NEWS
Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
-
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.
Eingangsregister werden ausgelesen
Holdingregister dienen dem Beschreiben.So weit die Theorie
es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
Dort gilt dann@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.
Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen
-
@homoran
O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
![
In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer". -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
korrekt!
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.
sicher?
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.
warum denn da?
was hast du konfiguriert?laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
-
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
Das log!?
steht da nichts drin?@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
Mach den Haken bei Alias verwenden weg
-
@homoran
danke für die Info -
in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
in meinem Screenshot
hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
die da nicht hingehören.Das log muss voll von Meldungen sein!
ganz allgemein;
man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt -
@homoran
super Hinweis mit dem log
im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel
Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
-
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
lass den weg!
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Invalid Data Input Register
da steht bestimmt noch mehr
warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa? -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......
NaN ist Not a Number.
was fragst du da wie ab?auch hier: zeigen!
EDIT
könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
Dazu müsste wieder etwas im log stehen -
@homoran
sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.Der Alias ist wieder raus.
Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!
Vielen Dank für die Geduld. -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Da standen zwischendurch -2951
ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen
Dafür ist ein log ja da!
Auch das im Cerbo
Da wird auch so einiges bei dir stehen.@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr.
dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Es geht!!
und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand
BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100