  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S saeft_2003

    @homoran

    Scheint einfach nicht zu gehen…

    IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #86

    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Scheint einfach nicht zu gehen…

    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    ID ist 226…

    zeigen!

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Scheint einfach nicht zu gehen…

      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      ID ist 226…

      zeigen!

      S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #87

      @homoran

      IMG_6932.jpeg

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S saeft_2003

        @homoran

        IMG_6932.jpeg

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #88

        @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
        weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

        welche Cerbo Firmware hast du?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
          weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

          welche Cerbo Firmware hast du?

          S Offline
          S Offline
          saeft_2003
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #89

          @homoran

          V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S saeft_2003

            @homoran

            V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #90

            @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
            226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227

            Hast du es mal mit ID100 versucht?

            Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
            Lediglich
            Screenshot_20250826-105343_Firefox.jpg

            sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S saeft_2003

              @homoran

              Scheint einfach nicht zu gehen…

              IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              schrieb am zuletzt editiert von
              #91

              @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              2
              • JLegJ JLeg

                @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #92

                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                schadet aber nichts das mal zu testen.
                damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • JLegJ JLeg

                  @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #93

                  @jleg

                  Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg :+1:

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • HomoranH Homoran

                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                    das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                    ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                    schadet aber nichts das mal zu testen.
                    damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #94

                    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                    tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                    ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                    "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • JLegJ JLeg

                      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                      tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                      ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                      "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #95

                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                      ja, nein, vielleicht
                      gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                      heißt dass ich
                      Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                      drin habe ;-)

                      Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                      Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                      Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                      Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                      Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                      Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                      Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                      Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                      Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                        ja, nein, vielleicht
                        gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                        heißt dass ich
                        Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                        drin habe ;-)

                        Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                        Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                        Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                        Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                        Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                        Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                        Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                        Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                        Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #96

                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                        ja, nein, vielleicht
                        gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                        heißt dass ich
                        Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                        drin habe ;-)

                        Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                        Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                        Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                        Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                        Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

                        ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

                        Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                        Warum auch immer 6! (und nicht 100)

                        gute Frage

                        Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                        Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                        glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                        Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

                        Die KI sagt übrigens dazu ;-) :

                        If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JLegJ JLeg

                          @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                          ja, nein, vielleicht
                          gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                          @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                          heißt dass ich
                          Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                          drin habe ;-)

                          Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                          Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                          Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                          Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                          Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

                          ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

                          Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                          Warum auch immer 6! (und nicht 100)

                          gute Frage

                          Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                          Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                          glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                          Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

                          Die KI sagt übrigens dazu ;-) :

                          If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #97

                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          glaube ich nicht

                          teste es :grin:

                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                          nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                          das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            glaube ich nicht

                            teste es :grin:

                            @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                            nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                            das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #98

                            @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            glaube ich nicht

                            teste es :grin:

                            @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                            nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                            da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                            Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".

                            Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus :joy: - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?

                            das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                            die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... ;-)

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • JLegJ JLeg

                              @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              glaube ich nicht

                              teste es :grin:

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                              nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                              da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                              Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".

                              Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus :joy: - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?

                              das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                              die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... ;-)

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #99

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              für mich ist "client" = "Adapter"

                              Adapter = Master
                              Gerät (hier Cerbo) = Client

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              und ruft die Register vom modbus-Server ab

                              er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                              das sehe ich anders.
                              Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                              Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                              und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                für mich ist "client" = "Adapter"

                                Adapter = Master
                                Gerät (hier Cerbo) = Client

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                das sehe ich anders.
                                Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                #100

                                @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                für mich ist "client" = "Adapter"

                                Adapter = Master
                                Gerät (hier Cerbo) = Client

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                das sehe ich anders.
                                Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
                                Ansonsten:

                                Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.

                                Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • JLegJ JLeg

                                  @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  für mich ist "client" = "Adapter"

                                  Adapter = Master
                                  Gerät (hier Cerbo) = Client

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                  er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                  das sehe ich anders.
                                  Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                  Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                  und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                  ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
                                  Ansonsten:

                                  Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.

                                  Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #101

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                                  naja, ich benutze die Terminologie des Adapters ;-)
                                  Screenshot_20250826-153742_Firefox.jpg

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  hätte das so ähnlich geschrieben?

                                  bis auf den wichtigen Unterschied, der dazu führt, dass der nicht im Registerbäumchen enthaltene 3003 zu einem Error führt

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    saeft_2003
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #102

                                    Ich habe ein Problem mit dem SOC, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.

                                    Und zwar wird der SOC in der schlechteren Jahreszeit wenn die Batterie nie voll aufgeladen wird langsam immer mehr. Das heißt zum Beispiel das die Batterie leer ist aber beim SOC noch 30-40% angezeigt werden.

                                    Meine Idee war jetzt über iobroker wenn die Batterie leer ist z.B. immer auf 10% setzten zu lassen. Das ändern vom SOC geht über die App leider habe ich über Modbus keine Möglichkeit gefunden. Google sagt das es auch eine API gibt wo man das mit einem http request machen könnte. So wirklich schlau bin aber daraus nicht geworden...

                                    Habt ihr eine Idee wie man das lösen könnte?

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S saeft_2003

                                      Ich habe ein Problem mit dem SOC, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.

                                      Und zwar wird der SOC in der schlechteren Jahreszeit wenn die Batterie nie voll aufgeladen wird langsam immer mehr. Das heißt zum Beispiel das die Batterie leer ist aber beim SOC noch 30-40% angezeigt werden.

                                      Meine Idee war jetzt über iobroker wenn die Batterie leer ist z.B. immer auf 10% setzten zu lassen. Das ändern vom SOC geht über die App leider habe ich über Modbus keine Möglichkeit gefunden. Google sagt das es auch eine API gibt wo man das mit einem http request machen könnte. So wirklich schlau bin aber daraus nicht geworden...

                                      Habt ihr eine Idee wie man das lösen könnte?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #103

                                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Und zwar wird der SOC in der schlechteren Jahreszeit wenn die Batterie nie voll aufgeladen wird langsam immer mehr

                                      du meinst den minimal SoC?

                                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Das heißt zum Beispiel das die Batterie leer ist aber beim SOC noch 30-40% angezeigt werden.

                                      nein, die ist nicht leer, die restlichen Prozente dienen der Notstromversorgung.
                                      Sobald der Netzstrom ausfällt stehen sie dir wieder zur Verfügung!

                                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Das ändern vom SOC geht über die App leider habe ich über Modbus keine Möglichkeit gefunden.

                                      weil du Battery-life aktiviert hast. Der hat Vorrang vor dem manuell eingestellten Wert.
                                      Das hat auch seine Gründe!

                                      abgesehen von der Verfügbarkeit von ausreichend Notstrom in der dunklen Jahreszeit muss auch der Füllstand regelmäßig justiert werden. Das passiert bei Vollladung. Um die im Winter zu erreichen muss der "Entladeboden" so lange angehoben werden, dass du auch mal vollladen kannst.

                                      Außerdem wird das Cell-Balancing erst ab einer bestimmten Mindestspannung gestartet. Auch dazu ist ein Ladezustand von ca. 91% nötig.
                                      Diese Option heisst nicht umsonst "Battery-Life", weil diese Funktionen für ein längeres Akkulebrn sorgen.

                                      Screenshot_20250928-102139_Firefox.jpg

                                      letzterer lässt sich ändern
                                      Screenshot_20250928-102056_Firefox.jpg

                                      Screenshot_20250928-102623_Firefox.jpg

                                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Meine Idee war jetzt über iobroker wenn die Batterie leer ist z.B. immer auf 10% setzten zu lassen.

                                      wofür?
                                      Die Berechnung oben erfolgt immer mit dem realen minimal SoC

                                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Habt ihr eine Idee wie man das lösen könnte?

                                      Was genau?
                                      dass die Batterie nicht leer wird? :joy:

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      624

                                      Online

                                      32.5k

                                      Benutzer

                                      81.6k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe