NEWS
Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
-
@homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk
das ist keine gute Idee.
schon gar nicht für einen Server.Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht
-
@homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:



@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
in mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann
wie es im link szeht.
Fenster kleiner ziehen, dass die Bildgröße so klein wie möglich wird, ohne Infos zu verlieren.Das erste Bild ist sehr gut.

wobei ich persönlich bei schwarzen Bildern grundsätzlich meine Schwierigkeiten habe
-
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk
das ist keine gute Idee.
schon gar nicht für einen Server.Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht
-
@lls
Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!
Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!
Also nun zu Anleitung:
1. Installation des Adapters "Modbus":
Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"

2. Einrichtung des Adapters:
Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!
3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:
Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!






4. Einrichtung der Datenpunkte:
Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods
Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:
Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:

5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
GX Modbus-TCP Manual6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:
ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.




so das wars , viel spass beim einrichten
@myzerat
Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen? -
@myzerat
Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.
Eingangsregister werden ausgelesen
Holdingregister dienen dem Beschreiben.So weit die Theorie
es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
Dort gilt dann@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.
Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen
-
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.
Eingangsregister werden ausgelesen
Holdingregister dienen dem Beschreiben.So weit die Theorie
es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
Dort gilt dann@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.
Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen
@homoran
O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

-
@homoran
O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

-
@homoran
danke für die Info -
in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
in meinem Screenshot
hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
die da nicht hingehören.Das log muss voll von Meldungen sein!
ganz allgemein;
man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
in meinem Screenshot
hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
die da nicht hingehören.Das log muss voll von Meldungen sein!
ganz allgemein;
man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt@homoran
super Hinweis mit dem log
im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0

Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.

Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:
Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
-
@homoran
super Hinweis mit dem log
im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0

Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.

Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:
Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
lass den weg!
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Invalid Data Input Register
da steht bestimmt noch mehr
warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa? -
@homoran
super Hinweis mit dem log
im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0

Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.

Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:
Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......
NaN ist Not a Number.
was fragst du da wie ab?auch hier: zeigen!
EDIT
könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
Dazu müsste wieder etwas im log stehen -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......
NaN ist Not a Number.
was fragst du da wie ab?auch hier: zeigen!
EDIT
könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
Dazu müsste wieder etwas im log stehen@homoran
sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.Der Alias ist wieder raus.

Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!

Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!:+1:
Vielen Dank für die Geduld. -
@homoran
sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.Der Alias ist wieder raus.

Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!

Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!:+1:
Vielen Dank für die Geduld.@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Da standen zwischendurch -2951
ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen
Dafür ist ein log ja da!
Auch das im Cerbo

Da wird auch so einiges bei dir stehen.@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr.
dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Es geht!!
und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand
BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100

-
Moin!
Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut? -
Moin!
Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt
mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
(gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig) -
@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt
mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
(gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig) -
...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
-
...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!
(jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)
edit:
790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
