  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    998

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S saeft_2003

    Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr :-)

    Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:

    Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.11.13.png

    Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.

    Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.58.28.png

    Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.

    Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.

    Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #82

    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    mit einem Inverter. Das ist dieser hier

    was ist das für ein Gerät?
    und welche Modbus ID?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      mit einem Inverter. Das ist dieser hier

      was ist das für ein Gerät?
      und welche Modbus ID?

      S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #83

      @homoran

      Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S saeft_2003

        @homoran

        Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #84

        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        @homoran

        Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

        und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
        was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          @homoran

          Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

          und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
          was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

          S Offline
          S Offline
          saeft_2003
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #85

          @homoran

          Scheint einfach nicht zu gehen…

          IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

          HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S saeft_2003

            @homoran

            Scheint einfach nicht zu gehen…

            IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #86

            @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            Scheint einfach nicht zu gehen…

            @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            ID ist 226…

            zeigen!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              Scheint einfach nicht zu gehen…

              @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              ID ist 226…

              zeigen!

              S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #87

              @homoran

              IMG_6932.jpeg

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S saeft_2003

                @homoran

                IMG_6932.jpeg

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #88

                @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

                welche Cerbo Firmware hast du?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                  weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

                  welche Cerbo Firmware hast du?

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #89

                  @homoran

                  V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S saeft_2003

                    @homoran

                    V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #90

                    @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
                    226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227

                    Hast du es mal mit ID100 versucht?

                    Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
                    Lediglich
                    Screenshot_20250826-105343_Firefox.jpg

                    sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S saeft_2003

                      @homoran

                      Scheint einfach nicht zu gehen…

                      IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #91

                      @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      2
                      • JLegJ JLeg

                        @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #92

                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                        das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                        ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                        schadet aber nichts das mal zu testen.
                        damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JLegJ JLeg

                          @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                          S Offline
                          S Offline
                          saeft_2003
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #93

                          @jleg

                          Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg :+1:

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                            das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                            ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                            schadet aber nichts das mal zu testen.
                            damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #94

                            @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                            tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                            ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                            "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • JLegJ JLeg

                              @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                              tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                              ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                              "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #95

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                              ja, nein, vielleicht
                              gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                              @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                              heißt dass ich
                              Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                              drin habe ;-)

                              Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                              Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                              Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                              Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                              Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                              Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                              Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                              Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                              Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                ja, nein, vielleicht
                                gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                heißt dass ich
                                Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                drin habe ;-)

                                Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                                Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                                Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #96

                                @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                ja, nein, vielleicht
                                gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                heißt dass ich
                                Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                drin habe ;-)

                                Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

                                ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

                                Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                Warum auch immer 6! (und nicht 100)

                                gute Frage

                                Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                                Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

                                Die KI sagt übrigens dazu ;-) :

                                If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • JLegJ JLeg

                                  @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                  ja, nein, vielleicht
                                  gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                  @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                  heißt dass ich
                                  Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                  drin habe ;-)

                                  Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                  Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                  Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                  Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                  Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

                                  ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

                                  Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                  Warum auch immer 6! (und nicht 100)

                                  gute Frage

                                  Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                  Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                  glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                                  Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

                                  Die KI sagt übrigens dazu ;-) :

                                  If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #97

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  glaube ich nicht

                                  teste es :grin:

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                  nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                  das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    glaube ich nicht

                                    teste es :grin:

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                    nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                    das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #98

                                    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    glaube ich nicht

                                    teste es :grin:

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                    nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                    da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                                    Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".

                                    Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus :joy: - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?

                                    das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                    die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... ;-)

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • JLegJ JLeg

                                      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      glaube ich nicht

                                      teste es :grin:

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                      nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                      da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                                      Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".

                                      Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus :joy: - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?

                                      das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                      die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... ;-)

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #99

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      für mich ist "client" = "Adapter"

                                      Adapter = Master
                                      Gerät (hier Cerbo) = Client

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                      er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                      das sehe ich anders.
                                      Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                      Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                      und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        für mich ist "client" = "Adapter"

                                        Adapter = Master
                                        Gerät (hier Cerbo) = Client

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                        er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                        das sehe ich anders.
                                        Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                        Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                        und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                        #100

                                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        für mich ist "client" = "Adapter"

                                        Adapter = Master
                                        Gerät (hier Cerbo) = Client

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                        er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                        das sehe ich anders.
                                        Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                        Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                        und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                        ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
                                        Ansonsten:

                                        Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.

                                        Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • JLegJ JLeg

                                          @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          für mich ist "client" = "Adapter"

                                          Adapter = Master
                                          Gerät (hier Cerbo) = Client

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                          er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                          das sehe ich anders.
                                          Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                          Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                          und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                          ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
                                          Ansonsten:

                                          Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.

                                          Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #101

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                                          naja, ich benutze die Terminologie des Adapters ;-)
                                          Screenshot_20250826-153742_Firefox.jpg

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          hätte das so ähnlich geschrieben?

                                          bis auf den wichtigen Unterschied, der dazu führt, dass der nicht im Registerbäumchen enthaltene 3003 zu einem Error führt

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          619

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe