
                                    • Die Einspeisung vom WR ins Hausnetz?

                                    Ja "Consumption" ist ein Datenpunkt von meinem Zähler und ist der aktuelle verbrauch (in W). Dort gibt es auch den Datenpunkt "Delivery" (in W).
                                    aaa75049-19f8-49af-9ace-823c205fe833-image.png
                                    Ich berechne mir den "Gesamtverbrauch" = Verbrauch + Einspeisung der WR, dieser Wert kann auch ins negative gehen.

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                                      @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?

                                      Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden. Ich hoffe, Du meinst mit

                                      @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                      Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

                                      die Einspeisung in das öffentliche Netz?

                                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • E
                                        e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

                                        @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                        @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?

                                        Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden.

                                        Korrekt. Hier gibt es keine negativen Werte. Solange keine Einspeisung erfolgt, ist z.B. der Datenpunkt Delivery bei 0W.
                                        Muss ich noch eine weitere Differenz bilden?

                                        @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                        Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.

                                        die Einspeisung in das öffentliche Netz?

                                        Ja die meine ich.

                                        665c31ff-bd5f-4f96-95b1-af45e06ff235-image.png
                                        output ist nun bei "0" und aktualisiert sich alle 10sek.

                                        Edit: Müsste es nicht so sein?
                                        aeeead3e-db3d-4390-9353-86ce94997827-image.png
                                        Hab es gerade mal mit einer Testvariable "Einspeisung" durchgespielt, scheint zu funktionieren. 🙂

                                        paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                                          @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?

                                          Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?

                                          Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.

                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • paul53
                                            paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                                            @e-i-k-e
                                            Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?

                                            Bild_2021-08-29_123148.png

                                            Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.

                                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            581
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            18676
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo