Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

      @homoran

      Scheint einfach nicht zu gehen…

      IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

      Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        Scheint einfach nicht zu gehen…

        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        ID ist 226…

        zeigen!

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

          @homoran

          IMG_6932.jpeg

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

            @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
            weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

            welche Cerbo Firmware hast du?

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

              @homoran

              V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran

                @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
                226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227

                Hast du es mal mit ID100 versucht?

                Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
                Lediglich
                Screenshot_20250826-105343_Firefox.jpg

                sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  JLeg @saeft_2003 last edited by

                  @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran

                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                    das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                    ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                    schadet aber nichts das mal zu testen.
                    damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      saeft_2003 Most Active @JLeg last edited by

                      @jleg

                      Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg 👍

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • JLeg
                        JLeg @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                        tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                        ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                        "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran

                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                          ja, nein, vielleicht
                          gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                          @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                          heißt dass ich
                          Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                          drin habe 😉

                          Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                          Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                          Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                          Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                          Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                          Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                          Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                          Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                          Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            JLeg @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                            ja, nein, vielleicht
                            gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                            @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                            habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                            heißt dass ich
                            Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                            drin habe 😉

                            Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                            Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                            Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                            Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                            Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

                            ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

                            Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                            Warum auch immer 6! (und nicht 100)

                            gute Frage

                            Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                            Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                            glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                            Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

                            Die KI sagt übrigens dazu 😉 :

                            If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              glaube ich nicht

                              teste es 😁

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                              nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                              das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                              JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JLeg
                                JLeg @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                glaube ich nicht

                                teste es 😁

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                                Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".

                                Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus 😂 - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?

                                das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... 😉

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  für mich ist "client" = "Adapter"

                                  Adapter = Master
                                  Gerät (hier Cerbo) = Client

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                  er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                  das sehe ich anders.
                                  Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                  Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                  und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JLeg
                                    JLeg @Homoran last edited by JLeg

                                    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    für mich ist "client" = "Adapter"

                                    Adapter = Master
                                    Gerät (hier Cerbo) = Client

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                    er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                    das sehe ich anders.
                                    Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                    Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                    und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                    ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
                                    Ansonsten:

                                    Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.

                                    Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                                      naja, ich benutze die Terminologie des Adapters 😉
                                      Screenshot_20250826-153742_Firefox.jpg

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      hätte das so ähnlich geschrieben?

                                      bis auf den wichtigen Unterschied, der dazu führt, dass der nicht im Registerbäumchen enthaltene 3003 zu einem Error führt

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      855
                                      Online

                                      32.0k
                                      Users

                                      80.5k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      cerbo gx modbus venus gx victron
                                      16
                                      101
                                      13962
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo