Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von
    #50

    Ja das war es habe ich nicht gesehen........

    der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

    c3a0e286-7506-451b-80a7-920f5c3f781b-image.png

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MichaelFM MichaelF

      Ja das war es habe ich nicht gesehen........

      der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

      c3a0e286-7506-451b-80a7-920f5c3f781b-image.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #51

      @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

      Wenn die Regelgröße den Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
      "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E e-i-k-e

        @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

        @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
        Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?

        Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":

        Blockly_DP_Props.JPG

        Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).

        Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.

        Ah jetzt wird ein Schuh draus!
        Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?

        107f1607-e765-4e13-838d-0c8a90d7c984-image.png

        Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #52

        @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

        Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
        "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von
          #53

          Ja er Regelt runter, aber passen tut es noch nicht so ganz.

          807ed83d-eb09-4f8f-9276-605577259d2e-image.png

          Rot der Output und Blau der Eingang

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            schrieb am zuletzt editiert von
            #54

            Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.

            f68c5190-d733-40fe-a580-6848c1cf2b6d-image.png

            Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MichaelFM MichaelF

              Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.

              f68c5190-d733-40fe-a580-6848c1cf2b6d-image.png

              Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #55

              @michaelf
              Die Regelung ist instabil (Xp ist zu klein). Welche Leistung hat der Heizstab? Xp?
              Stelle bitte den Chart-Typ auf "Schritte", um besser zu sehen, wann was passiert.

              EDIT: Versuche es mal mit Xp = 10 * Heizstableistung und Tn = 20 s.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                schrieb am zuletzt editiert von
                #56

                Hi,

                Also ich hatte erst lediglich eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe.

                Der heizstab hat 2000w wenn man sich die Auswertung länger anschaut sieht es garnicht so schlecht aus, konnte nur noch nicht mit den echten 2000w testen. Aber morgen.

                Wo sollte der Xp am besten hin ?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MichaelFM MichaelF

                  Hi,

                  Also ich hatte erst lediglich eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe.

                  Der heizstab hat 2000w wenn man sich die Auswertung länger anschaut sieht es garnicht so schlecht aus, konnte nur noch nicht mit den echten 2000w testen. Aber morgen.

                  Wo sollte der Xp am besten hin ?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #57

                  @michaelf sagte: Wo sollte der Xp am besten hin ?

                  Ich würde gemäß Erfahrung hier mit 20000 starten .

                  @michaelf sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe. Der heizstab hat 2000w

                  Das ergibt ein sehr unterschiedliches Regelverhalten.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                    #58

                    Hallo,

                    es Funktioniert tatsächlich :-D

                    81f465cb-4e1b-4d10-9569-5bdc04ee3a02-image.png

                    4ae643a3-4a35-434e-b778-9696ceb3cbd9-image.png

                    Gibt es die Möglichkeit auch auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ? So wäre dann sicher das ich kein Bezug habe.

                    Grüße und danke für den Support

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MichaelFM MichaelF

                      Hallo,

                      es Funktioniert tatsächlich :-D

                      81f465cb-4e1b-4d10-9569-5bdc04ee3a02-image.png

                      4ae643a3-4a35-434e-b778-9696ceb3cbd9-image.png

                      Gibt es die Möglichkeit auch auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ? So wäre dann sicher das ich kein Bezug habe.

                      Grüße und danke für den Support

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #59

                      @michaelf sagte: auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ?

                      Welche 0?
                      Auf den Messwert muss ein Offset angewendet werden.

                      Bild_2022-10-09_135400162.png

                      Bei einer Zykluszeit von 10 s für den Messwert stelle besser Tn auf 20 s und triggere auf "wurde aktualisiert".

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      MichaelFM a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @michaelf sagte: auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ?

                        Welche 0?
                        Auf den Messwert muss ein Offset angewendet werden.

                        Bild_2022-10-09_135400162.png

                        Bei einer Zykluszeit von 10 s für den Messwert stelle besser Tn auf 20 s und triggere auf "wurde aktualisiert".

                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #60

                        @paul53

                        Danke, ich teste morgen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @michaelf sagte: auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ?

                          Welche 0?
                          Auf den Messwert muss ein Offset angewendet werden.

                          Bild_2022-10-09_135400162.png

                          Bei einer Zykluszeit von 10 s für den Messwert stelle besser Tn auf 20 s und triggere auf "wurde aktualisiert".

                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #61

                          @paul53 Hi Paul, wahrscheinlich hast du genug von den dummen Fragen, aber vielleicht kannst du mir doch helfen.

                          Ich habe ein Solarkraftwerk der mit e Modulen womit ich manchmal über 600W Stromabgabe habe, die ich eigentlich haben dürfte. Aus diesem Grund möchte ich nicht mehr als 400W an den Netzbetreiber abgeben.
                          Mein Aufbau:
                          DP1: Aktuelle Produktion (alle 30sek update)
                          DP2: Mein Strombezug (alle 10sek update)
                          DP3: Meine Stromabgabe (alle 10sek update)

                          Wie weit kann ich dein Skript von oben übernehmen? Könntest du mir auf die Sprünge helfen? Danke im Voraus.

                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • a200A a200

                            @paul53 Hi Paul, wahrscheinlich hast du genug von den dummen Fragen, aber vielleicht kannst du mir doch helfen.

                            Ich habe ein Solarkraftwerk der mit e Modulen womit ich manchmal über 600W Stromabgabe habe, die ich eigentlich haben dürfte. Aus diesem Grund möchte ich nicht mehr als 400W an den Netzbetreiber abgeben.
                            Mein Aufbau:
                            DP1: Aktuelle Produktion (alle 30sek update)
                            DP2: Mein Strombezug (alle 10sek update)
                            DP3: Meine Stromabgabe (alle 10sek update)

                            Wie weit kann ich dein Skript von oben übernehmen? Könntest du mir auf die Sprünge helfen? Danke im Voraus.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #62

                            @a200
                            Welcher Wert kann gesteuert werden? Die PV-Produktion?

                            setze p auf (100 / Xp) * (Bezug - Abgabe)
                            

                            Als Trigger entweder DP2 oder DP3: Den DP auswählen, der im Zyklus zuletzt aktualisiert wird.
                            Starte mit Xp = 6000 und Tn = 20.

                            Blockly_temp.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #63

                              @paul53 Bin dabei es umzusetzen.

                              Habe festgestellt, dass ich in DP2 den Wert aktuellen Wert (Bezug - Abgabe) aus dem Smartmeter auslesen kann.
                              3662fc1a-81ca-441a-8d3d-093e2d1cfba4-grafik.png

                              5ee82e7c-f4f0-42cb-b7c7-c8d241ca11db-grafik.png

                              Testen werde ich es erst, wenn es wieder hell wird!

                              Vielen Dank

                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • a200A a200

                                @paul53 Bin dabei es umzusetzen.

                                Habe festgestellt, dass ich in DP2 den Wert aktuellen Wert (Bezug - Abgabe) aus dem Smartmeter auslesen kann.
                                3662fc1a-81ca-441a-8d3d-093e2d1cfba4-grafik.png

                                5ee82e7c-f4f0-42cb-b7c7-c8d241ca11db-grafik.png

                                Testen werde ich es erst, wenn es wieder hell wird!

                                Vielen Dank

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #64

                                @a200 sagte: Bezug - Abgabe

                                Diesen DP als Trigger auf "wurde aktualisiert":

                                Blockly_temp.JPG

                                Es muss durch 1000*Tn dividiert werden!

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #65

                                  @paul53 Moin Paul, habe die Fehler behoben und lasse es erstmal laufen. Heute gibt es eh keine Sonne. Dafür habe ich eine Grundsätzliche Frage:
                                  Der maximaler Wert wie ich den WR öffnen kann ist nicht nicht 100% sondern 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?

                                  if (output > 125) {
                                      output = 125;
                                  

                                  ABer jetzt schon möchte ich dir einen herzlichen Dank für deine Unterstützung aussprechen

                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • a200A a200

                                    @paul53 Moin Paul, habe die Fehler behoben und lasse es erstmal laufen. Heute gibt es eh keine Sonne. Dafür habe ich eine Grundsätzliche Frage:
                                    Der maximaler Wert wie ich den WR öffnen kann ist nicht nicht 100% sondern 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?

                                    if (output > 125) {
                                        output = 125;
                                    

                                    ABer jetzt schon möchte ich dir einen herzlichen Dank für deine Unterstützung aussprechen

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #66

                                    @a200 sagte: 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?

                                    Ja.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @a200 sagte: 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?

                                      Ja.

                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #67

                                      @paul53 Sieht schon ganz gut aus. Wobei der Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.
                                      4a3f9ad4-5272-44ed-8894-6cd361aad817-grafik.png

                                      Wenn der Bezug (gelb) im negativen Bereich (Überproduktion) ist, dann sinkt die Ausgangsleitung des WR (rot).

                                      Eine Frage an die Spezialisten habe ich noch.

                                      • Wie schnell reagiert der HM-600 auf die Drosselung
                                      • Wie schnell hintereinander kann ich (sinnvoll) die Drosselung ändern. Ohne negative Auswirkungen auf den WR zu haben?

                                      Der Smartmeter liefert mir alle 10 Sek Bezugswerte, aber den WR alle 10 Sek auf einen neuen Limit-Wert einzustellen ist, glaube ich, nicht gut. Gibt es da sinnvolle Werte, die ich übernehmen könnte?

                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • a200A a200

                                        @paul53 Sieht schon ganz gut aus. Wobei der Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.
                                        4a3f9ad4-5272-44ed-8894-6cd361aad817-grafik.png

                                        Wenn der Bezug (gelb) im negativen Bereich (Überproduktion) ist, dann sinkt die Ausgangsleitung des WR (rot).

                                        Eine Frage an die Spezialisten habe ich noch.

                                        • Wie schnell reagiert der HM-600 auf die Drosselung
                                        • Wie schnell hintereinander kann ich (sinnvoll) die Drosselung ändern. Ohne negative Auswirkungen auf den WR zu haben?

                                        Der Smartmeter liefert mir alle 10 Sek Bezugswerte, aber den WR alle 10 Sek auf einen neuen Limit-Wert einzustellen ist, glaube ich, nicht gut. Gibt es da sinnvolle Werte, die ich übernehmen könnte?

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #68

                                        @a200 sagte: Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.

                                        Dann kann noch nicht geregelt werden.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @a200 sagte: Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.

                                          Dann kann noch nicht geregelt werden.

                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #69

                                          @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                          @a200 sagte: Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.

                                          Dann kann noch nicht geregelt werden.

                                          Ist mir bewusst. Die Regelung werde ich erst dann aktivieren, wenn ich sicher bin, dass ich mit meinen Drossel-Requests meinen WR nicht überfordere. Aber sonst danke ich dir für deine Arbeit.

                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          668

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe