Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • derAugeD derAuge

    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Ich finde einfach nicht die Register, die zu der Summe "kritische Lasten" also AC out und AC Lasten ( Lasten am AC in) führen.

    Hast du dir folgende Register mal ausgelesen und angeschaut?
    43f61cdf-92dd-41b0-8da3-863cbb90fdb0-image.png

    Ich habe ja nur eine Phase . deswegen lese ich nicht alles aus.
    40d42903-3c83-41d1-8e39-8c56e29cb53a-image.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #11

    @derauge sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Hast du dir folgende Register mal ausgelesen und angeschaut?

    ich denke schon.
    .vebus Register habe ich ID 227 zugewiesen laut Liste

    227	276	Cerbo GX VE.Bus port (ttyS4)
    

    aber anscheinend AC in zugeordnet
    siehe Screenshot von den Phasenwerten. 227.12ff (ACin) und 227.23ff (nicht zugeordnet)

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • derAugeD derAuge

      @e-i-k-e
      Die Summer berechne ich bei mir über NodeRed (im Large-Image vom CerboGX) und schicke sie dann per MQTT zum ioBroker
      0437a182-7330-48d8-8481-d3f12bed77c5-image.png

      E Offline
      E Offline
      e-i-k-e
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @derAuge

      Danke! Ich werde mir die Werte später anschauen.

      Ist die Umsetzung bzw. das Summieren über nodered simpel? Ich habe mich damit zuvor nicht beschäftigt.
      Muss für das senden an den iobroker über mqtt etwas besonderes konfiguriert werden?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        Es existiert ja ein Victron Adapter für den iobroker. Hat den schon jemand zum laufen bekommen?

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E e-i-k-e

          Es existiert ja ein Victron Adapter für den iobroker. Hat den schon jemand zum laufen bekommen?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @e-i-k-e sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          Es existiert ja ein Victron Adapter für den iobroker. Hat den schon jemand zum laufen bekommen?

          Das hat mit dem Thread nichts mehr zu tun!
          Bitte eigenen Thread dszu aufmachen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @e-i-k-e sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            Es existiert ja ein Victron Adapter für den iobroker. Hat den schon jemand zum laufen bekommen?

            Das hat mit dem Thread nichts mehr zu tun!
            Bitte eigenen Thread dszu aufmachen

            E Offline
            E Offline
            e-i-k-e
            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
            #15

            Kommt man an diesen Wert auch direkt ran?

            d323a86a-8db3-4a28-bc27-7c5951c0e2ba-image.png

            O 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E e-i-k-e

              Kommt man an diesen Wert auch direkt ran?

              d323a86a-8db3-4a28-bc27-7c5951c0e2ba-image.png

              O Offline
              O Offline
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @e-i-k-e Meiner Meinung nach nicht. Da müsstest Du an die "Quelle" heran.
              Wie ermittelt das VRM-Portal bei Dir denn den Verbrauch? Energiezähler oder hängen Deinen Verbraucher am AC-Out?

              E 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • O oxident

                @e-i-k-e Meiner Meinung nach nicht. Da müsstest Du an die "Quelle" heran.
                Wie ermittelt das VRM-Portal bei Dir denn den Verbrauch? Energiezähler oder hängen Deinen Verbraucher am AC-Out?

                E Offline
                E Offline
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                #17

                @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                @e-i-k-e Meiner Meinung nach nicht. Da müsstest Du an die "Quelle" heran.
                Wie ermittelt das VRM-Portal bei Dir denn den Verbrauch? Energiezähler oder hängen Deinen Verbraucher am AC-Out?

                Bei mir hängt nichts am AC-Out, daher erhalt ich die Daten über einen Energiezähler.
                Ich berechne mir nun einfach den Wert. Aber hätte ja sein können, dass dieser Wert irgendwo direkt abgreifbar wäre.

                HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • E e-i-k-e

                  @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  @e-i-k-e Meiner Meinung nach nicht. Da müsstest Du an die "Quelle" heran.
                  Wie ermittelt das VRM-Portal bei Dir denn den Verbrauch? Energiezähler oder hängen Deinen Verbraucher am AC-Out?

                  Bei mir hängt nichts am AC-Out, daher erhalt ich die Daten über einen Energiezähler.
                  Ich berechne mir nun einfach den Wert. Aber hätte ja sein können, dass dieser Wert irgendwo direkt abgreifbar wäre.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #18

                  @e-i-k-e
                  Hier gibt es die Energiewerte vom Energymeter
                  Screenshot_20240502-085846_Polaris Office.jpg

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E e-i-k-e

                    @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    @e-i-k-e Meiner Meinung nach nicht. Da müsstest Du an die "Quelle" heran.
                    Wie ermittelt das VRM-Portal bei Dir denn den Verbrauch? Energiezähler oder hängen Deinen Verbraucher am AC-Out?

                    Bei mir hängt nichts am AC-Out, daher erhalt ich die Daten über einen Energiezähler.
                    Ich berechne mir nun einfach den Wert. Aber hätte ja sein können, dass dieser Wert irgendwo direkt abgreifbar wäre.

                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @e-i-k-e Genau, wie @Homoran schon geschrieben hat: Du musst an die Daten des Energiemessers ran. Kann aber sein, dass es bei Dir eine andere ID ist.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @Homoran @oxident

                      Das sind "nur" die Werte vom Stromzähler.
                      Diese zeigen mir aber doch nicht den Gesamtverbrauch (welcher Berechnet werden muss), sondern nur den tatsächlichen Verbrauch bzw. wie viel Eingespeist wurde.

                      Ich berechne dieses nun einfach über diese Werte.
                      @derauge sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      @e-i-k-e
                      Die bekommst die Werte pro Leitung
                      d7cf33d7-d4d3-4f08-b6a3-3a7e9dab82f9-image.png

                      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • E e-i-k-e

                        @Homoran @oxident

                        Das sind "nur" die Werte vom Stromzähler.
                        Diese zeigen mir aber doch nicht den Gesamtverbrauch (welcher Berechnet werden muss), sondern nur den tatsächlichen Verbrauch bzw. wie viel Eingespeist wurde.

                        Ich berechne dieses nun einfach über diese Werte.
                        @derauge sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        @e-i-k-e
                        Die bekommst die Werte pro Leitung
                        d7cf33d7-d4d3-4f08-b6a3-3a7e9dab82f9-image.png

                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @e-i-k-e Ok, krass. Ich dachte, alle Stromzähler müssen dem Victron-System auch Zählerstände melden. So machen es ja auch alle "Fake-Zähler" via dbus.

                        Naja, daher nimmt dann VRM den Tagesverbrauch.

                        Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O oxident

                          @e-i-k-e Ok, krass. Ich dachte, alle Stromzähler müssen dem Victron-System auch Zählerstände melden. So machen es ja auch alle "Fake-Zähler" via dbus.

                          Naja, daher nimmt dann VRM den Tagesverbrauch.

                          Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

                          E Offline
                          E Offline
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

                          Ist das tatsächlich möglich?

                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E e-i-k-e

                            @Homoran @oxident

                            Das sind "nur" die Werte vom Stromzähler.
                            Diese zeigen mir aber doch nicht den Gesamtverbrauch (welcher Berechnet werden muss), sondern nur den tatsächlichen Verbrauch bzw. wie viel Eingespeist wurde.

                            Ich berechne dieses nun einfach über diese Werte.
                            @derauge sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            @e-i-k-e
                            Die bekommst die Werte pro Leitung
                            d7cf33d7-d4d3-4f08-b6a3-3a7e9dab82f9-image.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @e-i-k-e sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            Diese zeigen mir aber doch nicht den Gesamtverbrauch (

                            nein, aber die ersten beiden gewünschten Werte.

                            @e-i-k-e sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            den Gesamtverbrauch (welcher Berechnet werden muss)

                            Natürlich muss der berechnet werden.
                            Aber dazu brauchst du ja duese Werte (und die Produktion sowie die (Ent-)Ladung der Batterie)

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E e-i-k-e

                              @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

                              Ist das tatsächlich möglich?

                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #24

                              @e-i-k-e said in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

                              Ist das tatsächlich möglich?

                              Na klar. Ich hatte es damals verwendet, um den täglichen Speicherbezug auszulesen. Mache ich aber mittlerweile mit SourceAnalytix.

                              Du könntest folgendes Quick&Dirty-Skript als Start verwenden:

                              var fromBattery;
                              var toBattery;
                              
                              function getVRMStats() {  
                                  var d = new Date();
                                  d.setHours(0,0,0,0);
                                  fromBattery = 0.0;
                                  toBattery = 0.0;
                                  
                                  //console.log(d.getTime());
                              
                                  var request = require('request');
                                      var options;
                                          options = {
                                              url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/YYYYY/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                                              method: 'GET',
                                              json: true,
                                              timeout: 10000,
                                              headers: {
                                                  'x-authorization': 'Token XXXXX',
                                              }
                                          };
                              
                                      //log(JSON.stringify(options));
                                      
                                      request(options,function (error, response, body){
                                      
                                          log(JSON.stringify(response));
                                          if((body.success)==true) {
                                              //log(body.totals.Gb);
                                              //if(body.totals.Bg) toBattery += body.totals.Bg;
                                              if(body.totals.Gb) toBattery += body.totals.Gb;
                                              if(body.totals.Pb) toBattery += body.totals.Pb;
                                            
                                              
                                              
                                              if(body.totals.Bg) fromBattery += body.totals.Bg; // Battery -> Grid
                                              if(body.totals.Bc) fromBattery += body.totals.Bc; // Battery -> Consume
                                              
                                             
                                          } else {
                                              // Login-Fehler
                                              log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                          }
                                          
                                      });
                              
                                      
                              }
                              
                              getVRMStats();
                              schedule("*/5 * * * *", function () {
                                  getVRMStats();
                              });
                              

                              Anstelle des XXXXX musst Du einen Token einsetzen. Den kannst Du im VRM-Portal auf oberster Ebene (also da, wo Du Deine Installation auswählen kannst) unter Preferences / Integration / Token generieren. Dann noch in der URL das YYYYY durch Deine Installations-ID ersetzen (findest Du, wenn Du im VRM dann Deine Installation ausgewählt hast und mal in der Adressleiste schaust).

                              Tiefergehende Details findest Du unter https://vrm-api-docs.victronenergy.com

                              FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • O oxident

                                @e-i-k-e said in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

                                Ist das tatsächlich möglich?

                                Na klar. Ich hatte es damals verwendet, um den täglichen Speicherbezug auszulesen. Mache ich aber mittlerweile mit SourceAnalytix.

                                Du könntest folgendes Quick&Dirty-Skript als Start verwenden:

                                var fromBattery;
                                var toBattery;
                                
                                function getVRMStats() {  
                                    var d = new Date();
                                    d.setHours(0,0,0,0);
                                    fromBattery = 0.0;
                                    toBattery = 0.0;
                                    
                                    //console.log(d.getTime());
                                
                                    var request = require('request');
                                        var options;
                                            options = {
                                                url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/YYYYY/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                                                method: 'GET',
                                                json: true,
                                                timeout: 10000,
                                                headers: {
                                                    'x-authorization': 'Token XXXXX',
                                                }
                                            };
                                
                                        //log(JSON.stringify(options));
                                        
                                        request(options,function (error, response, body){
                                        
                                            log(JSON.stringify(response));
                                            if((body.success)==true) {
                                                //log(body.totals.Gb);
                                                //if(body.totals.Bg) toBattery += body.totals.Bg;
                                                if(body.totals.Gb) toBattery += body.totals.Gb;
                                                if(body.totals.Pb) toBattery += body.totals.Pb;
                                              
                                                
                                                
                                                if(body.totals.Bg) fromBattery += body.totals.Bg; // Battery -> Grid
                                                if(body.totals.Bc) fromBattery += body.totals.Bc; // Battery -> Consume
                                                
                                               
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                            }
                                            
                                        });
                                
                                        
                                }
                                
                                getVRMStats();
                                schedule("*/5 * * * *", function () {
                                    getVRMStats();
                                });
                                

                                Anstelle des XXXXX musst Du einen Token einsetzen. Den kannst Du im VRM-Portal auf oberster Ebene (also da, wo Du Deine Installation auswählen kannst) unter Preferences / Integration / Token generieren. Dann noch in der URL das YYYYY durch Deine Installations-ID ersetzen (findest Du, wenn Du im VRM dann Deine Installation ausgewählt hast und mal in der Adressleiste schaust).

                                Tiefergehende Details findest Du unter https://vrm-api-docs.victronenergy.com

                                FichtendickichtF Offline
                                FichtendickichtF Offline
                                Fichtendickicht
                                schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
                                #25

                                Früher gabs die Möglichkeit die Adapterkonfiguration per .csv herunterzuladen und in veränderter Form wieder in den Adapter zu laden.
                                Existiert diese Variante noch irgendwo/irgendwie (habe heute den Modbusadapter auf 6.1.0 upgegraded)?

                                Edit: Ich hab´s gefunden: Man muss es als "TSV" anzeigen lassen, dann hat man alle Optionen.
                                59c817e9-503a-48f2-b48c-eb2ece52b00c-grafik.png

                                Edit 2: Für alle die nicht wissen wie hier vorzugehen ist:

                                1. erst den Button mit den beiden Pfeilen anklicken
                                2. im neu aufgehenden Fenster auf "IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN" klicken
                                3. in Libreoffice Calc in ein leeres Spredsheet folgend einfügen:
                                  1e5dcc5b-30c9-43a5-9a66-678ce656844f-grafik.png
                                  dann folgendes auswählen:
                                  8361aa7c-e342-438e-8da3-316a01bf2d2c-grafik.png
                                  und dann (wichtig dabei ist, dass als Feldtrenner ausschließlich "Tabulator" ausgewählt wird):
                                  dd94f63d-bca9-45c7-8b4e-5249c810a033-grafik.png

                                Hernach kann man die Daten nach Herzenslust frisieren.
                                Um die geänderten Daten wieder zurückzuspielen wird so vorgegangen:

                                1. Den Datenbereich um den es geht im Spreadsheet markieren und kopieren
                                2. Wechsel zur Import-Maske des Modbusadapters
                                  efb66ec7-4449-42f5-b2b1-da08dc48b8d7-grafik.png
                                3. Nun alles rauslöschen was hinterher nicht importiert werden soll (am besten komplett leer machen)
                                4. Paste in die leere Maske
                                5. Auf "IMPORT" klicken
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • MyzerATM MyzerAT

                                  @lls

                                  Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!

                                  Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!

                                  Also nun zu Anleitung:

                                  1. Installation des Adapters "Modbus":
                                  Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"

                                  847df9ec-9269-4086-aec7-c8792900d516-grafik.png

                                  modbus instanz.png

                                  2. Einrichtung des Adapters:
                                  Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!

                                  modbus einrichten.png

                                  3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
                                  Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!

                                  Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:

                                  Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!

                                  remote.png

                                  konsole.png

                                  einstellungen.JPG

                                  moodbus tcp.JPG

                                  verfügbare dienste.JPG

                                  geräte ids.JPG

                                  4. Einrichtung der Datenpunkte:
                                  Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !

                                  Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods

                                  Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
                                  Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
                                  Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:

                                  eingangsregister.png

                                  Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
                                  d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png

                                  5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
                                  GX Modbus-TCP Manual

                                  6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:

                                  ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
                                  pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.

                                  iobroker_modbus_venus_cerbo_gx.jpg

                                  iobroker_modbus_wechselrichter.jpg

                                  iobroker_modbus_bmv.jpg

                                  iobroker_modbus_laderegler.jüg.JPG

                                  iobroker_modbuis_temp.jpg

                                  so das wars , viel spass beim einrichten

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Stobli
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  @myzerat
                                  Wie sehen deine Einstellungen hier aus ?

                                  eba1f068-3714-42a8-ad46-bc0daf4a05a9-grafik.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • derAugeD derAuge

                                    @e-i-k-e
                                    Die Summer berechne ich bei mir über NodeRed (im Large-Image vom CerboGX) und schicke sie dann per MQTT zum ioBroker
                                    0437a182-7330-48d8-8481-d3f12bed77c5-image.png

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Stobli
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    @derauge

                                    Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Stobli

                                      @derauge

                                      Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      @derauge

                                      Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

                                      Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        @derauge

                                        Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

                                        Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lars148
                                        schrieb am zuletzt editiert von lars148
                                        #29

                                        @homoran Hallo
                                        Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
                                        Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                        a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

                                        6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
                                        6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
                                        Vom Cebro gibt es diese Meldung:
                                        fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
                                        Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
                                        Danke

                                        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • L lars148

                                          @homoran Hallo
                                          Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
                                          Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                          a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

                                          6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
                                          6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
                                          Vom Cebro gibt es diese Meldung:
                                          fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
                                          Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
                                          Danke

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #30

                                          @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
                                          welche version läuft da?

                                          für die microfilme habe ich kein Lesegerät

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          808

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe