NEWS
Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
-
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk
das ist keine gute Idee.
schon gar nicht für einen Server.Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht
-
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
in mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann
wie es im link szeht.
Fenster kleiner ziehen, dass die Bildgröße so klein wie möglich wird, ohne Infos zu verlieren.Das erste Bild ist sehr gut.
wobei ich persönlich bei schwarzen Bildern grundsätzlich meine Schwierigkeiten habe
-
@homoran Okay, Danke für deine Einschätzung. Ich werde mal versuchen beide Geräte ins LAN zu bekommen und schauen ob es besser geht. Danke!
-
@myzerat
Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen? -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.
Eingangsregister werden ausgelesen
Holdingregister dienen dem Beschreiben.So weit die Theorie
es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
Dort gilt dann@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.
Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen
-
@homoran
O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
![
In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer". -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
korrekt!
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.
sicher?
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.
warum denn da?
was hast du konfiguriert?laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
-
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
Das log!?
steht da nichts drin?@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
Mach den Haken bei Alias verwenden weg
-
@homoran
danke für die Info -
in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
in meinem Screenshot
hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
die da nicht hingehören.Das log muss voll von Meldungen sein!
ganz allgemein;
man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt -
@homoran
super Hinweis mit dem log
im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel
Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
-
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
lass den weg!
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Invalid Data Input Register
da steht bestimmt noch mehr
warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa? -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......
NaN ist Not a Number.
was fragst du da wie ab?auch hier: zeigen!
EDIT
könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
Dazu müsste wieder etwas im log stehen -
@homoran
sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.Der Alias ist wieder raus.
Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!
Vielen Dank für die Geduld. -
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Da standen zwischendurch -2951
ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen
Dafür ist ein log ja da!
Auch das im Cerbo
Da wird auch so einiges bei dir stehen.@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr.
dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Es geht!!
und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand
BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
-
Moin!
Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut? -
@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt
mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
(gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig) -
Ok, danke für die Info.
Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.
-
...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
-
@hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!
(jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)
edit:
790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt