    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran

      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Da standen zwischendurch -2951

      ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen

      Dafür ist ein log ja da!
      Auch das im Cerbo
      Screenshot_20241120-225858_Firefox.jpg
      Da wird auch so einiges bei dir stehen.

      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr.

      dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.

      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Es geht!!

      und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand

      BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
      Screenshot_20241120-233955_Firefox.jpg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by

        Moin!

        Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
        Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
        Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
        Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
        Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran

          @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt

          mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
          Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
          (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)

          hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hg6806
            hg6806 Most Active @Homoran last edited by

            @homoran

            Ok, danke für die Info.
            Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.

            Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by

              ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran

                @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!

                (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)

                edit:
                790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                Screenshot_20241124-090208_Firefox.jpg

                hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @Homoran last edited by

                  @homoran

                  Was meinst du mit 100/20?

                  Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by

                    @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    Was meinst du mit 100/20?

                    den kleinen MPPT 100/20

                    @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                    GX = Cerbo

                    Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                    muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.

                    Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.

                    (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)

                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @Homoran last edited by

                      @homoran

                      Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oxident last edited by

                        Man könnte doch auch die Werte aus dem VRM-Portal per API auslesen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by

                          @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird,

                          ich hatte bereits geschrieben, dass ich da was durcheinander gebracht habe

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            saeft_2003 Most Active last edited by

                            Servus,

                            Ich habe einen smartshunt und mehrere MPPT die ich im Moment alle mit dem vedirect Adapter und einem vedirect to usb Kabel auslese.

                            Das funktioniert grundsätzlich schon, aber nicht ganz so wie ich mir das wünsche.

                            Deswegen kam ich auf die Idee einen einen cerbo gx zu nehmen und diesen dann per modbus auszulesen. Könnt ihr mir sagen wie stabil das ganze bei euch läuft?

                            Leider hat der cerbo gx zu wenig vedirect eingänge. Deshalb wollte ich fragen ob ihr wisst ob man mit dem
                            Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                              @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              ob man mit dem Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

                              Ja!
                              Notfalls auch mit Hub noch mehrere

                              @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              wie stabil das ganze bei euch läuft?

                              ich hätte nicht mein gesamtes Haus daran, wenn es nicht stabil liefe

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • S
                                saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                                @homoran

                                alles klar danke. geht da jeder normale usb hub, oder muss es ein spezieller sein?

                                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                                  @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  geht da jeder normale usb hub

                                  angeblich ja.
                                  Ich würde aber immer einen aktiven Hub nehmen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran

                                    @saeft_2003 ich hab nochmal nachgesehen
                                    Screenshot_20250804-171031_Firefox.jpg

                                    also auf jeden Fall ein aktiver Hub
                                    Screenshot_20250804-171738_Firefox.jpg

                                    und wegen

                                    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    mehrere MPPT

                                    da gibt es eine Einschränkung
                                    Screenshot_20250804-171459_Firefox.jpg

                                    3DIT:
                                    Bevor die Frage nach dem Link unter Bitte beachten Sie... kommt
                                    Screenshot_20250804-172427_Firefox.jpg

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • S
                                      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                                      @homoran

                                      Danke! jetzt bin ich schlauer 👍

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003

                                        bitte löschen

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                                          @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                            @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

                                            Ja das hab ich gemacht. Danach war das Problem behoben deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            848
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            cerbo gx modbus venus gx victron
                                            15
                                            80
                                            13410
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo