  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E e-i-k-e

    @Homoran @oxident

    Das sind "nur" die Werte vom Stromzähler.
    Diese zeigen mir aber doch nicht den Gesamtverbrauch (welcher Berechnet werden muss), sondern nur den tatsächlichen Verbrauch bzw. wie viel Eingespeist wurde.

    Ich berechne dieses nun einfach über diese Werte.
    @derauge sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    @e-i-k-e
    Die bekommst die Werte pro Leitung
    d7cf33d7-d4d3-4f08-b6a3-3a7e9dab82f9-image.png

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    @e-i-k-e sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Diese zeigen mir aber doch nicht den Gesamtverbrauch (

    nein, aber die ersten beiden gewünschten Werte.

    @e-i-k-e sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    den Gesamtverbrauch (welcher Berechnet werden muss)

    Natürlich muss der berechnet werden.
    Aber dazu brauchst du ja duese Werte (und die Produktion sowie die (Ent-)Ladung der Batterie)

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E e-i-k-e

      @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

      Ist das tatsächlich möglich?

      O Online
      O Online
      oxident
      schrieb am zuletzt editiert von oxident
      #24

      @e-i-k-e said in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

      Ist das tatsächlich möglich?

      Na klar. Ich hatte es damals verwendet, um den täglichen Speicherbezug auszulesen. Mache ich aber mittlerweile mit SourceAnalytix.

      Du könntest folgendes Quick&Dirty-Skript als Start verwenden:

      var fromBattery;
      var toBattery;
      
      function getVRMStats() {  
          var d = new Date();
          d.setHours(0,0,0,0);
          fromBattery = 0.0;
          toBattery = 0.0;
          
          //console.log(d.getTime());
      
          var request = require('request');
              var options;
                  options = {
                      url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/YYYYY/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                      method: 'GET',
                      json: true,
                      timeout: 10000,
                      headers: {
                          'x-authorization': 'Token XXXXX',
                      }
                  };
      
              //log(JSON.stringify(options));
              
              request(options,function (error, response, body){
              
                  log(JSON.stringify(response));
                  if((body.success)==true) {
                      //log(body.totals.Gb);
                      //if(body.totals.Bg) toBattery += body.totals.Bg;
                      if(body.totals.Gb) toBattery += body.totals.Gb;
                      if(body.totals.Pb) toBattery += body.totals.Pb;
                    
                      
                      
                      if(body.totals.Bg) fromBattery += body.totals.Bg; // Battery -> Grid
                      if(body.totals.Bc) fromBattery += body.totals.Bc; // Battery -> Consume
                      
                     
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                  }
                  
              });
      
              
      }
      
      getVRMStats();
      schedule("*/5 * * * *", function () {
          getVRMStats();
      });
      

      Anstelle des XXXXX musst Du einen Token einsetzen. Den kannst Du im VRM-Portal auf oberster Ebene (also da, wo Du Deine Installation auswählen kannst) unter Preferences / Integration / Token generieren. Dann noch in der URL das YYYYY durch Deine Installations-ID ersetzen (findest Du, wenn Du im VRM dann Deine Installation ausgewählt hast und mal in der Adressleiste schaust).

      Tiefergehende Details findest Du unter https://vrm-api-docs.victronenergy.com

      FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • O oxident

        @e-i-k-e said in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

        Ist das tatsächlich möglich?

        Na klar. Ich hatte es damals verwendet, um den täglichen Speicherbezug auszulesen. Mache ich aber mittlerweile mit SourceAnalytix.

        Du könntest folgendes Quick&Dirty-Skript als Start verwenden:

        var fromBattery;
        var toBattery;
        
        function getVRMStats() {  
            var d = new Date();
            d.setHours(0,0,0,0);
            fromBattery = 0.0;
            toBattery = 0.0;
            
            //console.log(d.getTime());
        
            var request = require('request');
                var options;
                    options = {
                        url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/YYYYY/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                        method: 'GET',
                        json: true,
                        timeout: 10000,
                        headers: {
                            'x-authorization': 'Token XXXXX',
                        }
                    };
        
                //log(JSON.stringify(options));
                
                request(options,function (error, response, body){
                
                    log(JSON.stringify(response));
                    if((body.success)==true) {
                        //log(body.totals.Gb);
                        //if(body.totals.Bg) toBattery += body.totals.Bg;
                        if(body.totals.Gb) toBattery += body.totals.Gb;
                        if(body.totals.Pb) toBattery += body.totals.Pb;
                      
                        
                        
                        if(body.totals.Bg) fromBattery += body.totals.Bg; // Battery -> Grid
                        if(body.totals.Bc) fromBattery += body.totals.Bc; // Battery -> Consume
                        
                       
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                    }
                    
                });
        
                
        }
        
        getVRMStats();
        schedule("*/5 * * * *", function () {
            getVRMStats();
        });
        

        Anstelle des XXXXX musst Du einen Token einsetzen. Den kannst Du im VRM-Portal auf oberster Ebene (also da, wo Du Deine Installation auswählen kannst) unter Preferences / Integration / Token generieren. Dann noch in der URL das YYYYY durch Deine Installations-ID ersetzen (findest Du, wenn Du im VRM dann Deine Installation ausgewählt hast und mal in der Adressleiste schaust).

        Tiefergehende Details findest Du unter https://vrm-api-docs.victronenergy.com

        FichtendickichtF Offline
        FichtendickichtF Offline
        Fichtendickicht
        schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
        #25

        Früher gabs die Möglichkeit die Adapterkonfiguration per .csv herunterzuladen und in veränderter Form wieder in den Adapter zu laden.
        Existiert diese Variante noch irgendwo/irgendwie (habe heute den Modbusadapter auf 6.1.0 upgegraded)?

        Edit: Ich hab´s gefunden: Man muss es als "TSV" anzeigen lassen, dann hat man alle Optionen.
        59c817e9-503a-48f2-b48c-eb2ece52b00c-grafik.png

        Edit 2: Für alle die nicht wissen wie hier vorzugehen ist:

        1. erst den Button mit den beiden Pfeilen anklicken
        2. im neu aufgehenden Fenster auf "IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN" klicken
        3. in Libreoffice Calc in ein leeres Spredsheet folgend einfügen:
          1e5dcc5b-30c9-43a5-9a66-678ce656844f-grafik.png
          dann folgendes auswählen:
          8361aa7c-e342-438e-8da3-316a01bf2d2c-grafik.png
          und dann (wichtig dabei ist, dass als Feldtrenner ausschließlich "Tabulator" ausgewählt wird):
          dd94f63d-bca9-45c7-8b4e-5249c810a033-grafik.png

        Hernach kann man die Daten nach Herzenslust frisieren.
        Um die geänderten Daten wieder zurückzuspielen wird so vorgegangen:

        1. Den Datenbereich um den es geht im Spreadsheet markieren und kopieren
        2. Wechsel zur Import-Maske des Modbusadapters
          efb66ec7-4449-42f5-b2b1-da08dc48b8d7-grafik.png
        3. Nun alles rauslöschen was hinterher nicht importiert werden soll (am besten komplett leer machen)
        4. Paste in die leere Maske
        5. Auf "IMPORT" klicken
        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • MyzerATM MyzerAT

          @lls

          Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!

          Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!

          Also nun zu Anleitung:

          1. Installation des Adapters "Modbus":
          Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"

          847df9ec-9269-4086-aec7-c8792900d516-grafik.png

          modbus instanz.png

          2. Einrichtung des Adapters:
          Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!

          modbus einrichten.png

          3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
          Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!

          Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:

          Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!

          remote.png

          konsole.png

          einstellungen.JPG

          moodbus tcp.JPG

          verfügbare dienste.JPG

          geräte ids.JPG

          4. Einrichtung der Datenpunkte:
          Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !

          Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods

          Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
          Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
          Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:

          eingangsregister.png

          Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
          d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png

          5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
          GX Modbus-TCP Manual

          6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:

          ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
          pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.

          iobroker_modbus_venus_cerbo_gx.jpg

          iobroker_modbus_wechselrichter.jpg

          iobroker_modbus_bmv.jpg

          iobroker_modbus_laderegler.jüg.JPG

          iobroker_modbuis_temp.jpg

          so das wars , viel spass beim einrichten

          S Offline
          S Offline
          Stobli
          schrieb am zuletzt editiert von
          #26

          @myzerat
          Wie sehen deine Einstellungen hier aus ?

          eba1f068-3714-42a8-ad46-bc0daf4a05a9-grafik.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • derAugeD derAuge

            @e-i-k-e
            Die Summer berechne ich bei mir über NodeRed (im Large-Image vom CerboGX) und schicke sie dann per MQTT zum ioBroker
            0437a182-7330-48d8-8481-d3f12bed77c5-image.png

            S Offline
            S Offline
            Stobli
            schrieb am zuletzt editiert von
            #27

            @derauge

            Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Stobli

              @derauge

              Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #28

              @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              @derauge

              Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

              Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                @derauge

                Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

                Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker

                L Offline
                L Offline
                lars148
                schrieb am zuletzt editiert von lars148
                #29

                @homoran Hallo
                Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
                Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

                6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
                6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
                Vom Cebro gibt es diese Meldung:
                fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
                Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
                Danke

                HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • L lars148

                  @homoran Hallo
                  Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
                  Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                  a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

                  6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
                  6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
                  Vom Cebro gibt es diese Meldung:
                  fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
                  Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
                  Danke

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #30

                  @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
                  welche version läuft da?

                  für die microfilme habe ich kein Lesegerät

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L lars148

                    @homoran Hallo
                    Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
                    Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                    a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

                    6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
                    6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
                    Vom Cebro gibt es diese Meldung:
                    fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
                    Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
                    Danke

                    O Online
                    O Online
                    oxident
                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                    #31

                    @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
                    Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
                    0ae0d8a7-6d3f-4f89-8acb-6ff4661a75fb-image.png

                    Max Leseanforderungslänge: jeweils 1

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
                      welche version läuft da?

                      für die microfilme habe ich kein Lesegerät

                      L Offline
                      L Offline
                      lars148
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #32

                      @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L lars148

                        @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

                        da müssten die Mappings schon repariert sein. vorher gab es Mappings auf IDs über 255, was nicht funktionierte.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O oxident

                          @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
                          Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
                          0ae0d8a7-6d3f-4f89-8acb-6ff4661a75fb-image.png

                          Max Leseanforderungslänge: jeweils 1

                          L Offline
                          L Offline
                          lars148
                          schrieb am zuletzt editiert von lars148
                          #34

                          @oxident Hallo
                          Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
                          01dd12e2-df60-4b9b-b756-dc58a6df8961-grafik.png
                          Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
                          Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
                          geht überhaupt nicht.
                          Grr ist schon ärgerlich.
                          Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
                          Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L lars148

                            @oxident Hallo
                            Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
                            01dd12e2-df60-4b9b-b756-dc58a6df8961-grafik.png
                            Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
                            Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
                            geht überhaupt nicht.
                            Grr ist schon ärgerlich.
                            Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
                            Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #35

                            @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
                            dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?

                            Wie ist der 450/100 angebunden?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
                              dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?

                              Wie ist der 450/100 angebunden?

                              L Offline
                              L Offline
                              lars148
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #36

                              @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
                              Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
                              Danke

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L lars148

                                @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
                                Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
                                Danke

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #37

                                @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                Ausprobiert und es gibt Werte.

                                bei

                                @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                angeklemmt ist der MPPT VE.can.

                                ist die 100 auch richtig
                                Screenshot_20240522-210559_Polaris Office.jpg

                                die 227 wäre mit vedirect ok gewesen.

                                Screenshot_20240522-211749_Firefox.jpg

                                Aber dafür ist ja die Liste unter verfügbare Dienste

                                Aber schön dass es jetzt ohne Fehler läuft

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wunderlag
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
                                  #38

                                  Hi Leute,

                                  Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                                  Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                                  2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                                  2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                                  2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                                  

                                  Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                                  Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                                  8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                                  4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                                  9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                                  Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                                  HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Wunderlag

                                    Hi Leute,

                                    Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                                    Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                                    2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                                    2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                                    2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                                    

                                    Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                                    Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                                    8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                                    4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                                    9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                                    Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #39

                                    @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    Fehlermeldung

                                    bitte als Text in code-tags posten.

                                    und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
                                    so
                                    Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
                                    kann ich das nicht entziffern

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Fehlermeldung

                                      bitte als Text in code-tags posten.

                                      und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
                                      so
                                      Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
                                      kann ich das nicht entziffern

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wunderlag
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #40

                                      @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Wunderlag

                                        @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #41

                                        @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i

                                        ich bin nicht du!
                                        und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
                                        Da von mir gepostete Bild ist volle Größe

                                        steht alles hier
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Wunderlag

                                          Hi Leute,

                                          Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                                          Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                                          2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                                          2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                                          2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                                          

                                          Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                                          Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                                          8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                                          4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                                          9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                                          Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #42

                                          @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          EHOSTUNREACH

                                          da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
                                          Wie ist er angebunden?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          377

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe