    Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      ob man mit dem Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?

      Ja!
      Notfalls auch mit Hub noch mehrere

      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      wie stabil das ganze bei euch läuft?

      ich hätte nicht mein gesamtes Haus daran, wenn es nicht stabil liefe

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • S
        saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

        @homoran

        alles klar danke. geht da jeder normale usb hub, oder muss es ein spezieller sein?

        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          geht da jeder normale usb hub

          angeblich ja.
          Ich würde aber immer einen aktiven Hub nehmen

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran

            @saeft_2003 ich hab nochmal nachgesehen
            Screenshot_20250804-171031_Firefox.jpg

            also auf jeden Fall ein aktiver Hub
            Screenshot_20250804-171738_Firefox.jpg

            und wegen

            @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            mehrere MPPT

            da gibt es eine Einschränkung
            Screenshot_20250804-171459_Firefox.jpg

            3DIT:
            Bevor die Frage nach dem Link unter Bitte beachten Sie... kommt
            Screenshot_20250804-172427_Firefox.jpg

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • S
              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

              @homoran

              Danke! jetzt bin ich schlauer 👍

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003

                bitte löschen

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                  @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

                    Ja das hab ich gemacht. Danach war das Problem behoben deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

                      wäre nur für die Nachwelt, die auf diesen "Error" stoßen sinnvoller gewesen, den Post zu belassen und eine Erklärung zur Lösung zu geben.

                      Von so etwas lebt eine Community

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran

                        Ja hast schon recht. Ich habe es gelöscht weil in diesem Thread das alias Problem schon mal behandelt wurde, deswegen bin ich ja drauf gekommen. Hatte es beim ersten mal leider überlesen…

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          saeft_2003 Most Active last edited by

                          Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr 🙂

                          Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:

                          Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.11.13.png

                          Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.

                          Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.58.28.png

                          Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.

                          Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.

                          Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                            @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            mit einem Inverter. Das ist dieser hier

                            was ist das für ein Gerät?
                            und welche Modbus ID?

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                              @homoran

                              Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                                @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                @homoran

                                Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

                                und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
                                was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                                  @homoran

                                  Scheint einfach nicht zu gehen…

                                  IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

                                  Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                                    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    Scheint einfach nicht zu gehen…

                                    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    ID ist 226…

                                    zeigen!

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                                      @homoran

                                      IMG_6932.jpeg

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                                        @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                                        weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

                                        welche Cerbo Firmware hast du?

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                                          @homoran

                                          V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran

                                            @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
                                            226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227

                                            Hast du es mal mit ID100 versucht?

                                            Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
                                            Lediglich
                                            Screenshot_20250826-105343_Firefox.jpg

                                            sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            491
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            cerbo gx modbus venus gx victron
                                            16
                                            101
                                            16359
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo