Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
-
@saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Scheint einfach nicht zu gehen…
@saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
ID ist 226…
zeigen!
-
-
@saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.welche Cerbo Firmware hast du?
-
V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…
-
@saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227Hast du es mal mit ID100 versucht?
Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
Lediglich
sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB
-
@saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...
-
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...
das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.schadet aber nichts das mal zu testen.
damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn -
Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg
-
@homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...
ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.
"gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?
-
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?
ja, nein, vielleicht
gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.@homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.
heißt dass ich
drin habeEs gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
Warum auch immer 6! (und nicht 100)
Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit -
@homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?
ja, nein, vielleicht
gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.@homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.
heißt dass ich
drin habeEs gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...
Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
Warum auch immer 6! (und nicht 100)gute Frage
Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mitglaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...Die KI sagt übrigens dazu
:
If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.
-
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
glaube ich nicht
teste es
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).
nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.
das sagt sogar eine BlechIntelligenz
-
@homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
glaube ich nicht
teste es
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).
nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.
da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus
- ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?
das sagt sogar eine BlechIntelligenz
die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen...
-
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
für mich ist "client" = "Adapter"
Adapter = Master
Gerät (hier Cerbo) = Client@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
und ruft die Register vom modbus-
Serveraber ruft ab! Da gehe ich mit dir konform
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)
das sehe ich anders.
Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.
und daraus filtert der Adapter das gewünschte
-
@homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
für mich ist "client" = "Adapter"
Adapter = Master
Gerät (hier Cerbo) = Client@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
und ruft die Register vom modbus-
Serveraber ruft ab! Da gehe ich mit dir konform
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)
das sehe ich anders.
Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.
und daraus filtert der Adapter das gewünschte
...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
Ansonsten:Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.
Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...
-
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...
naja, ich benutze die Terminologie des Adapters
@jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
hätte das so ähnlich geschrieben?
bis auf den wichtigen Unterschied, der dazu führt, dass der nicht im Registerbäumchen enthaltene 3003 zu einem Error führt