Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
-
@oxident Hallo
Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.

Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
geht überhaupt nicht.
Grr ist schon ärgerlich.
Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?@lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?Wie ist der 450/100 angebunden?
-
@lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?Wie ist der 450/100 angebunden?
-
@homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
Danke@lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Ausprobiert und es gibt Werte.
bei
@lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
angeklemmt ist der MPPT VE.can.
ist die 100 auch richtig

die 227 wäre mit vedirect ok gewesen.

Aber dafür ist ja die Liste unter verfügbare Dienste
Aber schön dass es jetzt ohne Fehler läuft
-
Hi Leute,
Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.
Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:
2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error 2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state. 2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.
Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:



Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?
-
Hi Leute,
Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.
Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:
2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error 2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state. 2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.
Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:



Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Fehlermeldung
bitte als Text in code-tags posten.
und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
so

kann ich das nicht entziffern -
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Fehlermeldung
bitte als Text in code-tags posten.
und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
so

kann ich das nicht entziffern@homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.
-
@homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i
ich bin nicht du!
und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
Da von mir gepostete Bild ist volle Größesteht alles hier
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
Hi Leute,
Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.
Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:
2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error 2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state. 2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.
Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:



Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
EHOSTUNREACH
da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
Wie ist er angebunden? -
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i
ich bin nicht du!
und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
Da von mir gepostete Bild ist volle Größesteht alles hier
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
EHOSTUNREACH
da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
Wie ist er angebunden?@homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.
-
@homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk
das ist keine gute Idee.
schon gar nicht für einen Server.Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht
-
@homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:



@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
in mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann
wie es im link szeht.
Fenster kleiner ziehen, dass die Bildgröße so klein wie möglich wird, ohne Infos zu verlieren.Das erste Bild ist sehr gut.

wobei ich persönlich bei schwarzen Bildern grundsätzlich meine Schwierigkeiten habe
-
@wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk
das ist keine gute Idee.
schon gar nicht für einen Server.Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht
-
@lls
Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!
Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!
Also nun zu Anleitung:
1. Installation des Adapters "Modbus":
Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"

2. Einrichtung des Adapters:
Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!
3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:
Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!






4. Einrichtung der Datenpunkte:
Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods
Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:
Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:

5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
GX Modbus-TCP Manual6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:
ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.




so das wars , viel spass beim einrichten
@myzerat
Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen? -
@myzerat
Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.
Eingangsregister werden ausgelesen
Holdingregister dienen dem Beschreiben.So weit die Theorie
es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
Dort gilt dann@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.
Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen
-
@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.
Eingangsregister werden ausgelesen
Holdingregister dienen dem Beschreiben.So weit die Theorie
es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
Dort gilt dann@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.
Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen
@homoran
O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

-
@homoran
O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

-
@homoran
danke für die Info -
in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem@geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
in meinem Screenshot
hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
die da nicht hingehören.Das log muss voll von Meldungen sein!
ganz allgemein;
man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt