  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S saeft_2003

    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?

    Ja das hab ich gemacht. Danach war das Problem behoben deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #79

    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

    wäre nur für die Nachwelt, die auf diesen "Error" stoßen sinnvoller gewesen, den Post zu belassen und eine Erklärung zur Lösung zu geben.

    Von so etwas lebt eine Community

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.

      wäre nur für die Nachwelt, die auf diesen "Error" stoßen sinnvoller gewesen, den Post zu belassen und eine Erklärung zur Lösung zu geben.

      Von so etwas lebt eine Community

      S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #80

      @homoran

      Ja hast schon recht. Ich habe es gelöscht weil in diesem Thread das alias Problem schon mal behandelt wurde, deswegen bin ich ja drauf gekommen. Hatte es beim ersten mal leider überlesen…

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #81

        Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr :-)

        Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:

        Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.11.13.png

        Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.

        Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.58.28.png

        Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.

        Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.

        Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S saeft_2003

          Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr :-)

          Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:

          Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.11.13.png

          Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.

          Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.58.28.png

          Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.

          Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.

          Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #82

          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          mit einem Inverter. Das ist dieser hier

          was ist das für ein Gerät?
          und welche Modbus ID?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            mit einem Inverter. Das ist dieser hier

            was ist das für ein Gerät?
            und welche Modbus ID?

            S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #83

            @homoran

            Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S saeft_2003

              @homoran

              Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #84

              @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              @homoran

              Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

              und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
              was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                @homoran

                Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

                und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
                was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

                S Offline
                S Offline
                saeft_2003
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #85

                @homoran

                Scheint einfach nicht zu gehen…

                IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

                HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S saeft_2003

                  @homoran

                  Scheint einfach nicht zu gehen…

                  IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #86

                  @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  Scheint einfach nicht zu gehen…

                  @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                  ID ist 226…

                  zeigen!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    Scheint einfach nicht zu gehen…

                    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    ID ist 226…

                    zeigen!

                    S Offline
                    S Offline
                    saeft_2003
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #87

                    @homoran

                    IMG_6932.jpeg

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S saeft_2003

                      @homoran

                      IMG_6932.jpeg

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #88

                      @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                      weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

                      welche Cerbo Firmware hast du?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                        weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

                        welche Cerbo Firmware hast du?

                        S Offline
                        S Offline
                        saeft_2003
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #89

                        @homoran

                        V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S saeft_2003

                          @homoran

                          V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #90

                          @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
                          226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227

                          Hast du es mal mit ID100 versucht?

                          Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
                          Lediglich
                          Screenshot_20250826-105343_Firefox.jpg

                          sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S saeft_2003

                            @homoran

                            Scheint einfach nicht zu gehen…

                            IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #91

                            @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            2
                            • JLegJ JLeg

                              @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #92

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                              das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                              ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                              schadet aber nichts das mal zu testen.
                              damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • JLegJ JLeg

                                @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                                S Offline
                                S Offline
                                saeft_2003
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #93

                                @jleg

                                Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg :+1:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • HomoranH Homoran

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                                  das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                                  ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                  schadet aber nichts das mal zu testen.
                                  damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #94

                                  @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                                  tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                                  ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                  "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • JLegJ JLeg

                                    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                                    tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                                    ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                    "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #95

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                    ja, nein, vielleicht
                                    gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                    heißt dass ich
                                    Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                    drin habe ;-)

                                    Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                    Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                    Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                    Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                    Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                                    Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                    Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                                    Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                    Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                      ja, nein, vielleicht
                                      gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                      heißt dass ich
                                      Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                      drin habe ;-)

                                      Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                      Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                      Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                      Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                      Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                                      Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                      Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                                      Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                      Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #96

                                      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                      ja, nein, vielleicht
                                      gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                      heißt dass ich
                                      Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                      drin habe ;-)

                                      Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                      Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                      Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                      Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                      Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

                                      ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

                                      Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                      Warum auch immer 6! (und nicht 100)

                                      gute Frage

                                      Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                      Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                      glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                                      Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

                                      Die KI sagt übrigens dazu ;-) :

                                      If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • JLegJ JLeg

                                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                        ja, nein, vielleicht
                                        gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                        heißt dass ich
                                        Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                        drin habe ;-)

                                        Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                        Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                        Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                        Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                        Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

                                        ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

                                        Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                        Warum auch immer 6! (und nicht 100)

                                        gute Frage

                                        Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                        Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                        glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                                        Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

                                        Die KI sagt übrigens dazu ;-) :

                                        If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #97

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        glaube ich nicht

                                        teste es :grin:

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                        nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                        das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          glaube ich nicht

                                          teste es :grin:

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                          nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                          das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #98

                                          @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          glaube ich nicht

                                          teste es :grin:

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                          nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                          da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                                          Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".

                                          Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus :joy: - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?

                                          das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                          die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... ;-)

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          749

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe