Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G geka44

    @homoran
    O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
    Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
    battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
    919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

    Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

    Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
    191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
    Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
    ![
    In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #52

    @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

    Das log!? ;-)
    steht da nichts drin?

    @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

    Mach den Haken bei Alias verwenden weg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

      korrekt!

      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.

      sicher?

      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.

      warum denn da?
      was hast du konfiguriert?

      laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
      Screenshot_20241120-213257_Firefox.jpg

      G Offline
      G Offline
      geka44
      schrieb am zuletzt editiert von
      #53

      @homoran
      danke für die Info -
      in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G geka44

        @homoran
        danke für die Info -
        in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #54

        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        in meinem Screenshot

        hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
        die da nicht hingehören.

        Das log muss voll von Meldungen sein!

        ganz allgemein;
        man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
        Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          in meinem Screenshot

          hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
          die da nicht hingehören.

          Das log muss voll von Meldungen sein!

          ganz allgemein;
          man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
          Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt

          G Offline
          G Offline
          geka44
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          @homoran
          super Hinweis mit dem log
          im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

          also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
          dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
          Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

          Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
          6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

          Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:

          Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • G geka44

            @homoran
            super Hinweis mit dem log
            im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

            also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
            dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
            Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

            Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
            6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

            Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:

            Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

            lass den weg!

            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            Invalid Data Input Register

            da steht bestimmt noch mehr
            warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G geka44

              @homoran
              super Hinweis mit dem log
              im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

              also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
              dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
              Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

              Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
              6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

              Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:

              Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #57

              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

              NaN ist Not a Number.
              was fragst du da wie ab?

              auch hier: zeigen!

              EDIT
              könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
              Dazu müsste wieder etwas im log stehen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                NaN ist Not a Number.
                was fragst du da wie ab?

                auch hier: zeigen!

                EDIT
                könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                Dazu müsste wieder etwas im log stehen

                G Offline
                G Offline
                geka44
                schrieb am zuletzt editiert von
                #58

                @homoran
                sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.

                Der Alias ist wieder raus.
                f52bd685-e164-4047-8312-e71d51b9143e-image.png

                Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                9f7d5490-587b-4019-8e34-811ebecf9a1d-image.png

                Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!:+1:
                Vielen Dank für die Geduld.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G geka44

                  @homoran
                  sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                  Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.

                  Der Alias ist wieder raus.
                  f52bd685-e164-4047-8312-e71d51b9143e-image.png

                  Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                  9f7d5490-587b-4019-8e34-811ebecf9a1d-image.png

                  Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!:+1:
                  Vielen Dank für die Geduld.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #59

                  @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  Da standen zwischendurch -2951

                  ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen

                  Dafür ist ein log ja da!
                  Auch das im Cerbo
                  Screenshot_20241120-225858_Firefox.jpg
                  Da wird auch so einiges bei dir stehen.

                  @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr.

                  dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.

                  @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  Es geht!!

                  und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand

                  BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
                  Screenshot_20241120-233955_Firefox.jpg

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #60

                    Moin!

                    Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
                    Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
                    Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
                    Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
                    Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hg6806H hg6806

                      Moin!

                      Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
                      Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
                      Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
                      Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
                      Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #61

                      @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt

                      mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                      Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                      (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt

                        mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                        Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                        (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)

                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #62

                        @homoran

                        Ok, danke für die Info.
                        Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.

                        Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #63

                          ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hg6806H hg6806

                            ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #64

                            @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                            Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!

                            (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)

                            edit:
                            790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                            Screenshot_20241124-090208_Firefox.jpg

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                              Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!

                              (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)

                              edit:
                              790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                              Screenshot_20241124-090208_Firefox.jpg

                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #65

                              @homoran

                              Was meinst du mit 100/20?

                              Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hg6806H hg6806

                                @homoran

                                Was meinst du mit 100/20?

                                Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #66

                                @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                Was meinst du mit 100/20?

                                den kleinen MPPT 100/20

                                @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                GX = Cerbo

                                Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                                muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.

                                Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.

                                (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  Was meinst du mit 100/20?

                                  den kleinen MPPT 100/20

                                  @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                  GX = Cerbo

                                  Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                                  muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.

                                  Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.

                                  (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)

                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #67

                                  @homoran

                                  Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #68

                                    Man könnte doch auch die Werte aus dem VRM-Portal per API auslesen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • hg6806H hg6806

                                      @homoran

                                      Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #69

                                      @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird,

                                      ich hatte bereits geschrieben, dass ich da was durcheinander gebracht habe

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Online
                                        S Online
                                        saeft_2003
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #70

                                        Servus,

                                        Ich habe einen smartshunt und mehrere MPPT die ich im Moment alle mit dem vedirect Adapter und einem vedirect to usb Kabel auslese.

                                        Das funktioniert grundsätzlich schon, aber nicht ganz so wie ich mir das wünsche.

                                        Deswegen kam ich auf die Idee einen einen cerbo gx zu nehmen und diesen dann per modbus auszulesen. Könnt ihr mir sagen wie stabil das ganze bei euch läuft?

                                        Leider hat der cerbo gx zu wenig vedirect eingänge. Deshalb wollte ich fragen ob ihr wisst ob man mit dem
                                        Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S saeft_2003

                                          Servus,

                                          Ich habe einen smartshunt und mehrere MPPT die ich im Moment alle mit dem vedirect Adapter und einem vedirect to usb Kabel auslese.

                                          Das funktioniert grundsätzlich schon, aber nicht ganz so wie ich mir das wünsche.

                                          Deswegen kam ich auf die Idee einen einen cerbo gx zu nehmen und diesen dann per modbus auszulesen. Könnt ihr mir sagen wie stabil das ganze bei euch läuft?

                                          Leider hat der cerbo gx zu wenig vedirect eingänge. Deshalb wollte ich fragen ob ihr wisst ob man mit dem
                                          Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #71

                                          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          ob man mit dem Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

                                          Ja!
                                          Notfalls auch mit Hub noch mehrere

                                          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          wie stabil das ganze bei euch läuft?

                                          ich hätte nicht mein gesamtes Haus daran, wenn es nicht stabil liefe

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          531

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe