      paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

      @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis

      Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

        @paul53

        Zum vergleich Tn: 30 | 20

        11daa9aa-4b47-4959-a7aa-b0d9bc13317b-image.png

        8d8f13d9-702a-49f6-a7ad-ef42415a6183-image.png
        ffe06559-e6ab-4f35-82b5-4c5a609749f1-image.png

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • paul53
          paul53 @e-i-k-e last edited by

          @e-i-k-e
          Das sieht ganz passabel aus.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MichaelF
            MichaelF last edited by

            Hallo,

            ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.

            Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.

            891f5529-165f-4d07-a882-f6baa9b35f71-image.png

            85a77044-556f-48ae-aaa8-7bf7383f1384-image.png

            gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
            homePower - reiner Hausverbrauch
            pvPower - Leistung der PV

            Grüße

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @MichaelF last edited by

              @michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen

              Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.

              Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichaelF
                MichaelF last edited by

                Ja das war es habe ich nicht gesehen........

                der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                c3a0e286-7506-451b-80a7-920f5c3f781b-image.png

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @MichaelF last edited by paul53

                  @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                  Wenn die Regelgröße den Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                  "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                    @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                    Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                    "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelF
                      MichaelF last edited by

                      Ja er Regelt runter, aber passen tut es noch nicht so ganz.

                      807ed83d-eb09-4f8f-9276-605577259d2e-image.png

                      Rot der Output und Blau der Eingang

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichaelF
                        MichaelF last edited by

                        Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.

                        f68c5190-d733-40fe-a580-6848c1cf2b6d-image.png

                        Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @MichaelF last edited by paul53

                          @michaelf
                          Die Regelung ist instabil (Xp ist zu klein). Welche Leistung hat der Heizstab? Xp?
                          Stelle bitte den Chart-Typ auf "Schritte", um besser zu sehen, wann was passiert.

                          EDIT: Versuche es mal mit Xp = 10 * Heizstableistung und Tn = 20 s.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MichaelF
                            MichaelF last edited by

                            Hi,

                            Also ich hatte erst lediglich eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe.

                            Der heizstab hat 2000w wenn man sich die Auswertung länger anschaut sieht es garnicht so schlecht aus, konnte nur noch nicht mit den echten 2000w testen. Aber morgen.

                            Wo sollte der Xp am besten hin ?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @MichaelF last edited by paul53

                              @michaelf sagte: Wo sollte der Xp am besten hin ?

                              Ich würde gemäß Erfahrung hier mit 20000 starten .

                              @michaelf sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                              eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe. Der heizstab hat 2000w

                              Das ergibt ein sehr unterschiedliches Regelverhalten.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichaelF
                                MichaelF last edited by MichaelF

                                Hallo,

                                es Funktioniert tatsächlich 😄

                                81f465cb-4e1b-4d10-9569-5bdc04ee3a02-image.png

                                4ae643a3-4a35-434e-b778-9696ceb3cbd9-image.png

                                Gibt es die Möglichkeit auch auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ? So wäre dann sicher das ich kein Bezug habe.

                                Grüße und danke für den Support

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @MichaelF last edited by paul53

                                  @michaelf sagte: auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ?

                                  Welche 0?
                                  Auf den Messwert muss ein Offset angewendet werden.

                                  Bild_2022-10-09_135400162.png

                                  Bei einer Zykluszeit von 10 s für den Messwert stelle besser Tn auf 20 s und triggere auf "wurde aktualisiert".

                                  MichaelF a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MichaelF
                                    MichaelF @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    Danke, ich teste morgen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @paul53 last edited by

                                      @paul53 Hi Paul, wahrscheinlich hast du genug von den dummen Fragen, aber vielleicht kannst du mir doch helfen.

                                      Ich habe ein Solarkraftwerk der mit e Modulen womit ich manchmal über 600W Stromabgabe habe, die ich eigentlich haben dürfte. Aus diesem Grund möchte ich nicht mehr als 400W an den Netzbetreiber abgeben.
                                      Mein Aufbau:
                                      DP1: Aktuelle Produktion (alle 30sek update)
                                      DP2: Mein Strombezug (alle 10sek update)
                                      DP3: Meine Stromabgabe (alle 10sek update)

                                      Wie weit kann ich dein Skript von oben übernehmen? Könntest du mir auf die Sprünge helfen? Danke im Voraus.

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @a200 last edited by paul53

                                        @a200
                                        Welcher Wert kann gesteuert werden? Die PV-Produktion?

                                        setze p auf (100 / Xp) * (Bezug - Abgabe)
                                        

                                        Als Trigger entweder DP2 oder DP3: Den DP auswählen, der im Zyklus zuletzt aktualisiert wird.
                                        Starte mit Xp = 6000 und Tn = 20.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          a200 last edited by

                                          @paul53 Bin dabei es umzusetzen.

                                          Habe festgestellt, dass ich in DP2 den Wert aktuellen Wert (Bezug - Abgabe) aus dem Smartmeter auslesen kann.
                                          3662fc1a-81ca-441a-8d3d-093e2d1cfba4-grafik.png

                                          5ee82e7c-f4f0-42cb-b7c7-c8d241ca11db-grafik.png

                                          Testen werde ich es erst, wenn es wieder hell wird!

                                          Vielen Dank

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @a200 last edited by paul53

                                            @a200 sagte: Bezug - Abgabe

                                            Diesen DP als Trigger auf "wurde aktualisiert":

                                            Blockly_temp.JPG

                                            Es muss durch 1000*Tn dividiert werden!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            818
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            18647
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo