Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003

      bitte löschen

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

        @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

          Ja das hab ich gemacht. Danach war das Problem behoben deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

            @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

            wäre nur für die Nachwelt, die auf diesen "Error" stoßen sinnvoller gewesen, den Post zu belassen und eine Erklärung zur Lösung zu geben.

            Von so etwas lebt eine Community

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

              @homoran

              Ja hast schon recht. Ich habe es gelöscht weil in diesem Thread das alias Problem schon mal behandelt wurde, deswegen bin ich ja drauf gekommen. Hatte es beim ersten mal leider überlesen…

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                saeft_2003 Most Active last edited by

                Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr 🙂

                Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:

                Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.11.13.png

                Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.

                Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.58.28.png

                Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.

                Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.

                Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                  @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  mit einem Inverter. Das ist dieser hier

                  was ist das für ein Gerät?
                  und welche Modbus ID?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                    @homoran

                    Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      @homoran

                      Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

                      und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
                      was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran

                        Scheint einfach nicht zu gehen…

                        IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

                        Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          Scheint einfach nicht zu gehen…

                          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          ID ist 226…

                          zeigen!

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran

                            IMG_6932.jpeg

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                              @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                              weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

                              welche Cerbo Firmware hast du?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                                @homoran

                                V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran

                                  @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
                                  226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227

                                  Hast du es mal mit ID100 versucht?

                                  Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
                                  Lediglich
                                  Screenshot_20250826-105343_Firefox.jpg

                                  sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JLeg
                                    JLeg @saeft_2003 last edited by

                                    @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                                      das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                                      ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                      schadet aber nichts das mal zu testen.
                                      damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        saeft_2003 Most Active @JLeg last edited by

                                        @jleg

                                        Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg 👍

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • JLeg
                                          JLeg @Homoran last edited by

                                          @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                                          tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                                          ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                          "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran

                                            @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                            gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                            ja, nein, vielleicht
                                            gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                            @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                            habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                            heißt dass ich
                                            Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                            drin habe 😉

                                            Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                            Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                            Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                            Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                            Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                                            Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                            Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                                            Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                            Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            843
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            cerbo gx modbus venus gx victron
                                            16
                                            101
                                            13969
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo