    Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @MichaelF last edited by paul53

      @michaelf sagte: auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ?

      Welche 0?
      Auf den Messwert muss ein Offset angewendet werden.

      Bild_2022-10-09_135400162.png

      Bei einer Zykluszeit von 10 s für den Messwert stelle besser Tn auf 20 s und triggere auf "wurde aktualisiert".

      MichaelF a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @paul53 last edited by

        @paul53

        Danke, ich teste morgen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @paul53 last edited by

          @paul53 Hi Paul, wahrscheinlich hast du genug von den dummen Fragen, aber vielleicht kannst du mir doch helfen.

          Ich habe ein Solarkraftwerk der mit e Modulen womit ich manchmal über 600W Stromabgabe habe, die ich eigentlich haben dürfte. Aus diesem Grund möchte ich nicht mehr als 400W an den Netzbetreiber abgeben.
          Mein Aufbau:
          DP1: Aktuelle Produktion (alle 30sek update)
          DP2: Mein Strombezug (alle 10sek update)
          DP3: Meine Stromabgabe (alle 10sek update)

          Wie weit kann ich dein Skript von oben übernehmen? Könntest du mir auf die Sprünge helfen? Danke im Voraus.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @a200 last edited by paul53

            @a200
            Welcher Wert kann gesteuert werden? Die PV-Produktion?

            setze p auf (100 / Xp) * (Bezug - Abgabe)
            

            Als Trigger entweder DP2 oder DP3: Den DP auswählen, der im Zyklus zuletzt aktualisiert wird.
            Starte mit Xp = 6000 und Tn = 20.

            Blockly_temp.JPG

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 last edited by

              @paul53 Bin dabei es umzusetzen.

              Habe festgestellt, dass ich in DP2 den Wert aktuellen Wert (Bezug - Abgabe) aus dem Smartmeter auslesen kann.
              3662fc1a-81ca-441a-8d3d-093e2d1cfba4-grafik.png

              5ee82e7c-f4f0-42cb-b7c7-c8d241ca11db-grafik.png

              Testen werde ich es erst, wenn es wieder hell wird!

              Vielen Dank

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @a200 last edited by paul53

                @a200 sagte: Bezug - Abgabe

                Diesen DP als Trigger auf "wurde aktualisiert":

                Blockly_temp.JPG

                Es muss durch 1000*Tn dividiert werden!

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • a200
                  a200 last edited by

                  @paul53 Moin Paul, habe die Fehler behoben und lasse es erstmal laufen. Heute gibt es eh keine Sonne. Dafür habe ich eine Grundsätzliche Frage:
                  Der maximaler Wert wie ich den WR öffnen kann ist nicht nicht 100% sondern 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?

                  if (output > 125) {
                      output = 125;
                  

                  ABer jetzt schon möchte ich dir einen herzlichen Dank für deine Unterstützung aussprechen

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @a200 last edited by

                    @a200 sagte: 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?

                    Ja.

                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @paul53 last edited by

                      @paul53 Sieht schon ganz gut aus. Wobei der Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.
                      4a3f9ad4-5272-44ed-8894-6cd361aad817-grafik.png

                      Wenn der Bezug (gelb) im negativen Bereich (Überproduktion) ist, dann sinkt die Ausgangsleitung des WR (rot).

                      Eine Frage an die Spezialisten habe ich noch.

                      • Wie schnell reagiert der HM-600 auf die Drosselung
                      • Wie schnell hintereinander kann ich (sinnvoll) die Drosselung ändern. Ohne negative Auswirkungen auf den WR zu haben?

                      Der Smartmeter liefert mir alle 10 Sek Bezugswerte, aber den WR alle 10 Sek auf einen neuen Limit-Wert einzustellen ist, glaube ich, nicht gut. Gibt es da sinnvolle Werte, die ich übernehmen könnte?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @a200 last edited by

                        @a200 sagte: Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.

                        Dann kann noch nicht geregelt werden.

                        a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                          @a200 sagte: Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.

                          Dann kann noch nicht geregelt werden.

                          Ist mir bewusst. Die Regelung werde ich erst dann aktivieren, wenn ich sicher bin, dass ich mit meinen Drossel-Requests meinen WR nicht überfordere. Aber sonst danke ich dir für deine Arbeit.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Borkenkäfer @a200 last edited by

                            @a200

                            Moin Moin in die Runde

                            hänge mich hier mal rein.

                            ich möchte gerne folgendes realsieren.
                            selbstgebauter PV Batteriespeicher, welcher heute mit einem externen Gleichrichter tagsüberüber je nach überschüssiger Energie geladen wird.
                            in der Nacht speise ich diese Energie über einen steuerbaren DC DC Wandler mittel S0 Signal und diodenentkoppelt in meinen PV Wechselrichter.
                            diese Regelung ist aber etwas träge, daher möchte ich direkt den WR steuern und den DC DC wandler immer mit Volldampf betreiben
                            Folgende Regelung habe ich vor.
                            Ich lese an meinem Bezugpunkt mittel IR Kopf schon die Leistung aus, die ich entnehme (+Wert) oder einspeise (-Wert).
                            Werte des PV Wechselrichters kann ich auslesen, und habe alles im IOBroker.
                            Ich habe auch die Variablen, über die ich den Login setze, das Passwort für den Login habe ich, und ich habe die Variablen zur Leistungssteuerung im Bereich 0 bis 10000 (= 0 bis 100%)
                            ich möchte jetzt bei Sonnenuntergang die Leistungsreduzierung über HTTP im WR einschalten.
                            dann nehme ich den Leistungswert des IR Kopfes, normieren den Wert auf die Nennleistung des WR's multiplizeren mit 0,9 zur Dämpfung und addiere diesen neuen Wert zum alten Leistungswert des WR aus der letzten Regelschleife, dann nutze diesen Wert um die Leistung des WR neu zu setzen.
                            als Min und Max Werte möchte ich 150W und 1500W setzen, da der DC DC Wandler nur 1500w macht.

                            ich habe bisher kein Blockly zur Steuerung des WR durch setzen der HTTP Variable gefunden.
                            und für ein JSON Script bin ich zu doof.

                            Jemand eine Idee oder so etwas schon um gesetzt.

                            Danke für Eure Hilfe und Ideen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @paul53 last edited by

                              @paul53 Die Steuerung versucht den Output auf 0 zu drücken. Ich würde aber gerne bis zu 300W abgeben wollen. Kann ich einfach den Bezug + 300 definieren? Damit sollte sich der Output real nicht bei 0 sondern bei -300 bewegen. Ist das korrekt?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @a200 last edited by

                                @a200 sagte: Kann ich einfach den Bezug + 300 definieren?

                                Ja, addiere 300 zum Wert bei der Berechnung des P-Anteils p.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 last edited by

                                  @paul53 Jetzt ist die Bremse aktiv. Sieht man schön zwischen 11:00 und 13:00 Uhr. Leider scheint die Trägheit des WR ein kleines Problem zu sein ist aber nicht kritisch.

                                  af5e2753-eef2-4e4f-8953-526494bb5708-grafik.png

                                  Nochmal 👍 für @paul53, Danke.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    olli1980 last edited by olli1980

                                    Hallo,

                                    ich bräuchte da auch noch mal eure Hilfe. ☺️

                                    Ich habe das Script soweit nachgebaut und es "funktioniert". Leider aber, in die verkehrte Richtung.
                                    Heißt, wenn ich Strom verbrauche und nicht einspeise, wird der Wechselrichter runtergetaktet.
                                    Gehe ich in die Einspeisung, wird der Wert für den Wechselrichter auf "100" gesetzt. Wo liegt hier mein Fehler?
                                    Getriggert wird der Wert "Power". Dieser geht ins negative, wenn eingespeist wird.

                                    LG OlliBildschirm­foto 2023-03-23 um 10.29.26.png

                                    Achso, ich setze den Wert übrigens auf "2" wenn kleiner "0", da der Regelbereich des WR zwischen 2 und 100 liegt

                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      Off Topic:

                                      Wofür benötigt man die "0-Einspeisung" eigentlich?

                                      Ich verstehe den Sinn und nutzen aktuell nicht wirklich oder geht es nur um den Zweirichtungszähler?

                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        olli1980 last edited by

                                        Ich habs selber hinbekommen.
                                        Der Wert zur Berechnung von "p", darf nicht negativ sein.

                                        LG Olli

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          a200 @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                          Off Topic:

                                          Wofür benötigt man die "0-Einspeisung" eigentlich?

                                          Ich verstehe den Sinn und nutzen aktuell nicht wirklich oder geht es nur um den Zweirichtungszähler?

                                          Theoretisches Szenario: Ein User hat 2 Anlagen mit je 600W. Er ist bereit seine "Überproduktion" kostenlos abzugeben, will aber nicht, dass mehr als 600W abgegeben werden, denn das wäre ein Hinweis auf seine zweite Anlage. Wenn er jetzt die 400W-Einspeisung einschaltet, dann werden nicht mehr als 400W abgegeben, auch wenn er mehr produzieren könnte. Es ist schade, denn der Strom würde der Umwelt und dem Netzbetreiber zugute kommen, aber er will das Risiko nicht eingehen.

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @olli1980 last edited by

                                            @olli1980

                                            Bei mir sieht es so aus:

                                            p = (100 / Xp * (obj.state.val + 300));

                                            • Wobei obj.state.val = Smartmeter Wert mit + beim Verbrauch und - bei Einspeisung.
                                            • die + 300 heisst, dass es eine 300-Einspeisung ist. Also bis zu 300W dürfen eingespeist werden.
                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            838
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            18528
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo