    • paul53
      paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

      @e-i-k-e
      Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50

      EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

        @e-i-k-e sagte: Xp=6000

        Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

          @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

          @e-i-k-e sagte: Xp=6000

          Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).

          Werde ich testen, danke! 🙂

          Bisheriges Ergebnis
          fa1ba27c-488f-46a1-9260-7acf0e3ec54c-image.png

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

            @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis

            Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

              @paul53

              Zum vergleich Tn: 30 | 20

              11daa9aa-4b47-4959-a7aa-b0d9bc13317b-image.png

              8d8f13d9-702a-49f6-a7ad-ef42415a6183-image.png
              ffe06559-e6ab-4f35-82b5-4c5a609749f1-image.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • paul53
                paul53 @e-i-k-e last edited by

                @e-i-k-e
                Das sieht ganz passabel aus.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MichaelF
                  MichaelF last edited by

                  Hallo,

                  ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.

                  Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.

                  891f5529-165f-4d07-a882-f6baa9b35f71-image.png

                  85a77044-556f-48ae-aaa8-7bf7383f1384-image.png

                  gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                  homePower - reiner Hausverbrauch
                  pvPower - Leistung der PV

                  Grüße

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @MichaelF last edited by

                    @michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen

                    Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.

                    Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelF
                      MichaelF last edited by

                      Ja das war es habe ich nicht gesehen........

                      der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                      c3a0e286-7506-451b-80a7-920f5c3f781b-image.png

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @MichaelF last edited by paul53

                        @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                        Wenn die Regelgröße den Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                        "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @e-i-k-e last edited by paul53

                          @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?

                          Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                          "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MichaelF
                            MichaelF last edited by

                            Ja er Regelt runter, aber passen tut es noch nicht so ganz.

                            807ed83d-eb09-4f8f-9276-605577259d2e-image.png

                            Rot der Output und Blau der Eingang

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichaelF
                              MichaelF last edited by

                              Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.

                              f68c5190-d733-40fe-a580-6848c1cf2b6d-image.png

                              Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @MichaelF last edited by paul53

                                @michaelf
                                Die Regelung ist instabil (Xp ist zu klein). Welche Leistung hat der Heizstab? Xp?
                                Stelle bitte den Chart-Typ auf "Schritte", um besser zu sehen, wann was passiert.

                                EDIT: Versuche es mal mit Xp = 10 * Heizstableistung und Tn = 20 s.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MichaelF
                                  MichaelF last edited by

                                  Hi,

                                  Also ich hatte erst lediglich eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe.

                                  Der heizstab hat 2000w wenn man sich die Auswertung länger anschaut sieht es garnicht so schlecht aus, konnte nur noch nicht mit den echten 2000w testen. Aber morgen.

                                  Wo sollte der Xp am besten hin ?

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @MichaelF last edited by paul53

                                    @michaelf sagte: Wo sollte der Xp am besten hin ?

                                    Ich würde gemäß Erfahrung hier mit 20000 starten .

                                    @michaelf sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                    eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe. Der heizstab hat 2000w

                                    Das ergibt ein sehr unterschiedliches Regelverhalten.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MichaelF
                                      MichaelF last edited by MichaelF

                                      Hallo,

                                      es Funktioniert tatsächlich 😄

                                      81f465cb-4e1b-4d10-9569-5bdc04ee3a02-image.png

                                      4ae643a3-4a35-434e-b778-9696ceb3cbd9-image.png

                                      Gibt es die Möglichkeit auch auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ? So wäre dann sicher das ich kein Bezug habe.

                                      Grüße und danke für den Support

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @MichaelF last edited by paul53

                                        @michaelf sagte: auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ?

                                        Welche 0?
                                        Auf den Messwert muss ein Offset angewendet werden.

                                        Bild_2022-10-09_135400162.png

                                        Bei einer Zykluszeit von 10 s für den Messwert stelle besser Tn auf 20 s und triggere auf "wurde aktualisiert".

                                        MichaelF a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MichaelF
                                          MichaelF @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          Danke, ich teste morgen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @paul53 last edited by

                                            @paul53 Hi Paul, wahrscheinlich hast du genug von den dummen Fragen, aber vielleicht kannst du mir doch helfen.

                                            Ich habe ein Solarkraftwerk der mit e Modulen womit ich manchmal über 600W Stromabgabe habe, die ich eigentlich haben dürfte. Aus diesem Grund möchte ich nicht mehr als 400W an den Netzbetreiber abgeben.
                                            Mein Aufbau:
                                            DP1: Aktuelle Produktion (alle 30sek update)
                                            DP2: Mein Strombezug (alle 10sek update)
                                            DP3: Meine Stromabgabe (alle 10sek update)

                                            Wie weit kann ich dein Skript von oben übernehmen? Könntest du mir auf die Sprünge helfen? Danke im Voraus.

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            737
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            20635
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo