NEWS
Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
-
@homoran
sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.Der Alias ist wieder raus.
Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!
Vielen Dank für die Geduld. -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Da standen zwischendurch -2951
ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen
Dafür ist ein log ja da!
Auch das im Cerbo
Da wird auch so einiges bei dir stehen.@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr.
dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Es geht!!
und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand
BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
-
Moin!
Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut? -
@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt
mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
(gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig) -
Ok, danke für die Info.
Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.
-
...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
-
@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!
(jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)
edit:
790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
-
-
@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Was meinst du mit 100/20?
den kleinen MPPT 100/20
@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX
GX = Cerbo
Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.
(möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)
-
Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.
-
Man könnte doch auch die Werte aus dem VRM-Portal per API auslesen.
-
@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird,
ich hatte bereits geschrieben, dass ich da was durcheinander gebracht habe