  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lars148

    @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #33

    @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

    da müssten die Mappings schon repariert sein. vorher gab es Mappings auf IDs über 255, was nicht funktionierte.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O oxident

      @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
      Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
      0ae0d8a7-6d3f-4f89-8acb-6ff4661a75fb-image.png

      Max Leseanforderungslänge: jeweils 1

      L Offline
      L Offline
      lars148
      schrieb am zuletzt editiert von lars148
      #34

      @oxident Hallo
      Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
      01dd12e2-df60-4b9b-b756-dc58a6df8961-grafik.png
      Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
      Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
      geht überhaupt nicht.
      Grr ist schon ärgerlich.
      Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
      Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L lars148

        @oxident Hallo
        Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
        01dd12e2-df60-4b9b-b756-dc58a6df8961-grafik.png
        Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
        Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
        geht überhaupt nicht.
        Grr ist schon ärgerlich.
        Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
        Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
        dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?

        Wie ist der 450/100 angebunden?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
          dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?

          Wie ist der 450/100 angebunden?

          L Offline
          L Offline
          lars148
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
          Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
          Danke

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L lars148

            @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
            Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
            Danke

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            Ausprobiert und es gibt Werte.

            bei

            @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            angeklemmt ist der MPPT VE.can.

            ist die 100 auch richtig
            Screenshot_20240522-210559_Polaris Office.jpg

            die 227 wäre mit vedirect ok gewesen.

            Screenshot_20240522-211749_Firefox.jpg

            Aber dafür ist ja die Liste unter verfügbare Dienste

            Aber schön dass es jetzt ohne Fehler läuft

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W Offline
              W Offline
              Wunderlag
              schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
              #38

              Hi Leute,

              Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

              Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

              2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
              2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
              2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
              

              Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

              Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

              8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
              4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
              9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

              Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

              HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • W Wunderlag

                Hi Leute,

                Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                

                Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #39

                @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Fehlermeldung

                bitte als Text in code-tags posten.

                und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
                so
                Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
                kann ich das nicht entziffern

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  Fehlermeldung

                  bitte als Text in code-tags posten.

                  und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
                  so
                  Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
                  kann ich das nicht entziffern

                  W Offline
                  W Offline
                  Wunderlag
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #40

                  @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Wunderlag

                    @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #41

                    @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i

                    ich bin nicht du!
                    und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
                    Da von mir gepostete Bild ist volle Größe

                    steht alles hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Wunderlag

                      Hi Leute,

                      Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                      Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                      2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                      2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                      2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                      

                      Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                      Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                      8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                      4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                      9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                      Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #42

                      @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      EHOSTUNREACH

                      da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
                      Wie ist er angebunden?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i

                        ich bin nicht du!
                        und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
                        Da von mir gepostete Bild ist volle Größe

                        steht alles hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                        W Offline
                        W Offline
                        Wunderlag
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #43

                        @homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:

                        1.png
                        7fed0d7e-9ff1-4049-92fd-4a0260e24260-grafik.png
                        39e649d1-4fff-4d75-9328-a6a67873f091-grafik.png

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          EHOSTUNREACH

                          da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
                          Wie ist er angebunden?

                          W Offline
                          W Offline
                          Wunderlag
                          schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
                          #44

                          @homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Wunderlag

                            @homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #45

                            @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk

                            das ist keine gute Idee.
                            schon gar nicht für einen Server.

                            Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W Wunderlag

                              @homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:

                              1.png
                              7fed0d7e-9ff1-4049-92fd-4a0260e24260-grafik.png
                              39e649d1-4fff-4d75-9328-a6a67873f091-grafik.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #46

                              @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              in mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann

                              wie es im link szeht.
                              Fenster kleiner ziehen, dass die Bildgröße so klein wie möglich wird, ohne Infos zu verlieren.

                              Das erste Bild ist sehr gut.
                              Screenshot_20240530-205133_Firefox.jpg

                              wobei ich persönlich bei schwarzen Bildern grundsätzlich meine Schwierigkeiten habe

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk

                                das ist keine gute Idee.
                                schon gar nicht für einen Server.

                                Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht

                                W Offline
                                W Offline
                                Wunderlag
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #47

                                @homoran Okay, Danke für deine Einschätzung. Ich werde mal versuchen beide Geräte ins LAN zu bekommen und schauen ob es besser geht. Danke!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MyzerATM MyzerAT

                                  @lls

                                  Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!

                                  Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!

                                  Also nun zu Anleitung:

                                  1. Installation des Adapters "Modbus":
                                  Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"

                                  847df9ec-9269-4086-aec7-c8792900d516-grafik.png

                                  modbus instanz.png

                                  2. Einrichtung des Adapters:
                                  Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!

                                  modbus einrichten.png

                                  3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
                                  Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!

                                  Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:

                                  Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!

                                  remote.png

                                  konsole.png

                                  einstellungen.JPG

                                  moodbus tcp.JPG

                                  verfügbare dienste.JPG

                                  geräte ids.JPG

                                  4. Einrichtung der Datenpunkte:
                                  Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !

                                  Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods

                                  Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
                                  Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
                                  Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:

                                  eingangsregister.png

                                  Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
                                  d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png

                                  5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
                                  GX Modbus-TCP Manual

                                  6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:

                                  ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
                                  pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.

                                  iobroker_modbus_venus_cerbo_gx.jpg

                                  iobroker_modbus_wechselrichter.jpg

                                  iobroker_modbus_bmv.jpg

                                  iobroker_modbus_laderegler.jüg.JPG

                                  iobroker_modbuis_temp.jpg

                                  so das wars , viel spass beim einrichten

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  geka44
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  @myzerat
                                  Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
                                  Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
                                  Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.

                                  Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
                                  Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
                                  Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
                                  Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G geka44

                                    @myzerat
                                    Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
                                    Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
                                    Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.

                                    Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
                                    Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
                                    Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
                                    Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.

                                    Eingangsregister werden ausgelesen
                                    Holdingregister dienen dem Beschreiben.

                                    So weit die Theorie
                                    es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
                                    Dort gilt dann

                                    @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?

                                    sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.

                                    Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.

                                      Eingangsregister werden ausgelesen
                                      Holdingregister dienen dem Beschreiben.

                                      So weit die Theorie
                                      es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
                                      Dort gilt dann

                                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?

                                      sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.

                                      Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      geka44
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #50

                                      @homoran
                                      O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
                                      Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
                                      battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
                                      919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

                                      Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

                                      Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
                                      191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
                                      Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
                                      ![
                                      In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

                                      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • G geka44

                                        @homoran
                                        O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
                                        Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
                                        battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
                                        919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

                                        Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

                                        Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
                                        191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
                                        Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
                                        ![
                                        In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #51

                                        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

                                        korrekt!

                                        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.

                                        sicher?

                                        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.

                                        warum denn da?
                                        was hast du konfiguriert?

                                        laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
                                        Screenshot_20241120-213257_Firefox.jpg

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G geka44

                                          @homoran
                                          O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
                                          Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
                                          battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
                                          919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

                                          Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

                                          Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
                                          191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
                                          Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
                                          ![
                                          In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #52

                                          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

                                          Das log!? ;-)
                                          steht da nichts drin?

                                          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

                                          Mach den Haken bei Alias verwenden weg

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          855

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe