Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran

      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

      korrekt!

      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.

      sicher?

      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.

      warum denn da?
      was hast du konfiguriert?

      laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
      Screenshot_20241120-213257_Firefox.jpg

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by

        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

        Das log!? 😉
        steht da nichts drin?

        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

        Mach den Haken bei Alias verwenden weg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          geka44 @Homoran last edited by

          @homoran
          danke für die Info -
          in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran

            @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            in meinem Screenshot

            hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
            die da nicht hingehören.

            Das log muss voll von Meldungen sein!

            ganz allgemein;
            man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
            Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              geka44 @Homoran last edited by

              @homoran
              super Hinweis mit dem log
              im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

              also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
              dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
              Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

              Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
              6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

              Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel😢

              Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by

                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                lass den weg!

                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Invalid Data Input Register

                da steht bestimmt noch mehr
                warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran

                  @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                  NaN ist Not a Number.
                  was fragst du da wie ab?

                  auch hier: zeigen!

                  EDIT
                  könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                  Dazu müsste wieder etwas im log stehen

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    geka44 @Homoran last edited by

                    @homoran
                    sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                    Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.

                    Der Alias ist wieder raus.
                    f52bd685-e164-4047-8312-e71d51b9143e-image.png

                    Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                    9f7d5490-587b-4019-8e34-811ebecf9a1d-image.png

                    Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!👍
                    Vielen Dank für die Geduld.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran

                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      Da standen zwischendurch -2951

                      ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen

                      Dafür ist ein log ja da!
                      Auch das im Cerbo
                      Screenshot_20241120-225858_Firefox.jpg
                      Da wird auch so einiges bei dir stehen.

                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr.

                      dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.

                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      Es geht!!

                      und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand

                      BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
                      Screenshot_20241120-233955_Firefox.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by

                        Moin!

                        Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
                        Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
                        Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
                        Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
                        Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran

                          @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt

                          mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                          Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                          (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)

                          hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran

                            Ok, danke für die Info.
                            Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.

                            Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by

                              ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran

                                @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                                Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!

                                (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)

                                edit:
                                790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                                Screenshot_20241124-090208_Firefox.jpg

                                hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @Homoran last edited by

                                  @homoran

                                  Was meinst du mit 100/20?

                                  Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by

                                    @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    Was meinst du mit 100/20?

                                    den kleinen MPPT 100/20

                                    @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                    GX = Cerbo

                                    Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                                    muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.

                                    Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.

                                    (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)

                                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @Homoran last edited by

                                      @homoran

                                      Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        oxident last edited by

                                        Man könnte doch auch die Werte aus dem VRM-Portal per API auslesen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by

                                          @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird,

                                          ich hatte bereits geschrieben, dass ich da was durcheinander gebracht habe

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          893
                                          Online

                                          31.6k
                                          Users

                                          79.5k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          cerbo gx modbus venus gx victron
                                          14
                                          69
                                          9574
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo