    Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • a200
      a200 last edited by

      @paul53 Bin dabei es umzusetzen.

      Habe festgestellt, dass ich in DP2 den Wert aktuellen Wert (Bezug - Abgabe) aus dem Smartmeter auslesen kann.
      3662fc1a-81ca-441a-8d3d-093e2d1cfba4-grafik.png

      5ee82e7c-f4f0-42cb-b7c7-c8d241ca11db-grafik.png

      Testen werde ich es erst, wenn es wieder hell wird!

      Vielen Dank

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @a200 last edited by paul53

        @a200 sagte: Bezug - Abgabe

        Diesen DP als Trigger auf "wurde aktualisiert":

        Blockly_temp.JPG

        Es muss durch 1000*Tn dividiert werden!

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • a200
          a200 last edited by

          @paul53 Moin Paul, habe die Fehler behoben und lasse es erstmal laufen. Heute gibt es eh keine Sonne. Dafür habe ich eine Grundsätzliche Frage:
          Der maximaler Wert wie ich den WR öffnen kann ist nicht nicht 100% sondern 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?

          if (output > 125) {
              output = 125;
          

          ABer jetzt schon möchte ich dir einen herzlichen Dank für deine Unterstützung aussprechen

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @a200 last edited by

            @a200 sagte: 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?

            Ja.

            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @paul53 last edited by

              @paul53 Sieht schon ganz gut aus. Wobei der Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.
              4a3f9ad4-5272-44ed-8894-6cd361aad817-grafik.png

              Wenn der Bezug (gelb) im negativen Bereich (Überproduktion) ist, dann sinkt die Ausgangsleitung des WR (rot).

              Eine Frage an die Spezialisten habe ich noch.

              • Wie schnell reagiert der HM-600 auf die Drosselung
              • Wie schnell hintereinander kann ich (sinnvoll) die Drosselung ändern. Ohne negative Auswirkungen auf den WR zu haben?

              Der Smartmeter liefert mir alle 10 Sek Bezugswerte, aber den WR alle 10 Sek auf einen neuen Limit-Wert einzustellen ist, glaube ich, nicht gut. Gibt es da sinnvolle Werte, die ich übernehmen könnte?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @a200 last edited by

                @a200 sagte: Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.

                Dann kann noch nicht geregelt werden.

                a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  @a200 sagte: Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.

                  Dann kann noch nicht geregelt werden.

                  Ist mir bewusst. Die Regelung werde ich erst dann aktivieren, wenn ich sicher bin, dass ich mit meinen Drossel-Requests meinen WR nicht überfordere. Aber sonst danke ich dir für deine Arbeit.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Borkenkäfer @a200 last edited by

                    @a200

                    Moin Moin in die Runde

                    hänge mich hier mal rein.

                    ich möchte gerne folgendes realsieren.
                    selbstgebauter PV Batteriespeicher, welcher heute mit einem externen Gleichrichter tagsüberüber je nach überschüssiger Energie geladen wird.
                    in der Nacht speise ich diese Energie über einen steuerbaren DC DC Wandler mittel S0 Signal und diodenentkoppelt in meinen PV Wechselrichter.
                    diese Regelung ist aber etwas träge, daher möchte ich direkt den WR steuern und den DC DC wandler immer mit Volldampf betreiben
                    Folgende Regelung habe ich vor.
                    Ich lese an meinem Bezugpunkt mittel IR Kopf schon die Leistung aus, die ich entnehme (+Wert) oder einspeise (-Wert).
                    Werte des PV Wechselrichters kann ich auslesen, und habe alles im IOBroker.
                    Ich habe auch die Variablen, über die ich den Login setze, das Passwort für den Login habe ich, und ich habe die Variablen zur Leistungssteuerung im Bereich 0 bis 10000 (= 0 bis 100%)
                    ich möchte jetzt bei Sonnenuntergang die Leistungsreduzierung über HTTP im WR einschalten.
                    dann nehme ich den Leistungswert des IR Kopfes, normieren den Wert auf die Nennleistung des WR's multiplizeren mit 0,9 zur Dämpfung und addiere diesen neuen Wert zum alten Leistungswert des WR aus der letzten Regelschleife, dann nutze diesen Wert um die Leistung des WR neu zu setzen.
                    als Min und Max Werte möchte ich 150W und 1500W setzen, da der DC DC Wandler nur 1500w macht.

                    ich habe bisher kein Blockly zur Steuerung des WR durch setzen der HTTP Variable gefunden.
                    und für ein JSON Script bin ich zu doof.

                    Jemand eine Idee oder so etwas schon um gesetzt.

                    Danke für Eure Hilfe und Ideen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @paul53 last edited by

                      @paul53 Die Steuerung versucht den Output auf 0 zu drücken. Ich würde aber gerne bis zu 300W abgeben wollen. Kann ich einfach den Bezug + 300 definieren? Damit sollte sich der Output real nicht bei 0 sondern bei -300 bewegen. Ist das korrekt?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @a200 last edited by

                        @a200 sagte: Kann ich einfach den Bezug + 300 definieren?

                        Ja, addiere 300 zum Wert bei der Berechnung des P-Anteils p.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 last edited by

                          @paul53 Jetzt ist die Bremse aktiv. Sieht man schön zwischen 11:00 und 13:00 Uhr. Leider scheint die Trägheit des WR ein kleines Problem zu sein ist aber nicht kritisch.

                          af5e2753-eef2-4e4f-8953-526494bb5708-grafik.png

                          Nochmal 👍 für @paul53, Danke.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            olli1980 last edited by olli1980

                            Hallo,

                            ich bräuchte da auch noch mal eure Hilfe. ☺️

                            Ich habe das Script soweit nachgebaut und es "funktioniert". Leider aber, in die verkehrte Richtung.
                            Heißt, wenn ich Strom verbrauche und nicht einspeise, wird der Wechselrichter runtergetaktet.
                            Gehe ich in die Einspeisung, wird der Wert für den Wechselrichter auf "100" gesetzt. Wo liegt hier mein Fehler?
                            Getriggert wird der Wert "Power". Dieser geht ins negative, wenn eingespeist wird.

                            LG OlliBildschirm­foto 2023-03-23 um 10.29.26.png

                            Achso, ich setze den Wert übrigens auf "2" wenn kleiner "0", da der Regelbereich des WR zwischen 2 und 100 liegt

                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              Off Topic:

                              Wofür benötigt man die "0-Einspeisung" eigentlich?

                              Ich verstehe den Sinn und nutzen aktuell nicht wirklich oder geht es nur um den Zweirichtungszähler?

                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                olli1980 last edited by

                                Ich habs selber hinbekommen.
                                Der Wert zur Berechnung von "p", darf nicht negativ sein.

                                LG Olli

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                  Off Topic:

                                  Wofür benötigt man die "0-Einspeisung" eigentlich?

                                  Ich verstehe den Sinn und nutzen aktuell nicht wirklich oder geht es nur um den Zweirichtungszähler?

                                  Theoretisches Szenario: Ein User hat 2 Anlagen mit je 600W. Er ist bereit seine "Überproduktion" kostenlos abzugeben, will aber nicht, dass mehr als 600W abgegeben werden, denn das wäre ein Hinweis auf seine zweite Anlage. Wenn er jetzt die 400W-Einspeisung einschaltet, dann werden nicht mehr als 400W abgegeben, auch wenn er mehr produzieren könnte. Es ist schade, denn der Strom würde der Umwelt und dem Netzbetreiber zugute kommen, aber er will das Risiko nicht eingehen.

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @olli1980 last edited by

                                    @olli1980

                                    Bei mir sieht es so aus:

                                    p = (100 / Xp * (obj.state.val + 300));

                                    • Wobei obj.state.val = Smartmeter Wert mit + beim Verbrauch und - bei Einspeisung.
                                    • die + 300 heisst, dass es eine 300-Einspeisung ist. Also bis zu 300W dürfen eingespeist werden.
                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @a200 last edited by

                                      @a200 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                      denn das wäre ein Hinweis auf seine zweite Anlage.

                                      Also ist das nur etwas für die Anmeldefreien "Balkonkraftwerke" ?

                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                        @a200 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                        denn das wäre ein Hinweis auf seine zweite Anlage.

                                        Also ist das nur etwas für die Anmeldefreien "Balkonkraftwerke" ?

                                        Aus meiner Sicht schon. Ansonsten macht es wenig Sinn.

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @a200 last edited by

                                          @a200 OK.

                                          Danke!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            olli1980 @a200 last edited by

                                            @a200

                                            Ja danke. Hab schon gesehen, dass bei mir ein negativer Wert stand. (-100). Jetzt funktioniert das schon ziemlich gut 🙂

                                            LG Olli

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            680
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            18631
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo