    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk

    das ist keine gute Idee.
    schon gar nicht für einen Server.

    Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht

    W Offline
    W Offline
    Wunderlag
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    @homoran Okay, Danke für deine Einschätzung. Ich werde mal versuchen beide Geräte ins LAN zu bekommen und schauen ob es besser geht. Danke!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MyzerATM MyzerAT

      @lls

      Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!

      Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!

      Also nun zu Anleitung:

      1. Installation des Adapters "Modbus":
      Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"

      847df9ec-9269-4086-aec7-c8792900d516-grafik.png

      modbus instanz.png

      2. Einrichtung des Adapters:
      Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!

      modbus einrichten.png

      3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
      Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!

      Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:

      Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!

      remote.png

      konsole.png

      einstellungen.JPG

      moodbus tcp.JPG

      verfügbare dienste.JPG

      geräte ids.JPG

      4. Einrichtung der Datenpunkte:
      Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !

      Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods

      Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
      Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
      Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:

      eingangsregister.png

      Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
      d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png

      5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
      GX Modbus-TCP Manual

      6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:

      ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
      pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.

      iobroker_modbus_venus_cerbo_gx.jpg

      iobroker_modbus_wechselrichter.jpg

      iobroker_modbus_bmv.jpg

      iobroker_modbus_laderegler.jüg.JPG

      iobroker_modbuis_temp.jpg

      so das wars , viel spass beim einrichten

      G Offline
      G Offline
      geka44
      schrieb am zuletzt editiert von
      #48

      @myzerat
      Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
      Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
      Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.

      Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
      Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
      Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
      Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G geka44

        @myzerat
        Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
        Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
        Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.

        Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
        Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
        Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
        Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #49

        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.

        Eingangsregister werden ausgelesen
        Holdingregister dienen dem Beschreiben.

        So weit die Theorie
        es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
        Dort gilt dann

        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?

        sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.

        Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.

          Eingangsregister werden ausgelesen
          Holdingregister dienen dem Beschreiben.

          So weit die Theorie
          es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
          Dort gilt dann

          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?

          sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.

          Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen

          G Offline
          G Offline
          geka44
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #50

          @homoran
          O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
          Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
          battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
          919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

          Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

          Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
          191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
          Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
          ![
          In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • G geka44

            @homoran
            O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
            Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
            battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
            919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

            Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

            Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
            191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
            Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
            ![
            In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #51

            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

            korrekt!

            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.

            sicher?

            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.

            warum denn da?
            was hast du konfiguriert?

            laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
            Screenshot_20241120-213257_Firefox.jpg

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G geka44

              @homoran
              O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
              Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
              battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
              919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

              Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

              Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
              191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
              Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
              ![
              In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #52

              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

              Das log!? ;-)
              steht da nichts drin?

              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

              Mach den Haken bei Alias verwenden weg

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

                korrekt!

                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.

                sicher?

                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.

                warum denn da?
                was hast du konfiguriert?

                laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
                Screenshot_20241120-213257_Firefox.jpg

                G Offline
                G Offline
                geka44
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                @homoran
                danke für die Info -
                in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G geka44

                  @homoran
                  danke für die Info -
                  in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #54

                  @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  in meinem Screenshot

                  hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
                  die da nicht hingehören.

                  Das log muss voll von Meldungen sein!

                  ganz allgemein;
                  man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
                  Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    in meinem Screenshot

                    hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
                    die da nicht hingehören.

                    Das log muss voll von Meldungen sein!

                    ganz allgemein;
                    man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
                    Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt

                    G Offline
                    G Offline
                    geka44
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #55

                    @homoran
                    super Hinweis mit dem log
                    im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

                    also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
                    dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
                    Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                    Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
                    6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

                    Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:

                    Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • G geka44

                      @homoran
                      super Hinweis mit dem log
                      im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

                      also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
                      dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
                      Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                      Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
                      6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

                      Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:

                      Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #56

                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                      lass den weg!

                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      Invalid Data Input Register

                      da steht bestimmt noch mehr
                      warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G geka44

                        @homoran
                        super Hinweis mit dem log
                        im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

                        also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
                        dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
                        Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                        Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
                        6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

                        Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel:cry:

                        Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #57

                        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                        NaN ist Not a Number.
                        was fragst du da wie ab?

                        auch hier: zeigen!

                        EDIT
                        könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                        Dazu müsste wieder etwas im log stehen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                          NaN ist Not a Number.
                          was fragst du da wie ab?

                          auch hier: zeigen!

                          EDIT
                          könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                          Dazu müsste wieder etwas im log stehen

                          G Offline
                          G Offline
                          geka44
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #58

                          @homoran
                          sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                          Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.

                          Der Alias ist wieder raus.
                          f52bd685-e164-4047-8312-e71d51b9143e-image.png

                          Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                          9f7d5490-587b-4019-8e34-811ebecf9a1d-image.png

                          Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!:+1:
                          Vielen Dank für die Geduld.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G geka44

                            @homoran
                            sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                            Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.

                            Der Alias ist wieder raus.
                            f52bd685-e164-4047-8312-e71d51b9143e-image.png

                            Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                            9f7d5490-587b-4019-8e34-811ebecf9a1d-image.png

                            Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!:+1:
                            Vielen Dank für die Geduld.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #59

                            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            Da standen zwischendurch -2951

                            ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen

                            Dafür ist ein log ja da!
                            Auch das im Cerbo
                            Screenshot_20241120-225858_Firefox.jpg
                            Da wird auch so einiges bei dir stehen.

                            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr.

                            dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.

                            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            Es geht!!

                            und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand

                            BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
                            Screenshot_20241120-233955_Firefox.jpg

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #60

                              Moin!

                              Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
                              Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
                              Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
                              Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
                              Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hg6806H hg6806

                                Moin!

                                Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
                                Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
                                Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
                                Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
                                Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #61

                                @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt

                                mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                                Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                                (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt

                                  mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                                  Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                                  (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)

                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #62

                                  @homoran

                                  Ok, danke für die Info.
                                  Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.

                                  Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #63

                                    ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • hg6806H hg6806

                                      ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #64

                                      @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                                      Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!

                                      (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)

                                      edit:
                                      790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                                      Screenshot_20241124-090208_Firefox.jpg

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                                        Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!

                                        (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)

                                        edit:
                                        790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                                        Screenshot_20241124-090208_Firefox.jpg

                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #65

                                        @homoran

                                        Was meinst du mit 100/20?

                                        Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • hg6806H hg6806

                                          @homoran

                                          Was meinst du mit 100/20?

                                          Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #66

                                          @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          Was meinst du mit 100/20?

                                          den kleinen MPPT 100/20

                                          @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                          GX = Cerbo

                                          Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                                          muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.

                                          Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.

                                          (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          550

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe