  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Wunderlag

    Hi Leute,

    Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

    Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

    2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
    2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
    2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
    

    Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

    Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

    8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
    4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
    9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

    Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #39

    @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Fehlermeldung

    bitte als Text in code-tags posten.

    und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
    so
    Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
    kann ich das nicht entziffern

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Fehlermeldung

      bitte als Text in code-tags posten.

      und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
      so
      Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
      kann ich das nicht entziffern

      W Offline
      W Offline
      Wunderlag
      schrieb am zuletzt editiert von
      #40

      @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W Wunderlag

        @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #41

        @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i

        ich bin nicht du!
        und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
        Da von mir gepostete Bild ist volle Größe

        steht alles hier
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W Wunderlag

          Hi Leute,

          Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

          Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

          2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
          2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
          2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
          

          Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

          Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

          8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
          4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
          9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

          Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #42

          @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          EHOSTUNREACH

          da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
          Wie ist er angebunden?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i

            ich bin nicht du!
            und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
            Da von mir gepostete Bild ist volle Größe

            steht alles hier
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            W Offline
            W Offline
            Wunderlag
            schrieb am zuletzt editiert von
            #43

            @homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:

            1.png
            7fed0d7e-9ff1-4049-92fd-4a0260e24260-grafik.png
            39e649d1-4fff-4d75-9328-a6a67873f091-grafik.png

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              EHOSTUNREACH

              da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
              Wie ist er angebunden?

              W Offline
              W Offline
              Wunderlag
              schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
              #44

              @homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Wunderlag

                @homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #45

                @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk

                das ist keine gute Idee.
                schon gar nicht für einen Server.

                Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W Wunderlag

                  @homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:

                  1.png
                  7fed0d7e-9ff1-4049-92fd-4a0260e24260-grafik.png
                  39e649d1-4fff-4d75-9328-a6a67873f091-grafik.png

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #46

                  @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  in mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann

                  wie es im link szeht.
                  Fenster kleiner ziehen, dass die Bildgröße so klein wie möglich wird, ohne Infos zu verlieren.

                  Das erste Bild ist sehr gut.
                  Screenshot_20240530-205133_Firefox.jpg

                  wobei ich persönlich bei schwarzen Bildern grundsätzlich meine Schwierigkeiten habe

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk

                    das ist keine gute Idee.
                    schon gar nicht für einen Server.

                    Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht

                    W Offline
                    W Offline
                    Wunderlag
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #47

                    @homoran Okay, Danke für deine Einschätzung. Ich werde mal versuchen beide Geräte ins LAN zu bekommen und schauen ob es besser geht. Danke!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MyzerATM MyzerAT

                      @lls

                      Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!

                      Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!

                      Also nun zu Anleitung:

                      1. Installation des Adapters "Modbus":
                      Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"

                      847df9ec-9269-4086-aec7-c8792900d516-grafik.png

                      modbus instanz.png

                      2. Einrichtung des Adapters:
                      Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!

                      modbus einrichten.png

                      3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
                      Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!

                      Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:

                      Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!

                      remote.png

                      konsole.png

                      einstellungen.JPG

                      moodbus tcp.JPG

                      verfügbare dienste.JPG

                      geräte ids.JPG

                      4. Einrichtung der Datenpunkte:
                      Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !

                      Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods

                      Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
                      Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
                      Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:

                      eingangsregister.png

                      Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
                      d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png

                      5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
                      GX Modbus-TCP Manual

                      6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:

                      ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
                      pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.

                      iobroker_modbus_venus_cerbo_gx.jpg

                      iobroker_modbus_wechselrichter.jpg

                      iobroker_modbus_bmv.jpg

                      iobroker_modbus_laderegler.jüg.JPG

                      iobroker_modbuis_temp.jpg

                      so das wars , viel spass beim einrichten

                      G Offline
                      G Offline
                      geka44
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #48

                      @myzerat
                      Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
                      Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
                      Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.

                      Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
                      Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
                      Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
                      Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G geka44

                        @myzerat
                        Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
                        Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
                        Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.

                        Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
                        Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
                        Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
                        Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #49

                        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.

                        Eingangsregister werden ausgelesen
                        Holdingregister dienen dem Beschreiben.

                        So weit die Theorie
                        es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
                        Dort gilt dann

                        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?

                        sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.

                        Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.

                          Eingangsregister werden ausgelesen
                          Holdingregister dienen dem Beschreiben.

                          So weit die Theorie
                          es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
                          Dort gilt dann

                          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?

                          sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.

                          Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen

                          G Offline
                          G Offline
                          geka44
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #50

                          @homoran
                          O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
                          Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
                          battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
                          919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

                          Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

                          Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
                          191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
                          Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
                          ![
                          In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • G geka44

                            @homoran
                            O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
                            Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
                            battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
                            919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

                            Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

                            Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
                            191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
                            Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
                            ![
                            In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #51

                            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

                            korrekt!

                            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.

                            sicher?

                            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.

                            warum denn da?
                            was hast du konfiguriert?

                            laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
                            Screenshot_20241120-213257_Firefox.jpg

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G geka44

                              @homoran
                              O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
                              Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
                              battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
                              919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

                              Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

                              Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
                              191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
                              Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
                              ![
                              In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #52

                              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

                              Das log!? ;-)
                              steht da nichts drin?

                              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

                              Mach den Haken bei Alias verwenden weg

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

                                korrekt!

                                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.

                                sicher?

                                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.

                                warum denn da?
                                was hast du konfiguriert?

                                laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
                                Screenshot_20241120-213257_Firefox.jpg

                                G Offline
                                G Offline
                                geka44
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #53

                                @homoran
                                danke für die Info -
                                in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G geka44

                                  @homoran
                                  danke für die Info -
                                  in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #54

                                  @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  in meinem Screenshot

                                  hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
                                  die da nicht hingehören.

                                  Das log muss voll von Meldungen sein!

                                  ganz allgemein;
                                  man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
                                  Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    in meinem Screenshot

                                    hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
                                    die da nicht hingehören.

                                    Das log muss voll von Meldungen sein!

                                    ganz allgemein;
                                    man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
                                    Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    geka44
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #55

                                    @homoran
                                    super Hinweis mit dem log
                                    im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

                                    also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
                                    dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
                                    Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                                    Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
                                    6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

                                    Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:

                                    Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                                    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • G geka44

                                      @homoran
                                      super Hinweis mit dem log
                                      im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

                                      also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
                                      dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
                                      Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                                      Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
                                      6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

                                      Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:

                                      Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #56

                                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                                      lass den weg!

                                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Invalid Data Input Register

                                      da steht bestimmt noch mehr
                                      warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G geka44

                                        @homoran
                                        super Hinweis mit dem log
                                        im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

                                        also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
                                        dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
                                        Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                                        Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
                                        6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

                                        Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:

                                        Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #57

                                        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                                        NaN ist Not a Number.
                                        was fragst du da wie ab?

                                        auch hier: zeigen!

                                        EDIT
                                        könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                                        Dazu müsste wieder etwas im log stehen

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                                          NaN ist Not a Number.
                                          was fragst du da wie ab?

                                          auch hier: zeigen!

                                          EDIT
                                          könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                                          Dazu müsste wieder etwas im log stehen

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          geka44
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #58

                                          @homoran
                                          sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                                          Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.

                                          Der Alias ist wieder raus.
                                          f52bd685-e164-4047-8312-e71d51b9143e-image.png

                                          Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                                          9f7d5490-587b-4019-8e34-811ebecf9a1d-image.png

                                          Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!:+1:
                                          Vielen Dank für die Geduld.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          547

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe