  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    507

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MyzerATM MyzerAT

    @lls

    Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!

    Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!

    Also nun zu Anleitung:

    1. Installation des Adapters "Modbus":
    Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"

    847df9ec-9269-4086-aec7-c8792900d516-grafik.png

    modbus instanz.png

    2. Einrichtung des Adapters:
    Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!

    modbus einrichten.png

    3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
    Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!

    Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:

    Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!

    remote.png

    konsole.png

    einstellungen.JPG

    moodbus tcp.JPG

    verfügbare dienste.JPG

    geräte ids.JPG

    4. Einrichtung der Datenpunkte:
    Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !

    Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods

    Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
    Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
    Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:

    eingangsregister.png

    Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
    d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png

    5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
    GX Modbus-TCP Manual

    6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:

    ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
    pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.

    iobroker_modbus_venus_cerbo_gx.jpg

    iobroker_modbus_wechselrichter.jpg

    iobroker_modbus_bmv.jpg

    iobroker_modbus_laderegler.jüg.JPG

    iobroker_modbuis_temp.jpg

    so das wars , viel spass beim einrichten

    S Offline
    S Offline
    Stobli
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @myzerat
    Wie sehen deine Einstellungen hier aus ?

    eba1f068-3714-42a8-ad46-bc0daf4a05a9-grafik.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • derAugeD derAuge

      @e-i-k-e
      Die Summer berechne ich bei mir über NodeRed (im Large-Image vom CerboGX) und schicke sie dann per MQTT zum ioBroker
      0437a182-7330-48d8-8481-d3f12bed77c5-image.png

      S Offline
      S Offline
      Stobli
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @derauge

      Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Stobli

        @derauge

        Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        @derauge

        Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

        Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          @derauge

          Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

          Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker

          L Offline
          L Offline
          lars148
          schrieb am zuletzt editiert von lars148
          #29

          @homoran Hallo
          Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
          Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
          a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

          6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
          6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
          Vom Cebro gibt es diese Meldung:
          fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
          Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
          Danke

          HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • L lars148

            @homoran Hallo
            Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
            Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
            a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

            6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
            6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
            Vom Cebro gibt es diese Meldung:
            fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
            Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
            Danke

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #30

            @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
            welche version läuft da?

            für die microfilme habe ich kein Lesegerät

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L lars148

              @homoran Hallo
              Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
              Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
              a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

              6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
              6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
              Vom Cebro gibt es diese Meldung:
              fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
              Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
              Danke

              O Online
              O Online
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #31

              @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
              Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
              0ae0d8a7-6d3f-4f89-8acb-6ff4661a75fb-image.png

              Max Leseanforderungslänge: jeweils 1

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
                welche version läuft da?

                für die microfilme habe ich kein Lesegerät

                L Offline
                L Offline
                lars148
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L lars148

                  @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

                  da müssten die Mappings schon repariert sein. vorher gab es Mappings auf IDs über 255, was nicht funktionierte.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • O oxident

                    @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
                    Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
                    0ae0d8a7-6d3f-4f89-8acb-6ff4661a75fb-image.png

                    Max Leseanforderungslänge: jeweils 1

                    L Offline
                    L Offline
                    lars148
                    schrieb am zuletzt editiert von lars148
                    #34

                    @oxident Hallo
                    Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
                    01dd12e2-df60-4b9b-b756-dc58a6df8961-grafik.png
                    Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
                    Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
                    geht überhaupt nicht.
                    Grr ist schon ärgerlich.
                    Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
                    Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lars148

                      @oxident Hallo
                      Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
                      01dd12e2-df60-4b9b-b756-dc58a6df8961-grafik.png
                      Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
                      Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
                      geht überhaupt nicht.
                      Grr ist schon ärgerlich.
                      Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
                      Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
                      dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?

                      Wie ist der 450/100 angebunden?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
                        dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?

                        Wie ist der 450/100 angebunden?

                        L Offline
                        L Offline
                        lars148
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
                        Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
                        Danke

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lars148

                          @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
                          Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
                          Danke

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          Ausprobiert und es gibt Werte.

                          bei

                          @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          angeklemmt ist der MPPT VE.can.

                          ist die 100 auch richtig
                          Screenshot_20240522-210559_Polaris Office.jpg

                          die 227 wäre mit vedirect ok gewesen.

                          Screenshot_20240522-211749_Firefox.jpg

                          Aber dafür ist ja die Liste unter verfügbare Dienste

                          Aber schön dass es jetzt ohne Fehler läuft

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wunderlag
                            schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
                            #38

                            Hi Leute,

                            Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                            Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                            2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                            2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                            2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                            

                            Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                            Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                            8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                            4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                            9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                            Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                            HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • W Wunderlag

                              Hi Leute,

                              Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                              Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                              2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                              2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                              2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                              

                              Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                              Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                              8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                              4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                              9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                              Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              Fehlermeldung

                              bitte als Text in code-tags posten.

                              und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
                              so
                              Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
                              kann ich das nicht entziffern

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                Fehlermeldung

                                bitte als Text in code-tags posten.

                                und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
                                so
                                Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
                                kann ich das nicht entziffern

                                W Offline
                                W Offline
                                Wunderlag
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #40

                                @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Wunderlag

                                  @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #41

                                  @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i

                                  ich bin nicht du!
                                  und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
                                  Da von mir gepostete Bild ist volle Größe

                                  steht alles hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Wunderlag

                                    Hi Leute,

                                    Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                                    Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                                    2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                                    2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                                    2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                                    

                                    Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                                    Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                                    8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                                    4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                                    9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                                    Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    EHOSTUNREACH

                                    da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
                                    Wie ist er angebunden?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i

                                      ich bin nicht du!
                                      und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
                                      Da von mir gepostete Bild ist volle Größe

                                      steht alles hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wunderlag
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:

                                      1.png
                                      7fed0d7e-9ff1-4049-92fd-4a0260e24260-grafik.png
                                      39e649d1-4fff-4d75-9328-a6a67873f091-grafik.png

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        EHOSTUNREACH

                                        da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
                                        Wie ist er angebunden?

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wunderlag
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
                                        #44

                                        @homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Wunderlag

                                          @homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #45

                                          @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk

                                          das ist keine gute Idee.
                                          schon gar nicht für einen Server.

                                          Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          842

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe