Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran

      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

      das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
      ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

      schadet aber nichts das mal zu testen.
      damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        saeft_2003 Most Active @JLeg last edited by

        @jleg

        Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg 👍

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JLeg
          JLeg @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

          tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

          ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

          "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran

            @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

            ja, nein, vielleicht
            gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

            @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

            heißt dass ich
            Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
            drin habe 😉

            Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
            Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

            Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
            Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
            Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
            Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
            Warum auch immer 6! (und nicht 100)
            Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
            Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

              ja, nein, vielleicht
              gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

              @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

              heißt dass ich
              Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
              drin habe 😉

              Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
              Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

              Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
              Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
              Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

              ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

              Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
              Warum auch immer 6! (und nicht 100)

              gute Frage

              Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
              Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

              glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
              Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

              Die KI sagt übrigens dazu 😉 :

              If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by

                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                glaube ich nicht

                teste es 😁

                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  JLeg @Homoran last edited by

                  @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  glaube ich nicht

                  teste es 😁

                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                  nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                  da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                  Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".

                  Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus 😂 - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?

                  das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                  die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... 😉

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by

                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    für mich ist "client" = "Adapter"

                    Adapter = Master
                    Gerät (hier Cerbo) = Client

                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    und ruft die Register vom modbus-Server ab

                    er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                    das sehe ich anders.
                    Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                    Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                    und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @Homoran last edited by JLeg

                      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      für mich ist "client" = "Adapter"

                      Adapter = Master
                      Gerät (hier Cerbo) = Client

                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      und ruft die Register vom modbus-Server ab

                      er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                      das sehe ich anders.
                      Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                      Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                      und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                      ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
                      Ansonsten:

                      Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.

                      Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran

                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                        naja, ich benutze die Terminologie des Adapters 😉
                        Screenshot_20250826-153742_Firefox.jpg

                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        hätte das so ähnlich geschrieben?

                        bis auf den wichtigen Unterschied, der dazu führt, dass der nicht im Registerbäumchen enthaltene 3003 zu einem Error führt

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        469
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        cerbo gx modbus venus gx victron
                        16
                        101
                        13938
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo