  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hg6806H hg6806

    @homoran

    Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #69

    @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird,

    ich hatte bereits geschrieben, dass ich da was durcheinander gebracht habe

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #70

      Servus,

      Ich habe einen smartshunt und mehrere MPPT die ich im Moment alle mit dem vedirect Adapter und einem vedirect to usb Kabel auslese.

      Das funktioniert grundsätzlich schon, aber nicht ganz so wie ich mir das wünsche.

      Deswegen kam ich auf die Idee einen einen cerbo gx zu nehmen und diesen dann per modbus auszulesen. Könnt ihr mir sagen wie stabil das ganze bei euch läuft?

      Leider hat der cerbo gx zu wenig vedirect eingänge. Deshalb wollte ich fragen ob ihr wisst ob man mit dem
      Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S saeft_2003

        Servus,

        Ich habe einen smartshunt und mehrere MPPT die ich im Moment alle mit dem vedirect Adapter und einem vedirect to usb Kabel auslese.

        Das funktioniert grundsätzlich schon, aber nicht ganz so wie ich mir das wünsche.

        Deswegen kam ich auf die Idee einen einen cerbo gx zu nehmen und diesen dann per modbus auszulesen. Könnt ihr mir sagen wie stabil das ganze bei euch läuft?

        Leider hat der cerbo gx zu wenig vedirect eingänge. Deshalb wollte ich fragen ob ihr wisst ob man mit dem
        Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #71

        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        ob man mit dem Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

        Ja!
        Notfalls auch mit Hub noch mehrere

        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        wie stabil das ganze bei euch läuft?

        ich hätte nicht mein gesamtes Haus daran, wenn es nicht stabil liefe

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • HomoranH Homoran

          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          ob man mit dem Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

          Ja!
          Notfalls auch mit Hub noch mehrere

          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          wie stabil das ganze bei euch läuft?

          ich hätte nicht mein gesamtes Haus daran, wenn es nicht stabil liefe

          S Offline
          S Offline
          saeft_2003
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #72

          @homoran

          alles klar danke. geht da jeder normale usb hub, oder muss es ein spezieller sein?

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S saeft_2003

            @homoran

            alles klar danke. geht da jeder normale usb hub, oder muss es ein spezieller sein?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #73

            @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            geht da jeder normale usb hub

            angeblich ja.
            Ich würde aber immer einen aktiven Hub nehmen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • S saeft_2003

              @homoran

              alles klar danke. geht da jeder normale usb hub, oder muss es ein spezieller sein?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #74

              @saeft_2003 ich hab nochmal nachgesehen
              Screenshot_20250804-171031_Firefox.jpg

              also auf jeden Fall ein aktiver Hub
              Screenshot_20250804-171738_Firefox.jpg

              und wegen

              @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              mehrere MPPT

              da gibt es eine Einschränkung
              Screenshot_20250804-171459_Firefox.jpg

              3DIT:
              Bevor die Frage nach dem Link unter Bitte beachten Sie... kommt
              Screenshot_20250804-172427_Firefox.jpg

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • HomoranH Homoran

                @saeft_2003 ich hab nochmal nachgesehen
                Screenshot_20250804-171031_Firefox.jpg

                also auf jeden Fall ein aktiver Hub
                Screenshot_20250804-171738_Firefox.jpg

                und wegen

                @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                mehrere MPPT

                da gibt es eine Einschränkung
                Screenshot_20250804-171459_Firefox.jpg

                3DIT:
                Bevor die Frage nach dem Link unter Bitte beachten Sie... kommt
                Screenshot_20250804-172427_Firefox.jpg

                S Offline
                S Offline
                saeft_2003
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #75

                @homoran

                Danke! jetzt bin ich schlauer :+1:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #76

                  bitte löschen

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S saeft_2003

                    bitte löschen

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #77

                    @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

                      S Offline
                      S Offline
                      saeft_2003
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #78

                      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

                      Ja das hab ich gemacht. Danach war das Problem behoben deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S saeft_2003

                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

                        Ja das hab ich gemacht. Danach war das Problem behoben deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #79

                        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

                        wäre nur für die Nachwelt, die auf diesen "Error" stoßen sinnvoller gewesen, den Post zu belassen und eine Erklärung zur Lösung zu geben.

                        Von so etwas lebt eine Community

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

                          wäre nur für die Nachwelt, die auf diesen "Error" stoßen sinnvoller gewesen, den Post zu belassen und eine Erklärung zur Lösung zu geben.

                          Von so etwas lebt eine Community

                          S Offline
                          S Offline
                          saeft_2003
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #80

                          @homoran

                          Ja hast schon recht. Ich habe es gelöscht weil in diesem Thread das alias Problem schon mal behandelt wurde, deswegen bin ich ja drauf gekommen. Hatte es beim ersten mal leider überlesen…

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            saeft_2003
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #81

                            Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr :-)

                            Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:

                            Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.11.13.png

                            Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.

                            Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.58.28.png

                            Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.

                            Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.

                            Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S saeft_2003

                              Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr :-)

                              Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:

                              Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.11.13.png

                              Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.

                              Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.58.28.png

                              Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.

                              Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.

                              Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #82

                              @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              mit einem Inverter. Das ist dieser hier

                              was ist das für ein Gerät?
                              und welche Modbus ID?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                mit einem Inverter. Das ist dieser hier

                                was ist das für ein Gerät?
                                und welche Modbus ID?

                                S Offline
                                S Offline
                                saeft_2003
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #83

                                @homoran

                                Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S saeft_2003

                                  @homoran

                                  Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #84

                                  @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  @homoran

                                  Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

                                  und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
                                  was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    @homoran

                                    Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

                                    und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
                                    was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    saeft_2003
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #85

                                    @homoran

                                    Scheint einfach nicht zu gehen…

                                    IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

                                    HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • S saeft_2003

                                      @homoran

                                      Scheint einfach nicht zu gehen…

                                      IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #86

                                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Scheint einfach nicht zu gehen…

                                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      ID ist 226…

                                      zeigen!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        Scheint einfach nicht zu gehen…

                                        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        ID ist 226…

                                        zeigen!

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        saeft_2003
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #87

                                        @homoran

                                        IMG_6932.jpeg

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S saeft_2003

                                          @homoran

                                          IMG_6932.jpeg

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #88

                                          @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                                          weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

                                          welche Cerbo Firmware hast du?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          807

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe